Сообщений: 6,523
|
это перегородка. Стоит поэтажно на плитах перекрытия и крепится к ним вверху (наверно).
с основной наружной стеной обычно соединяется арматурными стержнями с шагом 400-600 мм по высоте. возможно, у вас все именно так и есть. раньше точно не было зазора? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,474
|
Offtop: Расчёт, вероятно, покажет, что эта самонесущая стена проходит на ветер - без ничего.
Но рекомендую всё же закрепить в середине высоты 2 уголками высотой 2 м с 5-6 шпильками в кирпич на эпоксидном клее. Уголки накладывать на стены снаружи. Шпильки только в наружную ограждающую стену, к мелкой стене не надо. Или выпилить 5-6 кирпичей и сквозь них заделать те же шпильки, а далее замонолитить это место ремонтным раствором. Но это я фантазирую. Не надо так делать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,046
|
Уф. Я когда читал думал, пипец клиника...))). Герметиком/пеной залить, что бы не сквозило и не заливало. Лучше бы снаружи от клопов соседских.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 380
|
Здравствуйте.
У вас проблемой является то, что самонесущая наружная стена не имет зазора сверху между стеной и плитой - включена в работу каркаса. Теоретически ,если нагрузка на плиту балкона сверху превысит определенную величину - нижнюю стенку (довольно тонкую) просто выдавит. Более того, при вашей толщине этой стены в полкирпича - желательно закрепить ее к плите вышележащего балкона через П-образную стальную деталь. Так и к стене, по хорошему должно быть. В сейсмике это прямо указано, когда нет сейсмики - можно, доказав расчетом и выполнив конструктивные требования СП 15, не делать. Просто надо понимать, что у вас конструкция кроме восприятия ветровой нагрузки, еще является ограждением, с соответствующими требованиями к несущей способности. Если подобное есть еще на верхних этажах (особенно если дом выше 40м), то надо еще учитывать динамическое воздействие ветра, причем которое относится к фасадным элементам. А там нагрузки совсем другие. Короче требуйте или расчета, или конструктивного крепления к стене в 2х уровнях и к перекрытию, хотя бы в одной точке. Ну и зазор между плитой и стеной нужен. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Реконструкция самонесущей кирпичной стены на первом этаже здания | Мира15 | Каменные и армокаменные конструкции | 0 | 18.01.2018 12:01 |
Как начертить оси, если у здания не все стены параллельны друг другу | MarynaNik | Архитектура | 5 | 25.07.2016 22:29 |
Выдержат ли кирпичные стены здания повышенные нагрузки? | solnsce28@ | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 12.11.2015 18:05 |
Арочные здания. Арку можно назвать каркасом? | Аленка-Буренка | Архитектура | 4 | 06.12.2013 21:04 |