15.04.2020, 13:53 | #1 | |
Усиление базы колоны
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 1664
|
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
Снести и сделать нормально... А начать нужно с проекта этого здания. Какие усилия в этом узле?
Что-то можно было бы мудрить, если бы колонна была сделана из чего-то нормального, но там походу где-то раздобыли б/у колонны, ещё и наварили как попало. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3
|
Вертикальное усилие максимум 40т. Колоны не б/у. Они просто разбили бетоный пол, и выглядит как б/у. Снести проблематично, на колону уже опирается плита перекрития, и колона 2-го этажа.
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
Если они не б/у, что тогда там делает безобразный сварной стык в низу колонны? Почему пластина смещена вбок (хотя это понятно, пластина упёрлась в арматуру, положили, как легло), и почему, начав варить колонну к пластине, не доварили?
Чё тут поделать уж... если так уж сильно хочется использовать именно эту колонну, то переделайте опорный узел, сделайте нормальную базу, на время повешайте колонну на подпорки, с поддомкрачиванием, срежьте низ, хотя бы выше этого сварного стыка, сделайте нормальное основание с клеевыми анкерами, на них пластину и варите базу с траверсами. Верх фундамента при помощи ремсмесей и связевых стержней поднимите под новую базу. P.S. На всё вот это вот хоть какой-нибудь проект и расчёт есть?... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Допуск СРО на усиление ж/б конструкций | boyarshinov.ivan | Технология и организация строительства | 16 | 29.08.2021 21:13 |
Усиление кирпичных стен металлическими накладками. Авторский надзор. | pgsKh | Обследование зданий и сооружений | 14 | 10.09.2017 00:15 |
Расчет жб армированной колоны | iliorik | ANSYS | 41 | 19.02.2014 17:06 |
Нужно ли (как) учитывать момент при расчете базы колонны? | Arividerchi | Металлические конструкции | 5 | 08.09.2013 15:21 |
Требуется ли усиление базы колонн | Deemix | Металлические конструкции | 31 | 07.06.2013 11:13 |