Как проверить на растяжение узел типа Фр?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как проверить на растяжение узел типа Фр?

Как проверить на растяжение узел типа Фр?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.02.2021, 12:03 #1
Как проверить на растяжение узел типа Фр?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

В п. 14.4 СП 294 отсутствует проверка прочности узла типа Фр:


Как проверить на растяжение узел типа Фр?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-02-08_12-59-02.png
Просмотров: 261
Размер:	148.3 Кб
ID:	234276  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-02-08_12-58-43.png
Просмотров: 267
Размер:	79.2 Кб
ID:	234277  


Последний раз редактировалось eilukha, 08.02.2021 в 15:48.
Просмотров: 1059
 
Непрочитано 08.02.2021, 12:40
#2
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Как проверить на растяжение узел типа Фр?
Можно по формуле для узла Ф, не учитывая ребро.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2021, 12:54
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Думаете это в запас надёжности будет?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2021, 12:59
| 1 #4
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Думаете это в запас надёжности будет?
Ну да. А как ребро может ухудшить работу на растяжение?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2021, 13:37
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


По формуле (93). Ясно же написано.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2021, 13:44
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
По формуле (93). Ясно же написано.
- там «для узлов типа Ф», а надо Фр.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2021, 14:15
#7
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


При желании можно и точнее расчет сделать, учесть ребро. То есть растягивающее усилие будет восприниматься тавровым сечением хвостовика. А чтобы ребро включалось в работу - сварной шов его прикрепления к фасонке нужно дополнительно проверить на полное растягивающее усилие.

Думаю, что здесь не дана конкретная методика расчета на растяжение для хвостовиков типа Фр потому что определяющей проверкой для них является проверка на сжатие, собственно для этого и применяют ребро. А если сжатия нет - тогда используют хвостовик типа Ф.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2021, 14:31
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
не дана конкретная методика расчета на растяжение для хвостовиков типа Фр потому что определяющей проверкой для них является проверка на сжатие
- почему?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2021, 15:43
#9
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- почему?
Потому что если главным силовым фактором является растяжение - применяют тип Ф.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2021, 15:47
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Т. е. тип Ф - для крестов и тяжей только?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2021, 17:30
1 | #11
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Т. е. тип Ф - для крестов и тяжей только?
В основном да. Плюс еще для малых сжимающих усилий.
Вообще методика подбора хвостовиков мне видится такой.
1. Подбираем хвостовик типа Ф на расчетное растяжение.
2. Проверяем подобранный хвостовик на расчетное сжатие.
3. Если на сжатие не проходим - добавляем ребро и получаем хвостовик типа Фр. На растяжение его проверять не нужно, потому что ранее мы проверили хвостовик типа Ф на растяжение.
Сет вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как проверить на растяжение узел типа Фр?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Как рассчитать опорный узел фермы типа молодечно усиленный врезанным в пояс и раскос вертикальным листом Tyhig Металлические конструкции 2 14.05.2018 10:28
Количество эвакуационных выходов с этажа жилого дома коридорного типа Majesty Архитектура 12 20.10.2017 17:33
Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А) Игорь 1985 Металлические конструкции 2 05.12.2014 14:08
Узел типа "Ласточкин хвост" Артемка Конструкции зданий и сооружений 21 05.05.2009 21:33