Опять спор по опоре фермы!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опять спор по опоре фермы!

Опять спор по опоре фермы!

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.12.2007, 08:33 #1
Опять спор по опоре фермы!
dermoon
 
Россия, Красноярск
Регистрация: 26.08.2003
Сообщений: 1,252

См. п/п 5, опорный узел существующей фермы из одинарных уголков. Я предлагаю считать/проверять ферму, как классическую с подвижкой по горизонтали на опорах. Оппоненты предлагают горизонтальные связи на опорах, на основании, что болты "намертво" прикручены, зазоров почти нигде нет. Я возражаю, при пролете 20 м и полной нагрузке болты на таких "худых" фланцах все равно сомнутся или вообще даже порвутся, так и в конце концов к подвижке и схема придет (если уже не пришла). Да и в изначальном проекте ферма классическая - внизу растяжение, вверху сжатие.

Вложения
Тип файла: pdf 04-071213-0002.pdf (312.9 Кб, 598 просмотров)

__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
Просмотров: 7649
 
Непрочитано 13.12.2007, 08:45
#2
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Цитата:
с подвижкой по горизонтали на опорах
Ну в каком-то узле все равно придется закрепить ферму по горизонтали.
Узлы в фермах принимаются жестким или шарнирным в зависимости от толщины фланцев и расстояния между болтами. Так что без этой информации судить о узлах невозможно.
пст вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2007, 10:39
#3
mms2000

инженер
 
Регистрация: 13.04.2006
Подмосковье
Сообщений: 173


в твоем эскизе классический рамный узел, расчитывай раму, не забудь эксцентриситет прикрепления к колонне.
mms2000 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2007, 10:56
#4
Хворобьевъ


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от dermoon Посмотреть сообщение
Оппоненты предлагают горизонтальные связи на опорах, на основании, что болты "намертво" прикручены, зазоров почти нигде нет..
Такие вещи надо по хорошему считать по нескольким схемам:
1) податливый узел
2) жесткий узел с одной стороны
3) жесткий узел с двух сторон.

Вариант 2 приводит к увеличению усилий в средних раскосах, может - в несколько раз. Раскосы начинают из плоскости вылетать.
Кроме того, растянутый пояс может оказаться поджатым.
Пытаться ослабить болты, естественно нельзя: это основное правило при усилении - не трогать существующих элементов - не резать связей, не ослаблять соединения (могут быть под напругой, стрельнет и вообще все нах-р завалится).
Реальное распределение усилий в существующем здании - тайна, покрытая мраком. Это по расчетам - сила там, сила тут. А по факту усилия в статически неопределимых системах могут перераспределятся самым непредсказуемым образом.
 
 
Непрочитано 13.12.2007, 20:27
#5
Drulya

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
<phrase 1=


уверен, нужно рассматривать ферму вместе с "ногами". На мой взгляд - это рама с жестким ригелем и гибкими стойками. Сжатия нижнего пояса может и не быть, но ноги нужно проверять тоже.
__________________
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2007, 01:27
#6
NORBI


 
Регистрация: 07.12.2007
Казань
Сообщений: 109


В какойто малой степени нижний пояс будет обжиматься ветром и крановыми нагрузками( если есть) . Такую ферму обсалютно соглашусь лутчше считать с "ногами". Можно конечно без колонн (если известны в них усилия) отдельно как шарнирно опертую, подвижную по горизонтали, но дополнительно к поясам нужно будет прикладывать пары сил - момент/высоту фермы ( момент брать из колонны) Вторым способом наверное считали когда компьютеров не было, отдельно колонны с балочным ригелем, а потом ферму с учетом обжатия колоннами.
NORBI вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2007, 07:40
#7
Хворобьевъ


 
Сообщений: n/a


Работа фермы покрытия в составе рамы конечно учитывается в обычном порядке.
Для шарнирно-опертой фермы она обычно не играет почти никакой роли. Для жесткой - существенную. У вас не особенно понятно из рисунка, не обратил сразу винмание - что там: надопорная стойка или продолжение колонны.
Если с одной стороны болты затянуты, а с другой нет - средние, самые слабые, раскосы догружаются нехило - в разы. При обследовании подобных покрытий выгибы (без смалкований, т.е. - именно от потери устойчивости) встречаются через ферму.

Последний раз редактировалось Хворобьевъ, 15.12.2007 в 07:58.
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2007, 18:16
#8
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Надопорной стойки нет, это решетчатая колонна из 2-х швеллеров, в опорной части фермы соединены сплошным ребром посередине сечения. По проекту между фланцами и швеллерами предусмотрены зазоры. Возможно сейчас их нет, так как ферма нагрета, температура в верхней части сего сооружения +40 град. В январе в зачистку электрофильтры остановят, нагрева не станет, можно посмотреть, что будет с зазорами.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2007, 22:13
#9
NORBI


 
Регистрация: 07.12.2007
Казань
Сообщений: 109


Если есть зазор то полюбому шарнир. А если удлинилась от температуры то былты ослабились и момент по любому не держут, значит тоже шарнир. Теперь только обжат от t больше. Болты скорее всего ставились конструктивно ( так чисто из плоскости держат) , а апорную реакцию полностью опорные уголки воспринемают. А если такие зазоры оставляют обычно упругую прокладку ставят.
NORBI вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2007, 22:59
#10
Хворобьевъ


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от dermoon Посмотреть сообщение
По проекту между фланцами и швеллерами предусмотрены зазоры. Возможно сейчас их нет, так как ферма нагрета, температура в верхней части сего сооружения +40 град. В январе в зачистку электрофильтры остановят, нагрева не станет, можно посмотреть, что будет с зазорами.
По тому же проекту не должно быть зазоров в опорном фланце. На практике никогда с такой точностью фермы не изготавливают и не монтируют - если конструкция не попадает в габарит - тупо раздигают или притягивают. Если нет такой возможности, придумывают что то еще. Если хотите знать более менее реальный диапазон усилий - считайте по нескольким схемам. А можете вообще не заморачиваться - просто исправьте существующие дефекты и все.
 
