Свайный ростверк с шарнирным опиранием
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайный ростверк с шарнирным опиранием

Свайный ростверк с шарнирным опиранием

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.12.2007, 14:42 #1
Свайный ростверк с шарнирным опиранием
Regby
 
р. Татарстан
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 4,840

СНиП 2.02.03-85 (1995)
"7.4. Сопряжение свайного ростверка со сваями допускается предусматривать как свободно опирающимся, так и жестким.
Свободное опирание ростверка на сваи должно учитываться в расчетах условно как шарнирное сопряжение"

Кто нибудь делал ленточные ростверки шаринрно опирающиеся на сваи? Что то я среди своего окружения не слышал про таких людей и все очень удивляются как такое возможно? Чем этот метод устройства фундамента хуже? Считать армирование такого раостверка можно как неразрезную балку в том же арбате...
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Просмотров: 9435
 
Непрочитано 26.12.2007, 14:47
#2
Ильнар


 
Регистрация: 18.10.2007
Сообщений: 118


Не обязательно шарнирно-опертый значит свободно опертый. Шарнирным опиранием считается, если заделка сваи в тело ростверка менее 0,3м.
Ильнар вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2007, 14:56
#3
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


правильнее выглядит так "что можно считать жёстким?" СНиП отвечает "Жесткое сопряжение железобетонных свай с монолитным железобетонным ростверком следует преду-сматривать с заделкой головы сваи в ростверк на глубину, соответствующую длине анкеровки арматуры, или с заделкой в ростверк выпусков арматуры на длину их анкеровки в соответствии с требованиями СНиП 2.03.01-85. " Все остальное можно считать шарнирно опертым, но смысл не в этом... почему никто не делает шарнирно опертым?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2007, 15:30
#4
Romanich

Robot и Хобот
 
Регистрация: 29.08.2003
Abu Dhabi
Сообщений: 940
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™


Regby,
Цитата:
почему никто не делает шарнирно опертым?
Почему не делают ? Делают... Тут как-то это обсуждали, надо в поиск глянуть.
__________________
Robot и Хобот
Romanich вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2007, 15:34
#5
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


я постоянно делаю шарнирно-опирающие ростверки
Liam вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2007, 15:39
#6
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


7.4. Сопряжение свайного ростверка со сваями допускается предусматривать как свободно опирающимся, так и жестким.
Свободное опирание ростверка на сваи должно учитываться в расчетах условно как шарнирное сопряжение и при монолитных ростверках должно выполняться путем заделки головы сваи в ростверк на глубину 5—10 см.
Жесткое сопряжение свайного ростверка со сваями следует предусматривать в случае, когда:
а) стволы свай располагаются в слабых грунтах (рыхлых песках, пылевато-глинистых грунтах текучей консистенции, илах, торфах и т. п.) ;
б) в месте сопряжения сжимающая нагрузка, передаваемая на сваю, приложена к ней с эксцентриситетом, выходящим за пределы ее ядра сечения;
в) на сваю действуют горизонтальные нагрузки, значения перемещений от которых при свободном опирании (определенные расчетом в соответствии с требованиями рекомендуемого приложения 1) оказываются более предельных для проектируемого здания или сооружения;
г) в фундаменте имеются наклонные или составные вертикальные сваи;
д) сваи работают на выдергивающие нагрузки.


Поскольку случаи а - д, в моем опыте проектирования встречаются достаточно редко, то в 90% применяем именно шарнирное опирание с заделкой головы сваи в ростверк на 50 мм.
sudakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2007, 16:12
#7
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


2 sudakov
Ну я как то же подумал что с шарнирным оно как то удобнее... и (если позволите сказать глупость) более статически определенная система (или меньшая статическая неопределенность).. короче все как то более предсказуемо... а в том регионе где работаю кому не показываю все говорят: "Да ты че? Мы всегда анкерим сваи с ростверком арматурой... не разу не видел(а) чтобы без анкеровки делали".

Тогда вопрос - как считаете? Как неразрезнаю балку считать это коректно? Где опоры это сваи... строить эпюру и по бОльшим моментам подбирать армирование ростверка (дабы оно унифицированным было)
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2007, 16:19
#8
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


Большое удобство для строителей при применении шарнирного ростверка заключается в том, что им не надо вырезать нижнюю арматуру в зоне сваи.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2007, 16:26
#9
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Тогда вопрос - как считаете?
Ленточный ростверк с однорядным расположением свай считаю по руководству к СНиП "Свайные фундаменты", раздел "Расчет жб ленточных ростверков свайных фундаментов под кирпичные и крупноблочные стены" или "---- под крупнопанельные стены". При двухрядном - как шарнирную однопролетную балку на двух опорах.
sudakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2007, 16:33
#10
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Короче одни плюсы.. а минусов невидно...
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2007, 17:07
#11
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


В нашем городе любимым строением является панельный дом, а любимым фундаментом под него - свайная лента в 1-н ряд. Этому варианту всё равно заделана свая или шарнирно опирается, но проетировщики лепят "на всякий случай " оголение арматурных хвостов, что в общем-то заделка, обоснование простое - с центрированием нагрузки от стены+геометрии ростверка+оси сваи заморачиваться не хотят,... да и с точностью разметки осей у строителей напряг, промахнуться на 5-10см - легко, тут заделка и спасает. Несмотря на существование серийного варианта со сборными оголовниками - железобетонный кубик с дырой в виде усеченной пирамиды, оголовник просто надевается на сваю и замоноличивается дырка сверху.
Если лезть в теорию, то надо сложить эпюры нормальных давлений в зоне контакта от N и М из рамной схемы,
если появились растягивающие напряжения - нужна анкеровка для заделки, иначе частично шарнирное опирание.
Если все напряжения сжимающие - без разницы как там чё состыковано всё равно заделка.
А вообще шарниров свая-ростверк не бывает, при расчете ствола сваи надо возможный момент учитывать.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2007, 17:15
#12
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Вот вот.. тут мы и пришли к "НАШИМ БАРАНАМ" если считать что ростерк -неразрезная балка на сваях, значит он моменты передавать на сваи не будет - только N (ну Q еще)... А о чистом шарнире никто и не говорит, мы принимаем соединение шарнирным, а его реальная жесткость (5-10 см сваи в ростверке) идет в запас прочности.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2007, 17:17
#13
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Denbad говорил о панельном доме т.е 5-9 этажей

Имеем (стандарт) двухэтажный дом с мансардой, нагрузка на погонный метр ростерка до 25 тон, почему бы не сделать такой ростверк шарнирным на буронабивных сваях (с конструктивным армированием)???

Я не собираюсь оспаривать типовые решения панельных домов (не хватит ни наглости ни знаний), но почему бы не исспользовать шарнирное опирание для домов коттеджного типа?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2007, 17:48
#14
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Все цитаты из нормативных документов - не в счет - Denbad +1 (с некоторой корректировкой на термины).
AMS вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2007, 21:14
#15
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Большое удобство для строителей при применении шарнирного ростверка заключается в том, что им не надо вырезать нижнюю арматуру в зоне сваи.
А это как позвольте у Вас узнать???
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2007, 08:30
#16
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Еще есть такая штука, как морозное пучение грунта под ростверком и, применяя ростверки без заделки свай, не забывайте предусматривать мероприятия по недопущению такого явления.
Liam вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайный ростверк с шарнирным опиранием



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57
Ленточный свайный ростверк ilya200 Основания и фундаменты 1 22.01.2007 00:34
Ростверк для свайного фундамента Garbag Основания и фундаменты 11 30.06.2006 16:44