Требования к фундаменту под дизель, можно ли ставить на фундамент здания?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Требования к фундаменту под дизель, можно ли ставить на фундамент здания?

Требования к фундаменту под дизель, можно ли ставить на фундамент здания?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.03.2023, 14:21 #1
Требования к фундаменту под дизель, можно ли ставить на фундамент здания?
Anrika
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 45

Есть проект заглублённого убежища с дизелем на 150КВт.
Есть СП 26.13330.2012 Требования к фундаментам машин с динамическими нагрузками и там в пункте 5.2.4 примечание "Соединение фундаментов машин с фундаментами здания или опирание на них конструкций здания допускается в отдельных случаях, указанных в отдельных соответствующих разделах."
Вопрос в том обязана ли я в убежище предусматривать отдельный фундамент под дизель? Есть ли данные на нормы по которым я могу пройти как "отдельный случай" и опереться на фундамент сооружения? В нормах про убежища есть только фаза о том что верх фундамента дизеля должен быть на 0,1-0,15м выше основного фундамента, и ни слова что он обязан быть отдельным от основного.
Просмотров: 798
 
Непрочитано 24.03.2023, 19:38
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от Anrika Посмотреть сообщение
отдельный фундамент под дизель?
да
+ сквозной вертик. шов между фундаментом и смежными конструкциями
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2023, 21:36
#3
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Ознакомьтесь с серией У-01-01 и получите техусловия... там и спросите
csp вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2023, 04:09
#4
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 487


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
да
+ сквозной вертик. шов между фундаментом и смежными конструкциями
Нет.
Ставится фундамент на фундаментную плиту. Ибо сооружение заглубленное. Там иногда и гидростатика 20 т/м2 не редкость. Какие шовчики ? Душ Шарко хотим ?

Цитата:
Сообщение от Anrika Посмотреть сообщение
верх фундамента дизеля должен быть на 0,1-0,15м выше основного фундамента
Это от разлива топлива минимальные требования. А так под длины анкерных болтов. Какие болты в комплекте к ДГ идут от производителя ?

Цитата:
Сообщение от Anrika Посмотреть сообщение
машин с динамическими нагрузками
Что за динамическкие нагрузки от дизельгенератора ? В паспорте они есть ?
vant вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Требования к фундаменту под дизель, можно ли ставить на фундамент здания?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какие требования к помещению (объём, площадь) теплогенераторной/котельной для общественного здания, 2 этажа? МаксКад Архитектура 8 27.10.2020 19:28
Где можно найти чертежи или фотографии, узлов соединения деревянного каркаса 6 этажного здания "Tamedia" построенного в Цюрихе? ВладимирGTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 16.03.2017 18:51
Как расчитать фундамент под две колонны на одном фундаменте в сопряжении взаимно перпендикулярных каркасов промышленного здания Дипломник1978 Основания и фундаменты 30 03.11.2011 21:35
вопрос про фундамент ранее существующего здания konalek Основания и фундаменты 14 09.02.2009 18:37