| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как задать строительный подъем балки пролетом 30м?
Регистрация: 15.07.2014
Сообщений: 39
|
||
Просмотров: 1638
|
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Какой уклон? Какой узел? В чем проблема? Почему вдруг варить нельзя? Какая связь между фрикционным соединением и строительным подъёмом? Кровля односкатная или двускатная? Чертеж в студию.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.07.2014
Сообщений: 39
|
Балки под мост автодорожный, чертеж выложу позже. Двутавр сварной из листов, стенка 14 мм, пояса 22 мм, с ребрами жёсткости. Высота балки 1 м. Интересует опыт выполнения и литература похожих конструкций. Суть не важна,балка под мост или другое сооружение.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Как бы то ни было, устройство строительного подъёма не должно давать дополнительные напряжения в узлах стыка (и др. узлах) (например, от изгиба полок из их плоскости).
----- добавлено через ~1 мин. -----
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.07.2014
Сообщений: 39
|
Это уже видно будет по результатам расчета на устойчивость, нужны ребра или нет. Суть вопроса все таки в следующем: возможность применения сварного соединения, при этом необходимо выдержать строительный подъем балки. Да, делают соединения на болтах. Чисто спортивный интерес - делают ли на сварке при таком пролете.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263
|
Только болты и никакой сварки. Преимущество болтового соединения разобрано во многих источниках. Что сварной стык, что болтовой ( фрикцион, который используется в мостах и у дорожников, фланец можно рассмотреть )в месте изгиба пролетных строений или стропильных конструкций режут глаз. Некоторые инженеры стремятся вынести такое соединение на прямой участок.
Можно, но не нужно. Чтобы точно ответить на этот вопрос нужно больше исходных данных.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Замена деформированной балки пролетом 12 метров на новую в промышленном здании | sanek88 | Железобетонные конструкции | 5 | 06.02.2016 17:12 |
Строительный подъем в середине балки - как проще? | s7onoff | Металлические конструкции | 91 | 09.11.2015 23:50 |
Строительный подъем главных и второстепенных балок | Saha | Металлические конструкции | 9 | 25.06.2015 19:19 |
Ищу серию 1.462.1-1/88 = Балки железобетонные предварительно напряженные пролетом 12 м | GWA18 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 21.09.2012 12:25 |
Как задать нестандартное сечение для балки? | Alexsandros | Лира / Лира-САПР | 12 | 19.05.2012 16:32 |