Металическая балка в деревянной кровле
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Металическая балка в деревянной кровле

Металическая балка в деревянной кровле

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.11.2007, 00:24 #1
Металическая балка в деревянной кровле
Regby
 
р. Татарстан
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 4,840

Здравствуйте. Имеется мансарда выполненная из дерева, длина стропильных ног получается 11 метров, никаких несущих стен внутри дома нет, приходиться опирать стропила на металическую балку (см. рис). И вот возник спорный вопрос: раскрепляет ли такое опирание стропил на металическую балку эту самую балку "из плоскости" или нет? если считать что стропила это жесткий диск который раскрепляет сжатую полку балки из плоскости, тогда считать балку на общую устойчивость не требуется, в этом случае получается сечение 30Б1. если считать балку просто нагруженной (центрально или что скорее с эксцентриситетом) но не раскрепленной то сечение ее получается 40Б1.

и как собственно сконструировать узел 1 таким образом чтобы стропила балку все таки распирали (ну уж больно не хочется 40Б1 на такой домик ложить :\)???

Спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема 1.jpg
Просмотров: 407
Размер:	55.9 Кб
ID:	1103  

__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Просмотров: 5061
 
Непрочитано 27.11.2007, 01:06
#2
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Цитата:
уж больно не хочется 40Б1 на такой домик ложить
Если по-простому, то лучше проверить балку из 30Ш1
пст вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2007, 01:23
#3
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


проверить конечно не сложно, автра с утра это и сделаю. Но меня интересует принципиальный вопрос - раскрепляют ее стропила из плоскости или нет?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2007, 06:55
#4
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Если по всей науке, то балка, заделанная с двух сторон в стены, с несимметричным приложением на пояс нагрузки, испытывает стесненное кручение.
Обеспечить раскрепление балки может узел, в котором не скажется податливость соединения.
Чем заниматься большой наукой, лучше увеличить сечение.
пст вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2007, 08:00
#5
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Нет, хотелось бы по всей науке. как раз тот случай когда хочется вникнуть в суть вопроса. Заделка такой балочки в кирпичную стену 380 мм (несущий слой) я беру как шарнирное операние "в плосоксти сечения" и шарнирное "из плоскости". Кручение согласен ЕСТЬ.
Как может вглядеть такой узел в котором не скажется податливость соединения? Если нагрузка просто приложена сверху, то это означает что как ра податливость остается?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2007, 19:24
#6
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Если кому было интересно то получил 26Ш2 причем независимо от типа раскрепления из плоскости результат получается идентичным.
Спасибо 2 пст
Да вот принципиального ответа о раскреплении так и не получил
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2007, 19:48
#7
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Цитата:
получил 26Ш2
Вполне логично, ведь определяющим в общей устойчивости является ширина полки.
А узел все равно будет податливым...
пст вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2007, 23:15
#8
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Ну взять к примеру опирание ЖБ сборных плит на металлическую балку, в книга ясно написано что в таком случае плиты образуют жесткий настил и хоть балка и не вариться к плите, но проверять балку на общую устойчивость при изгибе ненужно
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2007, 06:22
#9
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Плиты перевязываются между собой, сажаются на цемент (ребристые в отдельных случаях приваривают), анкерятся в стены. У них большой собственный вес и соответственно силы трения. Это позволяет считать их для менее жесткой балки жестким диском.
Крепление наклонной деревянной балки к стальной будет в любом случае на болтах. Болты сомнут дерево в любом случае - податливое соединение. Жесткость стропилины меньше стальной балки. В стенах и коньке стропилина надежно не закреплена. Если попытаться все эти моменты устранить, то дешевле поставить другую стальную балку.
пст вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2007, 11:21
#10
ВВП


 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 20


По моему скромному мнению, нижний узел опирания стропил шарнирноПОДВИЖНЫИ или должен быть шарнирно подвижный. Так как Кирпичный снип, и древние пособия по кирпичу говорят - не делайте из кирпича изгибаемые элементы. Максимум внецентренно сжатые? Передавать горизонтальное смещение на кирпич не рекомендую! Парные стропила в коньке держат друг друга от горизонтальных смещений остальные узлы ТОЛЬКО на вертикальную силу.
Вопрос о закреплении из плоскости ясен?
ВВП вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2007, 11:29
#11
ВВП


 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 20


кирпич по неперевязанному горизонтальному сечению я имею ввиду, и без вертикальной арматуры
ВВП вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2007, 19:09
#12
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Да спасибо, мысли ценные, буду думать
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2007, 11:18
#13
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Я поставил бы короб из швеллеров, т.к на мет балку будет действовать вертикальная и ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ сила + кручение, а общая устойчивость напрямую зависит от крутильной жесткости
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2007, 11:30
#14
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


не хотелось бы связываться со сварными коробчатыми сечениями... хотя бы потому что считаю в Кристале а для таких сечений это затруднительно (или может я непнимаю как), потом трудоемкость процесса повышается. 26 Ш2 мне нравиться в принципе.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2007, 12:40
#15
Baul


 
Регистрация: 30.11.2007
Сообщений: 32


По моему мнению, что стропила также можно считать жестким диском, т.к. стропила обвязываем обрешеткой по кровле и обрешеткой по внутренней отделке, и получает своего рода склоченную панель. Чтобы развязать металлическую балку остаётся грамотно сконструировать узлы стропильных ног.

пст. 13 Откуда взялись горизонтальные усилия?
Baul вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2007, 17:36
#16
ВВП


 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 20


Если металлическая балка захочет потерять устойчивость при изгибе то ей никакие деревянные связи не помеха. Деревяшка сминается на раз-два. А короб из швеллеров это правильно, на устойчивость плоской формы изгиба - то что надо b примерно равно h.
ВВП вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2007, 11:38
#17
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Посоветуйте в каком сатилите SCAD посчтать составное коробчатое сечение, это возможно?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2007, 16:37
#18
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Конструктор сечений показывает напряжения в сечении от моментов и продольной силы.
пст вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2007, 12:32
#19
AF9999

тракторист
 
Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279


В деревянных конструкциях обеспечение жесткости узлов всегда головная боль, по настоящему жесткими считаются только соединения на вкленных стержнях. В данном случае я бы не стал рассматривать узел как раскрепление из плоскости. Насчет расчета коробки как раз вчера подбирал сечение из дву швеллеров в SCADе. При проверке и подборе в постпроцессоре результат получил как при ручном счете. В данном случае металлическая балка в пролете будет работать на косой изгиб и необходимо учесть горизонтальную нагрузку. В этом смысле коробка будет целесообразнее.Геометрические характеристики коробчатого сечения для ручной проверки можно сосчитать в "конструкторе сечений".
AF9999 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Металическая балка в деревянной кровле



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
Металлическая утепленная балка в кровле Dmitrii Архитектура 5 08.02.2007 17:22
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32
Балка под несущую стену. Нужна помощь! Koker Конструкции зданий и сооружений 10 10.10.2006 11:15