Распространяется ли требование, предъявляемое к противопожарным преградам?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Распространяется ли требование, предъявляемое к противопожарным преградам?

Распространяется ли требование, предъявляемое к противопожарным преградам?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.04.2023, 09:27 #1
Распространяется ли требование, предъявляемое к противопожарным преградам?
Желтый маркер
 
Регистрация: 24.03.2023
Сообщений: 2

Машинное помещение лифта располагается на 9-ом этаже здания (не на кровле). Есть окно, которое требуется заменить. Согласно ФЗ №123 статья 88 п.15. "Ограждающие конструкции лифтовых шахт расположенных вне лестничной клетки и помещений машинных отделений лифтов (кроме расположенных на кровле), а также каналов и шахт для прокладки коммуникаций должны соответствовать требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. Предел огнестойкости ограждающих конструкций между шахтой лифта и машинным отделением лифта не нормируется." Согласно п. 8 той же статьи того же ФЗ: "8. Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, ...".
Вопрос: является ли наружная стена машинного помещения противопожарной преградой и, соответственно, требуется установка НЕОТКРЫВАЮЩЕГОСЯ оконного блока?
Просмотров: 803
 
Непрочитано 10.04.2023, 10:12
1 | #2
Sasha87


 
Регистрация: 11.02.2010
Сообщений: 176


Если читать буквально, то да. Окно должно быть глухим противопожарным. Но в данном случае это не нужно. Глухие окна обязательно нужны для помещений или лестничных клеток с подпором воздуха при пожаре. В остальных случаях наружные окна не нормируются по пределу огнестойкости. Делайте обычное окно и никто вам ничего за это не сделает )
Sasha87 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2023, 12:21
1 | #3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190


Цитата:
Сообщение от Желтый маркер Посмотреть сообщение
требуется установка НЕОТКРЫВАЮЩЕГОСЯ оконного блока?
Да.
Цитата:
Сообщение от Sasha87 Посмотреть сообщение
Делайте обычное окно и никто вам ничего за это не сделает
Кроме экспертизы.
иваниваныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Распространяется ли требование, предъявляемое к противопожарным преградам?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Правомерно ли требование УпрДора установки знака 5.19.1 (5.19.2) «Пешеходный переход» на флуоресцентном щите желто-зеленого цвета и на чем это требование может основываться? ГиТ14 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 21.10.2019 16:32
Уклон лестниц для посетителей в общественных зданиях по п. 6.6 СП 118. Насколько жесткое это требование rontiy Архитектура 4 30.01.2018 09:54
Распространяется ли требование разбежки стыков на анкеровку? Retee Железобетонные конструкции 23 31.05.2014 23:03
Требование по сейсмичности к грузоподъемному оборудованию (крану) Гиппопотам Прочее. Архитектура и строительство 5 21.08.2013 05:33
Как обойти требование посадки деревьев в просеке ЛЭП после стр-ва Tyhig Технология и организация строительства 4 16.05.2011 14:22