Расчет рамы для распределения нагрузок от оборудования на плиту перекрытия
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет рамы для распределения нагрузок от оборудования на плиту перекрытия

Расчет рамы для распределения нагрузок от оборудования на плиту перекрытия

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.11.2020, 14:27 #1
Расчет рамы для распределения нагрузок от оборудования на плиту перекрытия
Glushkov Mikhail
 
Регистрация: 16.01.2019
Сообщений: 5

Здравствуйте. Торговый центр запросил расчет нагрузки от аквариума на перекрытие. Было предложено установить аквариум на раму, чтобы рассредоточить нагрузку и не превысить допустимую нагрузку на перекрытие. Ход своих мыслей по расчету рамы изложил в прикрепленном файле, там есть размеры конструкции.
В кратце.
Разрешенная нагрузка на перекрытие 480кг/м2
Масса аквариума 1200кг
Размер аквариума в метрах 1,6х0,8х1,5h
Применить для рамы предложили профиль 50х50х5

Не думаю, что расчет должен быть очень сложным, данных от торгового центра почти нет, расположение аквариума точно не определено.

При проверке в ЛИРЕ получил результат- дальние от нагрузки стороны рамы нагружены очень мало. Есть ли смысл так удлинять конструкцию. И вообще верен ли ход моих мыслей.

Моя специальность не в сфере расчета строительных конструкций, хотя сопромат и теормех изучал.
Перечитал много форумов и обратил внимание, что большинство форумчан не помогают решить задачу, а просто занимаются словоблудием. Человек на этом форуме так и не получил внятного ответа от "спецов" по схожему вопросу.

Поэтому прошу вас обсудить вопрос, а не говорить- читай снипы, книги, учись... Я читаю и учусь, но знаний не хватает всё равно.
Заранее спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: реакция на нагрузку от аквариума.JPG
Просмотров: 68
Размер:	99.7 Кб
ID:	231993  

Вложения
Тип файла: pdf рама для аквариума_расчет_191120_1.pdf (22.1 Кб, 61 просмотров)

Просмотров: 1684
 
Непрочитано 19.11.2020, 14:40
1 | 1 #2
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,468


Цитата:
Сообщение от Glushkov Mikhail Посмотреть сообщение
Перечитал много форумов и обратил внимание, что большинство форумчан не помогают решить задачу, а просто занимаются словоблудием. Человек на этом форуме так и не получил внятного ответа от "спецов" по схожему вопросу.
С такими заявлениями вам сюда https://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
Сделают внятно
Admin вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет рамы для распределения нагрузок от оборудования на плиту перекрытия



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как усилить монолитную плиту перекрытия? Пузин Сергей Железобетонные конструкции 32 19.03.2015 00:11
Расчет распределенной нагрузки на ж/б плиту перекрытия. donaldlom Железобетонные конструкции 1 29.01.2015 01:55
Расчет кессонного перекрытия Роб Расчетные программы 39 31.01.2013 17:50
расчет динамических нагрузок на фундамент от оборудования новый проектировщик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.11.2010 07:19
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32