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2007, 05:33
#11
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Дефекты там небольшие, исправить не трудно. Но к ферме еще надо пару тельферов подвесить. Отсюда и расчет выплывает.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2007, 23:37
#12
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от mms2000 Посмотреть сообщение
в твоем эскизе классический рамный узел
Я бы согласился, но между фланцем и колонной предусмотрены зазоры???
Узлы такого рода, которые я видел, наоборот, предусматривают заполнение монтажного зазора, причём запланированного, металлической прокладкой. Иначе с болтами в условиях эксплуатации будет твориться что-то страшное. Скорей всего в проекте всё-таки узел рамный, решётчатый ригель (ваша ферма) воспринимает момент, крайняя панель нижнего пояса будет сжата, а верхняя растянута, в свете вышесказанного болты верхнего пояса работают на растяжение. А зазор - м.б. забыли прокладки установить, а может в момент монтажа было плотное прилегание, а со временем в результате деформативности болтового соединения, пластичности самого металла образовался зазор. А если так, то по факту теперь вопреки проекту, верхнее соединение с линейным шарниром.

Но надо проанализировать всю схему поперечника с учётом колонн и др. ферм по высоте если они есть, если в фундаменте колонн жёсткая заделка, то верхний узел изначально мог проектироваться как шарнир из расчёта
Цитата:
Сообщение от пст Посмотреть сообщение
шарнирным в зависимости от толщины фланцев и расстояния между болтами
В итоге в любом случае линейный шарнир (без горизонтальных связей)
SHURF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2007, 04:28
#13
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Если узел рамный, тогда почему в проекте (1959 г.) в схеме фермы все верхние пояса сжаты, все нижние растянуты? Изначально ферма же считалась как обычная ферма, без рамнных узлов. Прокладки, да, там по проекту есть, по исполнению нигде не обозначены в материалах обследования, сам там еще не был.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2007, 15:19
#14
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от dermoon Посмотреть сообщение
Если узел рамный, тогда почему в проекте (1959 г.) в схеме фермы все верхние пояса сжаты, все нижние растянуты?
Видите ли смущает то, что проектировщики считали ферму с шарнирными узлами на опорах, т.е. по классике, верх "-", низ "+", а законструировали узел как жёсткий (имею ввиду с горизонтальной связью). Если я не прав, тогда за счёт чего обеспечить податливость узла верхнего пояса фермы?
А кстати, какой толщины верхний фланец, и каково расстояние между болтами по горизонтали?
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2007, 15:53
#15
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175


По мне, тут шарнир но с моментом, жесткость этого узла определяется гибкостью стенки швеллера колонны и толщиной фланца фермы. Если прверять эту конструкцию, я бы разрезал верхний пояс и ввел фрагмент из пластинчатых элементов перпендикулярно поясу: пластинка стенка, пластинка фланец и по углам 4 стержня-болта.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2007, 16:48
#16
Хворобьевъ


 
Сообщений: n/a


такие узлы считаются по простой формуле с уч. мом. пластического сопротивления и по максимальной оценке предела текучести (ок. 1.6Ryn, если брать верхнее значение с обеспеченностью 0,95)
 
 
Непрочитано 18.12.2007, 07:43
#17
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175


Цитата:
Сообщение от Хворобьевъ Посмотреть сообщение
такие узлы считаются по простой формуле с уч. мом. пластического сопротивления и по максимальной оценке предела текучести (ок. 1.6Ryn, если брать верхнее значение с обеспеченностью 0,95)
Всё классно, численное значение пластического момента в студию!
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2007, 08:04
#18
Хворобьевъ


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Всё классно, численное значение пластического момента в студию!
для пластинки толщиной t для полоски единичной ширины Wpl = t^2/4. (в 1,5 раза больше упругого момента сопротивления t^2/6).
А, извините, как вы предельную нагрузку, да еще верхнюю ее оценку, посчитаете б/у пластичности стали?
 
 
Непрочитано 18.12.2007, 08:33
#19
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175


Для пластинки пластический момент определили и дальше что,... задача определиться со степенью жесткости узла стыковки рамы из фермы и колонны. Можно конечно вычислить податливость узла аналитически и ввести её в расчетную схему, но в таких случаях я бы использовал МКЭ - можно "поиграть" жесткостями пластинок.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.

Последний раз редактировалось Denbad, 18.12.2007 в 08:42.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2007, 08:46
#20
Хворобьевъ


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Для пластинки пластический момент определили и дальше что,...
Это я имел в виду не конкетно dermoon-овский узел, а специальные податливые узлы. А в сабже вообще не понятно какой он.

Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
задача определиться со степенью жесткости узла стыковки рамы из фермы и колонны
Вы же наверняка видели как все монтируется, колонны выставляют криво, дадьше гнется- притягивается. Не найдете вы усилий в ферме из моделирования, любой зазор, недотяг или подтяг обесценивает результаты вашего моделирования.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опять спор по опоре фермы!



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
фермы с изогнутым верхним поясом Макс_им Конструкции зданий и сооружений 15 10.07.2007 12:31
Крайние и средние подстропильные фермы. Почему одинаковые? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 2 15.12.2006 17:45
Высота фермы sys81 Конструкции зданий и сооружений 17 12.10.2006 18:48
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы студент Конструкции зданий и сооружений 27 24.03.2006 23:27
Опять подстропильные фермы. Надо ли крепить НП к колоннам? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 4 22.12.2005 07:51