Непрочитано 04.10.2020, 22:46 1 | #1
Почему коэффициент стабильности затяжки анкерных болтов ни на что не влияет?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Если посмотреть на формулы для сдвигоустойчивых соединений в Пособии по анкерным болтам, то можно увидеть, что коэффициент стабильности затяжки не влияет ни на требуемую площадь анкерных болтов, ни на усилие затяжки. Как-то это странно.
Вопрос: Почему коэффициент стабильности затяжки анкерных болтов ни на что не влияет?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.png
Просмотров: 155
Размер:	35.4 Кб
ID:	230692  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222.png
Просмотров: 147
Размер:	85.4 Кб
ID:	230693  


Последний раз редактировалось eilukha, 05.10.2020 в 00:05.
Просмотров: 2653
 
Непрочитано 05.10.2020, 08:30
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


А что такое F и P?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2020, 08:56
#3
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Не вдаваясь в Ваши выкладки, усилие затяжки не должно превышать несущей способности болта.
Как величина преднапряжения арматуры не влияет на несущую способность ж. б. сечения при изгибе.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 05.10.2020 в 09:23.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2020, 10:18
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
усилие затяжки не должно превышать несущей способности болта
- согласен.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Как величина преднапряжения арматуры не влияет на несущую способность ж. б. сечения при изгибе.
- никак. Но потери преднапряжения влияют на величину затяжки.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А что такое F и P?
- F - усилие затяжки по п. 3.8:
Цитата:
3.8. Все болты должны быть затянуты на величину предварительной затяжки F, которая для статических нагрузок должна приниматься равной: F = 0,75 Р, для динамических нагрузок F = 1,1Р, где Р - расчетная нагрузка, действующая на болт.
- Р - усилие в болтах от внешней нагрузки, см. п. 3.13 и 3.14.

----- добавлено через ~8 мин. -----
А самое интересное, что если из внешних нагрузок есть только сдвигающие силы (п. 3.15), то величина затяжки очень даже зависит от коэффициента стабильности затяжки.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2020, 10:45
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Неудачная терминология. По сути, Fl - доля Q, воспринимаемая болтом.
Не учтен случай, когда нормальная сила растягивающая.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2020, 10:56
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Не учтен случай, когда нормальная сила растягивающая.
- учтён, если принять её с другим знаком.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2020, 11:14
1 | #7
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Есть Руководство по креплению технологического оборудования фундаментными болтами на ту же тему. В нем несколько другие формулы.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2020, 11:58
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
если принять её с другим знаком
Нет. Формально конечно можно, но не верно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему коэффициент стабильности затяжки анкерных болтов ни на что не влияет?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выбор правильного значения усилия затяжки для высокопрочных болтов М30 dik-son Металлические конструкции 11 24.10.2024 12:08
Предварительная затяжка анкерных болтов eilukha Конструкции зданий и сооружений 233 09.01.2023 12:51
Сталь анкерных болтов Юный ПГС-ник Металлические конструкции 38 13.12.2021 17:44
Усилие затяжки высокопрочных болтов фермы по серии 1.460.3-23.98 (на территории Беларуси) stralok Конструкции зданий и сооружений 4 05.11.2018 17:44
Проверка затяжки болтов SneG_o_ViK Обследование зданий и сооружений 6 06.04.2017 16:55