Непрочитано 15.04.2020, 13:53 #1
Усиление базы колоны
ajoris
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3

На фото видно как поставили не плотно пластину на столбчастый фундамент, как-то приварили ее к арм. выпускам. И на нее поставили колону. Здание сейчас в работе, из 3-х этажей, 2 уже сделали. Как сейчас усилить этот узел?


Последний раз редактировалось ajoris, 15.04.2020 в 15:31.
Просмотров: 1664
 
Непрочитано 15.04.2020, 15:10
#2
Бу_


 
Регистрация: 11.02.2019
Сообщений: 54


Чето плохо видно.
Бу_ вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2020, 15:36
#3
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Снести и сделать нормально... А начать нужно с проекта этого здания. Какие усилия в этом узле?
Что-то можно было бы мудрить, если бы колонна была сделана из чего-то нормального, но там походу где-то раздобыли б/у колонны, ещё и наварили как попало.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2020, 16:12
#4
Hasan

Экспертиза пром безопасности
 
Регистрация: 10.07.2007
Екатеринбург
Сообщений: 107
<phrase 1= Отправить сообщение для Hasan с помощью Skype™


СП вроде запрещает использовать б/у в ответственных конструкциях...
Hasan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2020, 17:43
#5
ajoris


 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Снести и сделать нормально... А начать нужно с проекта этого здания. Какие усилия в этом узле?
Вертикальное усилие максимум 40т. Колоны не б/у. Они просто разбили бетоный пол, и выглядит как б/у. Снести проблематично, на колону уже опирается плита перекрития, и колона 2-го этажа.
ajoris вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2020, 18:06
1 | #6
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Если они не б/у, что тогда там делает безобразный сварной стык в низу колонны? Почему пластина смещена вбок (хотя это понятно, пластина упёрлась в арматуру, положили, как легло), и почему, начав варить колонну к пластине, не доварили?
Чё тут поделать уж... если так уж сильно хочется использовать именно эту колонну, то переделайте опорный узел, сделайте нормальную базу, на время повешайте колонну на подпорки, с поддомкрачиванием, срежьте низ, хотя бы выше этого сварного стыка, сделайте нормальное основание с клеевыми анкерами, на них пластину и варите базу с траверсами. Верх фундамента при помощи ремсмесей и связевых стержней поднимите под новую базу.
P.S. На всё вот это вот хоть какой-нибудь проект и расчёт есть?...
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2020, 19:18
#7
ajoris


 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3


Komplanar, спасибо за советы. Постараемся примерно так и сделать. Сварной стык только сеейчас заметил. Проэкт и расчет есть.
ajoris вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2020, 07:51
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от ajoris Посмотреть сообщение
Они просто разбили бетоный пол
Зачем? Это реконструкция?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление базы колоны

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Допуск СРО на усиление ж/б конструкций boyarshinov.ivan Технология и организация строительства 16 29.08.2021 21:13
Усиление кирпичных стен металлическими накладками. Авторский надзор. pgsKh Обследование зданий и сооружений 14 10.09.2017 00:15
Расчет жб армированной колоны iliorik ANSYS 41 19.02.2014 17:06
Нужно ли (как) учитывать момент при расчете базы колонны? Arividerchi Металлические конструкции 5 08.09.2013 15:21
Требуется ли усиление базы колонн Deemix Металлические конструкции 31 07.06.2013 11:13