Какая допустимая нагрузка на плиту?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какая допустимая нагрузка на плиту?

Какая допустимая нагрузка на плиту?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.04.2021, 11:47 #1
Какая допустимая нагрузка на плиту?
Chkdsk
 
Регистрация: 07.04.2021
Сообщений: 23

Подскажите, как определить максимально допустимую нагрузку на плиту перекрытия? В проекте плита обозначена как "ПП-302" (речь о панельном доме серии 600.11 1992 года постройки) с такими характеристиками:
Размеры: 5780х140х3280
Марка бетона - М200
Объем бетона: 2,606 м3
Далее такие характеристики:
Сталь арматурная натуральн: 126.18 кг
Сталь арматурная приведен (А-I): 150.7 кг.
Заклад. детали: 19.49 кг
Итого натуральн: 145.67 кг
Итого приведен. 170.19 кг.
Вес плиты: 6,5т.

Объем использованного бетона совпадает с объемом самой плиты. Я так понимаю, это плита полнотелая? По какому ГОСТу могла выпускаться такая плита? Посмотрел ГОСТы тех лет, в них нет таких марок плит. Гугление тоже не приносит результата.
Просмотров: 1433
 
Непрочитано 11.04.2021, 16:16
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


150 кг/м2 + вес пола.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2021, 18:52
#3
наталиталина


 
Регистрация: 13.04.2021
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от Chkdsk Посмотреть сообщение
Подскажите, как определить максимально допустимую нагрузку на плиту перекрытия? В проекте плита обозначена как "ПП-302" (речь о панельном доме серии 600.11 1992 года постройки) с такими характеристиками:
Размеры: 5780х140х3280
Марка бетона - М200
Объем бетона: 2,606 м3
Далее такие характеристики:
Сталь арматурная натуральн: 126.18 кг
Сталь арматурная приведен (А-I): 150.7 кг.
Заклад. детали: 19.49 кг
Итого натуральн: 145.67 кг
Итого приведен. 170.19 кг.
Вес плиты: 6,5т.

Объем использованного бетона совпадает с объемом самой плиты. Я так понимаю, это плита полнотелая? По какому ГОСТу могла выпускаться такая плита? Посмотрел ГОСТы тех лет, в них нет таких марок плит. Гугление тоже не приносит результата.
Подскажите, где мне взять такую информацию? у нас панелька 9 этажей, вот маркировка плиты. Какая тут серия и нагрузка?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_11.png
Просмотров: 87
Размер:	1.59 Мб
ID:	236219  
наталиталина вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2021, 20:32
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


наталиталина, если надо точно установить - то только замерить геометрию, вскрыть ребра, определить армирование (диаметры, шаг, для страху и класс арматуры), свойства бетона, выполнить поверочный расчет на действующие и предполагаемые нагрузки.
... даже если можно найти предполагаемую серию и марку, следует проверить основные параметры если уж собираетесь пригрузить плиту...
Offtop: , вполне может быть мамонты в пещерах нарисованы чуть больше, чем они фактически были
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2021, 19:06
#5
Chkdsk


 
Регистрация: 07.04.2021
Сообщений: 23


наталиталина, Я узнал серию дома по адресу и погуглил проект.
Chkdsk вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2021, 22:54
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Если поугадывать:
Панельный дом - возможно, плита шарнирно опирается по контуру.
Скорее всего, армирована одной сеткой в нижней зоне. В направлении маленького пролёта диаметр арматуры больше, допустим 10 с шагом 200; вдоль длинной стороны пусть 8/200. Общий расход такой сетки примерно около 100 кг, вписываемся в указанную цифру 126 кг. Момент в направлении короткого пролёта равен примерно ql2:10,5. Несущая способность примерно 3,93*35,5*0,11*0,9=13,8 кНм. Отсюда допустимая нагрузка q=13,8*10,5:3,2:3,2=14 кН/м2 = 1,4 т/м2. За вычетом собственного веса плиты 400 кг/м2, остаётся полезная нагрузка около 1 т/м2
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какая допустимая нагрузка на плиту?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Допустимая нагрузка на плиту перекрытия Egre Обследование зданий и сооружений 36 21.04.2022 08:54
Консультация: Максимально/минимально допустимая нагрузка на сборные железобетонные перекрытия Alexey_ae Конструкции зданий и сооружений 13 03.04.2018 07:37
Какая допустимая нагрузка на буронабивную сваю? Levital Основания и фундаменты 6 03.04.2013 14:39
предельно допустимая нагрузка на профильную трубу stek-vrn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 01.11.2010 21:23
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37