Опять спор по опоре фермы!
Россия, Красноярск
Регистрация: 26.08.2003
Сообщений: 1,252
|
||
Просмотров: 7649
|
|
||||
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558
|
Цитата:
![]() Узлы в фермах принимаются жестким или шарнирным в зависимости от толщины фланцев и расстояния между болтами. Так что без этой информации судить о узлах невозможно. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
1) податливый узел 2) жесткий узел с одной стороны 3) жесткий узел с двух сторон. Вариант 2 приводит к увеличению усилий в средних раскосах, может - в несколько раз. Раскосы начинают из плоскости вылетать. Кроме того, растянутый пояс может оказаться поджатым. Пытаться ослабить болты, естественно нельзя: это основное правило при усилении - не трогать существующих элементов - не резать связей, не ослаблять соединения (могут быть под напругой, стрельнет и вообще все нах-р завалится). Реальное распределение усилий в существующем здании - тайна, покрытая мраком. Это по расчетам - сила там, сила тут. А по факту усилия в статически неопределимых системах могут перераспределятся самым непредсказуемым образом. |
|||
|
||||
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
![]() |
уверен, нужно рассматривать ферму вместе с "ногами". На мой взгляд - это рама с жестким ригелем и гибкими стойками. Сжатия нижнего пояса может и не быть, но ноги нужно проверять тоже.
__________________
С уважением, Drulya. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2007
Казань
Сообщений: 109
|
В какойто малой степени нижний пояс будет обжиматься ветром и крановыми нагрузками( если есть) . Такую ферму обсалютно соглашусь лутчше считать с "ногами". Можно конечно без колонн (если известны в них усилия) отдельно как шарнирно опертую, подвижную по горизонтали, но дополнительно к поясам нужно будет прикладывать пары сил - момент/высоту фермы ( момент брать из колонны) Вторым способом наверное считали когда компьютеров не было, отдельно колонны с балочным ригелем, а потом ферму с учетом обжатия колоннами.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Работа фермы покрытия в составе рамы конечно учитывается в обычном порядке.
Для шарнирно-опертой фермы она обычно не играет почти никакой роли. Для жесткой - существенную. У вас не особенно понятно из рисунка, не обратил сразу винмание - что там: надопорная стойка или продолжение колонны. Если с одной стороны болты затянуты, а с другой нет - средние, самые слабые, раскосы догружаются нехило - в разы. При обследовании подобных покрытий выгибы (без смалкований, т.е. - именно от потери устойчивости) встречаются через ферму. Последний раз редактировалось Хворобьевъ, 15.12.2007 в 07:58. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Надопорной стойки нет, это решетчатая колонна из 2-х швеллеров, в опорной части фермы соединены сплошным ребром посередине сечения. По проекту между фланцами и швеллерами предусмотрены зазоры. Возможно сейчас их нет, так как ферма нагрета, температура в верхней части сего сооружения +40 град. В январе в зачистку электрофильтры остановят, нагрева не станет, можно посмотреть, что будет с зазорами.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2007
Казань
Сообщений: 109
|
Если есть зазор то полюбому шарнир. А если удлинилась от температуры то былты ослабились и момент по любому не держут, значит тоже шарнир. Теперь только обжат от t больше. Болты скорее всего ставились конструктивно ( так чисто из плоскости держат) , а апорную реакцию полностью опорные уголки воспринемают. А если такие зазоры оставляют обычно упругую прокладку ставят.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
По тому же проекту не должно быть зазоров в опорном фланце. На практике никогда с такой точностью фермы не изготавливают и не монтируют - если конструкция не попадает в габарит - тупо раздигают или притягивают. Если нет такой возможности, придумывают что то еще. Если хотите знать более менее реальный диапазон усилий - считайте по нескольким схемам. А можете вообще не заморачиваться - просто исправьте существующие дефекты и все.
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Я бы согласился, но между фланцем и колонной предусмотрены зазоры???
Узлы такого рода, которые я видел, наоборот, предусматривают заполнение монтажного зазора, причём запланированного, металлической прокладкой. Иначе с болтами в условиях эксплуатации будет твориться что-то страшное. Скорей всего в проекте всё-таки узел рамный, решётчатый ригель (ваша ферма) воспринимает момент, крайняя панель нижнего пояса будет сжата, а верхняя растянута, в свете вышесказанного болты верхнего пояса работают на растяжение. А зазор - м.б. забыли прокладки установить, а может в момент монтажа было плотное прилегание, а со временем в результате деформативности болтового соединения, пластичности самого металла образовался зазор. А если так, то по факту теперь вопреки проекту, верхнее соединение с линейным шарниром. Но надо проанализировать всю схему поперечника с учётом колонн и др. ферм по высоте если они есть, если в фундаменте колонн жёсткая заделка, то верхний узел изначально мог проектироваться как шарнир из расчёта В итоге в любом случае линейный шарнир (без горизонтальных связей) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Если узел рамный, тогда почему в проекте (1959 г.) в схеме фермы все верхние пояса сжаты, все нижние растянуты? Изначально ферма же считалась как обычная ферма, без рамнных узлов. Прокладки, да, там по проекту есть, по исполнению нигде не обозначены в материалах обследования, сам там еще не был.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Цитата:
А кстати, какой толщины верхний фланец, и каково расстояние между болтами по горизонтали? |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175
|
По мне, тут шарнир но с моментом, жесткость этого узла определяется гибкостью стенки швеллера колонны и толщиной фланца фермы. Если прверять эту конструкцию, я бы разрезал верхний пояс и ввел фрагмент из пластинчатых элементов перпендикулярно поясу: пластинка стенка, пластинка фланец и по углам 4 стержня-болта.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175
|
Всё классно, численное значение пластического момента в студию!
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
для пластинки толщиной t для полоски единичной ширины Wpl = t^2/4. (в 1,5 раза больше упругого момента сопротивления t^2/6).
А, извините, как вы предельную нагрузку, да еще верхнюю ее оценку, посчитаете б/у пластичности стали? |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175
|
Для пластинки пластический момент определили и дальше что,... задача определиться со степенью жесткости узла стыковки рамы из фермы и колонны. Можно конечно вычислить податливость узла аналитически и ввести её в расчетную схему, но в таких случаях я бы использовал МКЭ - можно "поиграть" жесткостями пластинок.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. Последний раз редактировалось Denbad, 18.12.2007 в 08:42. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Это я имел в виду не конкетно dermoon-овский узел, а специальные податливые узлы. А в сабже вообще не понятно какой он.
Вы же наверняка видели как все монтируется, колонны выставляют криво, дадьше гнется- притягивается. Не найдете вы усилий в ферме из моделирования, любой зазор, недотяг или подтяг обесценивает результаты вашего моделирования. |
|||
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
фермы с изогнутым верхним поясом | Макс_им | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 10.07.2007 12:31 |
Крайние и средние подстропильные фермы. Почему одинаковые? | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 15.12.2006 17:45 |
Высота фермы | sys81 | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 12.10.2006 18:48 |
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы | студент | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 24.03.2006 23:27 |
Опять подстропильные фермы. Надо ли крепить НП к колоннам? | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 22.12.2005 07:51 |