| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет металлической подкрановой балки на устойчивость
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
||
Просмотров: 3358
|
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411
|
Нет, в Лире 9 такого не было. Только в десятке, насколько я знаю. Удобная штука. Может ещё у кого-нибудь в последних версиях появилось - не владею информацией.
Кстати, не думаю, что при наличии горизонтальной тормозной фермы вообще есть необходимость в проверке подкрановой балки по Фb. Можно, конечно, убедиться в этом по формуле (73) таблицы 11 пункта 8.4.4 СП 16.13330 ... , хотя и так ясно с вероятностью 99.9%. Последний раз редактировалось Yu Mo, 13.07.2018 в 12:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
Пролистав приложения Ж до конца, понял, что в моем случае со сварной балкой с развитым верхним поясом это Фb считается еще более интересней Пункт Ж.4. В итоге оно у меня получилось равным 0,9. При том, что промежуточные значения всяких коэффициентов получались даже отрицательными.
Кто нить может в лире 10 загнать данные по моему случаю? Интересно посмотреть, что она на это скажет. Данные чуть позже выложу |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411
|
Цитата:
Кстати, про Фb=0.9 в данном случае верится с трудом. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
Итак:
Балка двутавр с развитым верхним поясом верхняя полка 400х16мм нижняя полка 360х16мм расстояние в свету между полками 1385мм стенка 12мм сталь 235 Балка пролетом 12м раскреплена тормозной фермой с раскосами с шагом 1500мм ----- добавлено через ~5 мин. ----- Вот все значения которые у меня получились начиная с приложения Ж.4. D 3,265 C 0,79 B -1,15 δ -0,151923566 μ -0,473082867 β -0,781409491 η 2,40892345 n 0,421631001 ϕa 0,994980466 ϕ1 8,033089457 ϕ2 11,67034788 ϕb 0,901123698 ----- добавлено через ~4 мин. ----- Усилия Mx=236.8т*м My=2.08т*м Последний раз редактировалось Viacheslav, 16.07.2018 в 15:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
Цитата:
а) при передаче нагрузки на балку через сплошной жесткий настил (железобетонные плиты из тяжелого, легкого и ячеистого бетонов, плоский и профилированный металлический настил, волнистая сталь и т.п.), непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и связанный с ним с помощью сварки, болтов, самонарезающих винтов и др.; при этом силы трения учитывать не следует; б) при значениях условной гибкости сжатого пояса балки , не превышающих ее предельных значений , определяемых по формулам таблицы 11 для балок симметричного двутаврового сечения или асимметричного - с более развитым сжатым поясом, рассчитываемых по формуле (69) и имеющих отношение ширины растянутого пояса к ширине сжатого пояса не менее 0,75. В моем случае для балки ассимметричного сечения отношение растянутого пояса к сжатому равно 0,9 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
|
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411
|
Садись, два.
![]() ![]() И, да, можно было проверить условие формулы (73), табл. 11, п. 8.4.4, и не делать проверку вообще. (Я раньше это писал.) ----- добавлено через ~12 мин. ----- Сталь С235 для подкрановой не пойдёт, кстати. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
Цитата:
По табл. 11 я смотрел, там хрень какая то получилась λb=113 а вот λub=0,35+0,0032*400/16+(0,76-0,02*400/16)*400/1401=0,504 ![]() Пока считаю по минимальной, т.к. еще не пришли данные об испытании. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Если есть возможность, приложите весь расчет с промежуточными коэффициентами. Не вижу я ошибки почему у меня ф1 и ф2 могут отличатся. |
|||
![]() |
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411
|
Цитата:
2. По таблице 11 берётся формула (73), а не (71), потому что там идёт участок сжатого пояса между боковыми раскреплениями. И она говорит, что устойчивость обеспечена с хорошим запасом. (см. вложение). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Все, понял. Всем спасибо за участие. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет металлической сварной балки в СКАДЕ и в Кристалле | Xenser | SCAD | 77 | 20.11.2013 10:46 |
Устойчивость стенки подкрановой балки | Jonny17 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 23.08.2011 13:00 |
где можно найти пример расчета сопряжения подкрановой металлической балки с жб колонной??? | нага | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.06.2011 15:14 |
Устойчивость металлической балки | Net | Металлические конструкции | 30 | 07.04.2005 12:03 |