| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Результаты наблюдений за осадками фундаментов
шаман
*Stalingrad*
Регистрация: 18.01.2007
Сообщений: 167
|
||
Просмотров: 3631
|
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Был у нас в 80-е годы договор с НИИОСП на выполнение госбюджетной темы на проведение наблюдений за деформациями основания дымовой трубы Экибастузской ГРЭС-2 высотой 420 м. Фундамент кольцевой на естественном основании (песок мелкй, ср.плотности, маловлажный) - наружным диаметром 60 м, внутренним - 45 м. Поставили не только плитные, но и глубинные осадочные марки для измерения деформаций на разных глубинах. Наблюдения велись 6 лет в период строительства и после его окончания. Потом сопоставляли результаты численного расчета осадки плиты и перемещений по глубине с различными моделями оснований. Где-то в архивах остались экземпляры. Отв. исполнитель впоследствии защитил по материалам КД (но не по ОиФ а по геодезии).
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
to msv79
"По изученной мною литературе, и моему опыту, плитные фундаменты на естественном основании дают гораздо меньшую осадку, чем при расчете по СНиП (примерно раза в 2 и более)." В СНиПе две методы расчета осадок, для плитных фундаментов надо лин-деф. слоем пользоваться. СНиП дает "итоговую" осадку, из разговора с практиками, значительная часть осадки плиты происходит ещё при возведении первых ярусов каркаса.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
SoftSoil
да уж, есть такая вероятность =) AMS очень интересно, заинтриговали Цитата:
Кстати о методах. В одной из расчетных программ реализован метод расчета коэффициентов постели С1, С2 по методу Пастернака, с тем отличием, что при приближении к глубине сжимающей толщи модуль деформации умножается на коэффициент увеличивающийся по закону квадратной параболы. Оценка результатов расчета по этому методу показала, что эти результаты близки к результатам расчета по схеме в виде линейно деформируемого слоя. Сейчас пользуюсь именно этим методом, поскольку на мой субъективный взгляд, он наиболее реалистично отражает осадки плитных фундаментов. Конечно же это не универсальный метод, в сложных грунтовых условиях он неприменим.
__________________
всё гениальное - просто |
||||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
msv79 - дело в том, что зависимости изменения между модулем деформации грунта и глубиной по линейному или не линейному закону, принимаемые в расчетных моделях есть результат ее аппроксимации к реальным зависимостям "осадка-нагрузка". Так оно в принципе и должно быть. Но чаще всего изменение модуля дефрмации по глубине, принятое в модели не соответствовало реальной ситуации. Модуль деформации в таких моделях используется как инструмент для попадания теории в практику, более того, параметры уравнения в каждом конкретном случае в зависимости от вида и состояния грунта получаются различные.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Долговременные, осадки плит, это для интереса или дисера.
Если для науки то надо начинать с трудов Егорова К.Е. Если для интереса, то какие грунты больше интересуют? Если слабые и сжимаемые, то читай статьи Далматова и Васильева с анализом. А просто так давать реальные результаты мониторингов может быть черевато как конфликтом с заказчиком, так и тем, что стабилизация ни где не была зафиксирована. Например офисное здание постройки 2000 г. Расчет выполнялся по ЛДС, ЛДП, "Геомеханике" Фадеева и т.д. Расчетная осадка была около 120 мм, после окончания строительства осадка была 40-60 мм (крен), через 2 года добавилось еще около 10 мм. А сколько набежало к 2007 г ни кому не нужно. Последний раз редактировалось topos2, 05.12.2007 в 10:31. |
|||
![]() |
|
||||
сугубо для личного развития.
![]() Интересуют грунты "средней сжимаемости". Примерный пирог в нашей местности: суглинки просадочные 1-го типа глубиной 6-7м Еест. среднее=9МПа (просадочность как правило частично устраняем, тяжелыми трамбовками на глубину 1,5м от подошвы), далее прослои песков и глин Е=30Мпа и 15МПа соответственно. Цитата:
![]() Цитата:
![]()
__________________
всё гениальное - просто Последний раз редактировалось msv79, 28.10.2008 в 08:52. Причина: не скажу :) |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Неравномерные осадки фундаментов, и как с этим бороться. | depak | Основания и фундаменты | 14 | 22.11.2017 10:51 |
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. | Prokurat | Основания и фундаменты | 40 | 05.06.2009 01:34 |
Расчёт Фундаментов | Net | Расчетные программы | 101 | 05.11.2008 11:54 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
конструктивная схема фундаментов | _Андрей | Основания и фундаменты | 25 | 10.05.2007 22:51 |