Согласование отклонений от СП
Регистрация: 16.10.2021
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 9612
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Вообще-то никаких согласований отклонений от СП тут нет. Есть какие-то отклонения от документации, а это "две большие разницы".
Разумеется, никто не будет с геодезистами принимать "знак ПИВО-там". И стройнадзор его не будет контролировать. К тому же "не все в деревне дураки" и никто не будет в ИД ставить размер 1589 вместо 1600. Потому что все всё понимают, кроме начинающих. И не ищите какой-то "закон" - его нет. Изучать надо до посинения СП 48.11110.2011 Организация строительства, в котором расписано какие "надзоры" что делают. Также учитывайте, что кроме "законов" в России есть "понятия". Если бы их не было, ничего вообще построить было бы невозможно, если следовать "букве закона". И все понимают, когда надо "возникать", а когда бессмысленно. Какой смысл, например, поднимать бузу из-за отклонения ничтожного размера, если здание вообще, например, на несколько этажей больше проектных выстроено... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468
|
Знак "Пиво там" все-таки, наверно, условно и вопрос об ответственном сооружении, если уж в приемке участвует геодезист, инспектор, который сравнивает П и Р, и Главгос.
Вопрос актуальный. Потому что сейчас инспекторы настолько надрессированы, что сравнивают привязки проемов в чертежах П и Р, могут развернуть даже, если номера контрольных свай в стадии П отличаются от свай в Р (т.е. расположение идентичное, а нумерация поменялась ![]() Бывают также случаи, когда проектировщик согласовал, изменение внес, заключение экспертизы новое принесли, а инспектор заявляет "требование СП не выполнено и плевать я хотел на экспертизу, переделывайте". Это совсем редкие экземпляры, но встречаются. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Понятно, что условно. Но таких мелких и крупных отступлений всегда много. И "законы" написали так, чтобы буквально следуя им было невозможно построить.
Ведь как хитро придумано: 1. Экспертиза проверяет ПД, хотя строить должны по РД. Это сделано, чтобы снять с них ответственность = они же РД не видели. 2. В РД неизбежно будут какие-то хотя бы мелкие отклонения от ПД, за что "пришьют статью" о "несоответствии". Поэтому надо делать ПД без излишней детализации, оставляя "свободу рук" для РД. 3. Однако пошла мода "сделайте ПД в объеме РД". Да еще бесплатно. И голодные "проектанты" на это соглашаются. 4. После выявления хоть мельчайших отступлений от ПД кто определяет "повлияет ли на надежность"? Да уж не автор этой темы и даже не проектная организация, как это было несколько лет назад, а опять же экспертиза, в которую надо теперь каждый раз обращаться. 5. Стройнадзору также вменили контролировать соответствие ПД, а не РД. Подразумевалось, что они должны отлавливать крупные нарушения, а то ведь строят вместо "торгового павильончика" многоэтажный ТЦ. Но это же делается по покровительством и там инспектора не вякают, а за мелочи вроде разницы в размерах могут цепляться. Ну и "куды же хрестьянину податься, если - белые пришли грабют, красные пришли - тоже грабют"? А тут только "гражданское неповиновение", но всех участников строительства. Или, если находятся ретивые контролеры - действовать по "закону", т.е. многократно переделывать, корректировать, переэкспертировать. Бесплатно для "проектантов", со срывами сроков для заказчика. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 688
|
Цитата:
Сейчас там таких "понимающих" нет. И когда технадзор или авторский надзор видят ИД , до миллиметра совпадающую с чертежом РД, прекрасно понимают что ИД на 100% "нарисована" и надо копать дальше. Составляют ИД сейчас аккуратно, геодезисты хорошо освоили функцию СЛЧИСЛ в экселе, и выдают красивые "некруглые" размеры, не выходящие за пределы допустимых по СП70. Проблемы возникают, когда отклонения видны невооруженным глазом и их не спрячешь. Вот тогда и появляются письма к проектировщику, с просьбой согласовать отклонения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2015
Сообщений: 68
|
ГОСТ Р 51872-2002. Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения.
4. Состав, содержание и оформление документации по элементам зданий и сооружений, благоустройства и геодезической разбивочной основе. 4.4. В случае необходимости на исполнительных схемах могут помещаться согласующая надпись или данные (название документа, дата, номер и др.) о согласовании сверхнормативных отклонений с проектной организацией. 5. Состав, содержание и оформление документации по инженерным сетям. 5.1. Инженерные сети внутри зданий и надземные сети. 5.1.3. При соответствии действительных размеров, отметок, уклонов, сечений (диаметров), привязок и других геометрических параметров номинальным значениям (с установленными предельными отклонениями) на исполнительных чертежах делается надпись: "Отклонений от проекта по геометрическим параметрам нет". При наличии недопустимых отклонений помещаются согласующая надпись или данные (название документа, дата, номер и др.) об их согласовании с проектной организацией. |
|||
![]() |
|
||||
Проектная организация не может в принципе согласовать сверхнормативные отклонения от норм - нет у неё таких полномочий. По этой причине ответ, как правило, выглядит приблизительно так: "Приведенные фактические отклонения не приводят к исчерпанию прочности и устойчивости всех элементов рассматриваемого сооружения. Их допустимость необходимо дополнительно согласовать с заказчиком". И если последний упрется ....
![]() |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468
|
как нет, если в ГОСТ написано, что есть?
