Металическая балка в деревянной кровле
р. Татарстан
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 4,840
|
||
Просмотров: 5061
|
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
проверить конечно не сложно, автра с утра это и сделаю. Но меня интересует принципиальный вопрос - раскрепляют ее стропила из плоскости или нет?
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558
|
Если по всей науке, то балка, заделанная с двух сторон в стены, с несимметричным приложением на пояс нагрузки, испытывает стесненное кручение.
Обеспечить раскрепление балки может узел, в котором не скажется податливость соединения. Чем заниматься большой наукой, лучше увеличить сечение. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Нет, хотелось бы по всей науке. как раз тот случай когда хочется вникнуть в суть вопроса. Заделка такой балочки в кирпичную стену 380 мм (несущий слой) я беру как шарнирное операние "в плосоксти сечения" и шарнирное "из плоскости". Кручение согласен ЕСТЬ.
Как может вглядеть такой узел в котором не скажется податливость соединения? Если нагрузка просто приложена сверху, то это означает что как ра податливость остается?
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Если кому было интересно то получил 26Ш2 причем независимо от типа раскрепления из плоскости результат получается идентичным.
Спасибо 2 пст Да вот принципиального ответа о раскреплении так и не получил
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Ну взять к примеру опирание ЖБ сборных плит на металлическую балку, в книга ясно написано что в таком случае плиты образуют жесткий настил и хоть балка и не вариться к плите, но проверять балку на общую устойчивость при изгибе ненужно
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558
|
Плиты перевязываются между собой, сажаются на цемент (ребристые в отдельных случаях приваривают), анкерятся в стены. У них большой собственный вес и соответственно силы трения. Это позволяет считать их для менее жесткой балки жестким диском.
Крепление наклонной деревянной балки к стальной будет в любом случае на болтах. Болты сомнут дерево в любом случае - податливое соединение. Жесткость стропилины меньше стальной балки. В стенах и коньке стропилина надежно не закреплена. Если попытаться все эти моменты устранить, то дешевле поставить другую стальную балку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 20
|
По моему скромному мнению, нижний узел опирания стропил шарнирноПОДВИЖНЫИ или должен быть шарнирно подвижный. Так как Кирпичный снип, и древние пособия по кирпичу говорят - не делайте из кирпича изгибаемые элементы. Максимум внецентренно сжатые? Передавать горизонтальное смещение на кирпич не рекомендую! Парные стропила в коньке держат друг друга от горизонтальных смещений остальные узлы ТОЛЬКО на вертикальную силу.
Вопрос о закреплении из плоскости ясен? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
не хотелось бы связываться со сварными коробчатыми сечениями... хотя бы потому что считаю в Кристале а для таких сечений это затруднительно (или может я непнимаю как), потом трудоемкость процесса повышается. 26 Ш2 мне нравиться в принципе.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2007
Сообщений: 32
|
По моему мнению, что стропила также можно считать жестким диском, т.к. стропила обвязываем обрешеткой по кровле и обрешеткой по внутренней отделке, и получает своего рода склоченную панель. Чтобы развязать металлическую балку остаётся грамотно сконструировать узлы стропильных ног.
пст. 13 Откуда взялись горизонтальные усилия? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 20
|
Если металлическая балка захочет потерять устойчивость при изгибе то ей никакие деревянные связи не помеха. Деревяшка сминается на раз-два. А короб из швеллеров это правильно, на устойчивость плоской формы изгиба - то что надо b примерно равно h.
|
|||
![]() |
|
||||
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279
|
В деревянных конструкциях обеспечение жесткости узлов всегда головная боль, по настоящему жесткими считаются только соединения на вкленных стержнях. В данном случае я бы не стал рассматривать узел как раскрепление из плоскости. Насчет расчета коробки как раз вчера подбирал сечение из дву швеллеров в SCADе. При проверке и подборе в постпроцессоре результат получил как при ручном счете. В данном случае металлическая балка в пролете будет работать на косой изгиб и необходимо учесть горизонтальную нагрузку. В этом смысле коробка будет целесообразнее.Геометрические характеристики коробчатого сечения для ручной проверки можно сосчитать в "конструкторе сечений".
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ЖБ Балка изгиб с кручением | Серёга - Bilder | Железобетонные конструкции | 9 | 10.09.2007 19:51 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
Металлическая утепленная балка в кровле | Dmitrii | Архитектура | 5 | 08.02.2007 17:22 |
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости | RTD | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.01.2007 19:32 |
Балка под несущую стену. Нужна помощь! | Koker | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 10.10.2006 11:15 |