| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как выполнить расчет пневматического(воздухоопорного) сооружения в Лира-САПР2016(неккомерческая)?
Регистрация: 11.05.2022
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 1854
|
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 677
|
Ох, что-то мне кажется нереальная это задача для Лиры. Не сумеет она такое посчитать. Вот смотрите, возьмем простой случай для начала. ПВХ труба запаянная с двух сторон. На растяжение работает ПВХ, на сжатие воздух. При изгибе у нас начнет меняться внутренний объем нашей трубы и следовательно внутреннее давление воздуха. Но в Лире нет элементов способных "реагировать" на изменение объема изменением давления. Если пробовать использовать объемные КЭ, то они на изменение объема (деформации) отреагируют локальным изменением напряжений, а не равномерным увеличением давления по всему объему. Про пластинчатые и стержневые модели тем более молчу.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286
|
О, на ж.б. похоже.
Даже проще. Только нужна диаграмма работы пвх. Но можно же её держать в упругом состоянии в расчёте. Тогда вообще лафа. Ну и проверка по приведённым напряжениям для ПВХ. Вот такого не видел.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Примерный ход расчета.
1. Формируется форма конструкции из плоских КЭ оболочки. 2. В местной системе координат к оболочкам прикладывается внутреннее давление (в местной системе координат, перпендикулярно плоскости КЭ). 3. Прикладывается внешняя нагрузка. 4. Делается геометрически нелинейный расчет. 5. Анализируются на напряжения в оболочке - все главные напряжения должны оставаться растягивающими (чтобы не было сжатия, так как на сжатие оболочка не работает). Какое-то сжатие возможно из-за неточностей расчета, игнорировать его или нет - дело инженера. 6. Если имеется существенное сжатие - нужно увеличивать давление в оболочке. Минусы - вряд ли Лира (или SCAD) сможет корректно описать поведение материала в случае, если материал нелинейно-упругий. Возможно что для простых схем это и не нужно. Плюс испытания какие-то сделать нужно. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Воздух не работает на сжатие, во всех случая работает оболочка на растяжение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 677
|
Похожа, как свинья на ёжа. Ж.б. не распределяет сжимающие напряжения равномерно по объему в отличии от газа (воздуха).
А что заставляет оболочку быть растянутой? Если что-то в замкнутой системе растянуто, то что-то обязано быть сжатым. Вы скорее подразумевали, что напряжения сжатия воздуха нам не интересны. Соглашусь, но от них будут зависеть напряжения растяжения оболочки. По поводу предложенного вами алгоритма: я думаю не получится. Геом нелин не учтет нарастание давления внутри оболочки при деформации, а это основная фича пневмоконструкций. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
Все продумано до нас
СН 497-77 https://ohranatruda.ru/upload/iblock/770/4294854661.pdf зы Ищите пневматические конструкции... встречал на бумаге... давно... Последний раз редактировалось csp, 01.09.2024 в 19:50. Причина: зы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Цитата:
Примерно подобный подход может использоваться при расчете мачт в линейной стадии, когда оттяжки за счет сильного преднапряжения при деформировании остаются растянутыми в линейной модели (когда оттяжки учитываются стержнями). Если в линейной модели оттяжки становятся сжатыми (при моделировании стержнями) - тогда нужно учитывать снижении жесткости оттяжек за счет нелинейности (учитывать вантовыми элементами). Последний раз редактировалось nickname2019, 02.09.2024 в 13:16. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Динамический расчет на пульсацию ветра по СП в расчетной программе (не Лира, не СКАД) | tistas | Расчетные программы | 5 | 28.12.2018 22:57 |
Как выполнить расчет фундаментной плиты в Мономахе 4.2 с учетом карстового провала 2,7м | sinner | Мономах | 1 | 02.05.2010 01:49 |