Свайное основание на слабых грунтах
проектировщик (строитель)
Ижевск
Регистрация: 24.10.2007
Сообщений: 197
|
||
Просмотров: 8674
|
|
||||
проектировщик (строитель) Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197
|
Другой тип свай - это хорошо, но какой? Буронабивные - кто видел как их делают? Это скорее наливные свай, фикция чистой воды, она держиться маленьким пяточком, только для входных групп. Импульсные - о них все кричат, но я их не видел в деле и на вопрос рассказать и показать все как то руками разводят. Большинство строительных организаций (города миллионники не всчет) максимум имеют старые копры или влучшем случае задавливают их. Так что в сваях выбор небольшой.
Далее, плита на упругом основании - слабые грунты, крен, тут к гадалке не ходи. И конечно же, про экономику нельзя забывать. Все должно быть оправдано. Риск нам не нужен, но и перерасход не приветствуется, ведь мы же инженера - а это звучит гордо. Грунты следующие: 12м. суглинки Е=7МПа, С=15кПа, фи=16, IL=0.6. 4-6м суглинки Е=12МПа, С=17кПа, фи=18, IL=0.3. и с отм. -17метров пошли пески ВПерьм, правда насыщенные водой Е=23МПа, С=0кПа, фи=32. Вот такая петрушка с хреном. Да и еще гидроузел рядом - все в воде и место не очень высокое. Так что видите коллеги как штука - а строить надо. Последний раз редактировалось GAS, 21.11.2007 в 18:30. Причина: опечатка |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Расчет по деформациям. Более чем уверен, что получиться не КСП. Под низом условного фундамента останется относительно не большой слой как Вы его называете "слабого" грунта. Давление по подошве условного фундамента будет в пределах 20 - 22 т/м2. Считайте осадку. Расчетную величину сравнивайте с предельно допустимой по Приложению 6. (1.1) СП "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений", равной для монолитного каркасного здания 22,5 см - с учетом примечания 5 к таблице. Проблемы есть, но есть и спообы их решения. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик (строитель) Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197
|
AMS спасибо. Но вот вопрос в продолжение темы. Усли мы в верхний слой забъем/задавим хотя бы сваи 6 метров с шагом 900 (плита на свайном основании) то грунт должен уплотниться на 11%, следовательно это уже новые суглинки. А те что ниже - у них всестороннее обжатие. Таким образом при обеспечении "достаточной" жесткости фунд. плиты и ее жесткого соединения со сваями мы видим "новый" фундамент. Пытался в экспертизе посоветоваться, но там туговато у них с мышлением.
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
6 м - No cooments - длину свай назначайте из условия расчета по деформациям.
По поводу экспертизы - у них не с мышлением туго, а они в своем заключении должны по каждому пункту ссылаться на нормы проектирования - соответствует или не соответствует -работа у них такая. За кружкой пива ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик (строитель) Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197
|
Если честно, я этот дом не первый месяц обдумываю (благо время было). Он такой большой у меня первый (до него были 10-12 этажные, но кирпич и сборный ЖБ). И все не покидает ощущение, что я чего то упустил. Коллеги если есть опыт в данном вопросе подскажите товарищу по оружию, на что особенно обратить внимание или у кого были проблемы при проетировании и стротельстве. Спасибо.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
GAS
Хотелось бы уточнить один момент - уровень грунтовых вод. Вернее в каком состоянии находятся суглинки расположенные выше слоя песков (водонасыщенные или нет). Если грунты не водонасыщенные, то как меняются их физико - механические характеристики при замачивании. |
|||
![]() |
|
||||
Не вижу проблем в вашем проекте.
Давление по подошве будет 260 кПа или 2.6 кг/см2. Выполняйте буронабивные сваи длиной 20 м, посчитайте осадку, крен и все. К вопросу 6 м свай, обжатия основания ... 11% каких-то: - коллеги, какие 11%, что за бред, откуда эти 11, а может 16%. - нагрузка на основание достаточно серьезная и о коротких сваях, плите речи идти не может. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Быстро... А почему это не имеет значения если планируется остановить сваи в суглинках??? А на физмех грунтов тоже не влияет или на величину негативного трения на сваю, если таковое имеется???
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
GAS
Мое мнение. Здание 18 этажей. Довольно серьезная конструкция. Самым оптимальным вариантом является изготовление свай, опорным слоем для которых служит песок. Статические испытания сделайте обязательно. Если останавливать сваи в суглинках - возможен вариант, когда будет недостаточно несущей способности свай для восприятия нагрузки от данного здания + вопросы с деформациями самого здания. Так как суглинки неустойчивые самыми оптимальными вариантами (которые стоит рассматривать) являются сваи забивные лучше 35х35, погруженные до необходимого отказа, либо сваи буроинъекционные выполненные по технологии полого шнека. Чесно говоря не понимаю как у Вас не могут погрузить забивную составную сваю длиной 18м (12+6 м). Ищите другую организацию. П.С. Сейчас Вы смотрите на небольшое удорожание, а потом на протяжении длительного периода времени будете с трепетом смотреть на деформации здания...нервы. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||