арочные проемы с кирпичной перемычкой
Регистрация: 29.11.2007
Сообщений: 54
|
||
Просмотров: 9935
|
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557
|
прием с балкой хорошь, если сверху стоит столб (простенок), а так лишнний раз только шеверишь кладку.
Прием с уголками (видимо из книги Мальганова) хорошо применим для пологих арок пролетом более 2.5 м, и клинчатых перемычек пролетом более 1.4 м. У тебя же пролет всего 0.9 м и перемычка устроена для выполнения кладки вышележащих рядов и как архитектурный элемент. Начни с того, отчего произошли трещины и прогноз их развития. Если все остальное усилено, то ограничся расклинкой с иньекцией (восстанови монолитность кладки без введения дополнительных элементов). Уголки по краю можещь оставить для отделочников (меньше трещит штукатурка по откосам). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2007
Сообщений: 54
|
Цитата:
![]() Вот думаю под деревянные балки положить мауэрлат из двутавра... а дальше ограничиться расклинкой с иньекцией ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328
|
Первый вывод который напрашивается трещины пошли из-за деревянных балок над проемом (да наверное уже и сами сообразили) без мауэрлата нагрузка передалась как точечная, а не распределенная, на арочную перемычку и она не выдержала дала трещины.
Точто маяки показывают это еще не окончательно. Здание "вздохнет" еще как минимум 2 раза когда придет весна и когда люди заселят мансарду я бы настоял на усилении с помощью балки (разгрузил бы перемычку) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2007
Сообщений: 54
|
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
А что вы скажете по поводу мауэрлата под балки перекрытия? |
|||
![]() |
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328
|
Цитата:
Над проемом балка усиления будет принимать и распределять нагрузку на кирпичную кладку тоесть будет выполнять работу бетонного пояса. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2007
Сообщений: 54
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2007
Сообщений: 54
|
Этими пластинами являются досочки высотой 50 шириной 200 и длиной где то 200... они прибиты к балкам перекрытия и все это закрыто рубероидом
![]() ![]() значит картина общая будет выглядеть так ( в файле) в качестве балки усиления возьму два двутавра. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||