да не, принимающим инспекторам не нужны эти заумные фразы, "по прочности норм, а про все остальное думайте сами", им нужно "тут все хорошо, чеслово, вот подпись и печать" |
|||
![]() |
|
||||
ГОСТ, на который дана ссылка, отменен. Вместо него действует ГОСТ Р 51872-2019. А там формулировки несколько иные
![]() А проектировщикам совсем не нужны неприятности, связанные с превышением полномочий в виде "отмены" норм ![]() |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468
|
конечно, но не нужны. Но кто кроме них сможет решить проблему отклонений? Допустим, уже построены 5-6 этажей здания, приносят исполнительную на 1 этаж с отклонениями - "хьюстон, у нас проблемы" ))
разбирать все, что построено, чтобы убрать косяк в пару сантиметров? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,697
|
Если отклонение конструкции выходит за пределы допустимых, но не сильно (как раз искомые "пару сантиметров"), то проектной организацией рисуется новый чертёж конструкции/плана, уже с фактическими отклонениями. Тут главное - чтобы ТЭП проекта не поменялись, либо остались в пределах допуска "на отделку". Если же прям сильно строители ошиблись, а переделывать очень дорого - тогда только расчётное обоснование и согласование изменений через экспертизу... В соседней теме вон поднимают вопрос "экспертного сопровождения" как раз для подобных случаев.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик может только дать заключение об опасности или её отсутствии при сверхнормативных отклонениях. А вот прочие инстанции, в том числе и заказчик, вправе требовать соответствия нормам. Конечно, в результате к соглашению чаще всего приходят, но обычно с потерей денег со стороны строителей.
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,290
|
Offtop: tigra-18, например, в СП на сталежелезобетонные перекрытия в расчётах ж.б. учитывается доп. вес бетона от прогиба опалубки сверх каких-то мм.
По факту это изм. геометрии в мкэ, доп. эксцентриситеты и т.п. индивидуальные решения. Принимается решение как это учесть в расчёте.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,145
|
Offtop: я - нет, их строители строят и потом приходят с вопросами: мы построили как смогли, а злой технадзор и стройнадзор требуют обоснования допущенным отклонениям. А я не знаю как обосновать прыщ в стене метр на метр и высотой 50 мм, или свайный куст с межсвайным расстоянием 15-20 см
![]() Пересчитать колонну(стену) на эксцентриситеты, перекрытие на увеличенную толщину я могу , тут вопросов нет. Вопрос - как обосновать кривую геометрию открытых поверхностей ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,901
|
Исполнительная документация фиксирует отклонения от норм и проекта фактически выполненных работ.
Согласование изменений и отклонений с указанием в исполнительной документации при необходимости дополнительных мероприятий - нормальная практика. По крайней мере раньше так было. А вот вносить по таким поводам изменения в проект (как сейчас часто требуют) считаю дурью Offtop: При обследовании одного жилого дома 1960-х годов постройки обнаружил, что его ширина в пределах блок-секции уменьшилась на полметра - жильцам торцевых квартир не повезло. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 174
|
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» (с Изм 1, 3)
3 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 3.23 Производственный контроль качества строительно-монтажных работ следует осуществлять в соответствии с СП 48.13330. При приемочном контроле должна быть представлена следующая документация: исполнительные чертежи с внесенными (при их наличии) отступлениями, допущенными предприятием - изготовителем конструкций, а также монтажной организацией, согласованными с проектными организациями - разработчиками чертежей, и документы об их согласовании; заводские технические паспорта на стальные, железобетонные и деревянные конструкции; документы (сертификаты, паспорта), удостоверяющие качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ; акты освидетельствования скрытых работ; акты промежуточной приемки ответственных конструкций; исполнительные геодезические схемы положения конструкций; журналы работ; документы о контроле качества сварных соединений; акты испытания конструкций (если испытания предусмотрены дополнительными правилами настоящего свода правил или рабочими чертежами); другие документы, указанные в дополнительных правилах или рабочих чертежах. 5 БЕТОННЫЕ РАБОТЫ 5.16 Арматурные работы 5.16.17 При операционном контроле проверяется каждый арматурный элемент, при приемочном контроле выполняется выборочная проверка в объеме не менее 10%. При выявлении недопустимых отклонений в ходе выборочного приемочного контроля назначается сплошной контроль. При выявлении отступлений от проекта принимаются меры по устранению или согласованию с проектной организацией их допустимость. 5.18 Приемка бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружений 5.18.21 При выявлении по результатам строительного контроля (обследования конструкций) отклонений качества готовых конструкций от требований проекта и раздела 5.18 настоящего СП (геометрические размеры, качество бетона и поверхностей, армирование, расположение закладных деталей) составляется акт освидетельствования бетонных и железобетонных конструкций, который согласовывается с проектной организацией на предмет обеспечения безопасности конструкций [8]. // [8] Федеральный закон Технический регламент о безопасности зданий и сооружений от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ ----- добавлено через ~8 мин. ----- ГОСТ Р 51872—2019 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения 5 Перечень, содержание и оформление геодезической исполнительной документации разбивочной основы, элементов зданий и сооружений 5.4 При наличии отклонений координат, отметок местоположения точек, элементов конструкций, их размеров на исполнительных чертежах помещают надпись о согласовании отклонений с проектной организацией, включающую наименование, дату и номер документа. 6 Состав, содержание и оформление геодезической исполнительной документации подземных и надземных сетей инженерно-технического обеспечения 6.2 При соответствии действительных размеров, отметок, уклонов, сечений (диаметров), привязок и других геометрических параметров номинальным значениям (с установленными предельными отклонениями) на исполнительных чертежах выполняют надпись: «Отклонения от проекта по геометрическим параметрам отсутствуют». |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение) | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 873 | 09.10.2024 16:03 |
Как увязать требования к глубине скважин в Сп по изысканиям и новом Сп по свайным фундаментам. | Engineer SV | Основания и фундаменты | 18 | 16.09.2024 10:47 |
СП 2.13130.2009 и СП 2.13130.2012 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 79 | 12.12.2019 12:52 |