Трактовка пункта п.4.3.5 СП1.13130.2020 о перепаде высот в полу на пути эвакуации менее 0,45 м
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Трактовка пункта п.4.3.5 СП1.13130.2020 о перепаде высот в полу на пути эвакуации менее 0,45 м

Трактовка пункта п.4.3.5 СП1.13130.2020 о перепаде высот в полу на пути эвакуации менее 0,45 м

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.05.2023, 19:29 #1
Трактовка пункта п.4.3.5 СП1.13130.2020 о перепаде высот в полу на пути эвакуации менее 0,45 м
Helen_arch
 
Регистрация: 10.03.2017
Сообщений: 70

Реставрация и приспособление.
Перепад между уровнями полов на пути эвакуации 330 мм.
Могу я сделать лестницу в три ступени 3х110 = 330 ?
Минимальная высота ступени по п.4.4.3 теперь 5 см.
На пандус нет места совсем.

СП1.13130.2020
4.3.5. В полу на путях эвакуации, как правило, не допускаются перепады высот менее 0,45 м
и выступы, за исключением порогов в дверных проемах высотой не более 50 мм и иной высоты
для специально оговоренных случаев. При наличии таких перепадов и выступов, в местах
перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы
с уклоном не более 1:6.

4.4.3. Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1, а ширина
проступи - как правило, не менее 25 см, за исключением наружных лестниц; высота ступени - не
более 22 см и не менее 5 см.

У меня разошлись мнения со специалистом по пожарной безопасности.
Мое мнение - формулировка "как правило" подразумевает далее условия для реализации отступлений - требования выполнить пандус или лестницу в три ступени минимум.
Высота ступени укладывается в ограничения от 5 до 22 см (п.4.4.3)
Мнение специалиста по пожарной безопасности - не допускаются, либо необходимо обосновывать расчетом пожарных рисков, либо внести в СТУ.

Кто прав и как обосновать?

----- добавлено через ~7 мин. -----
Могу я обосновать ссылкой на пункт того же СП :
4.1.3 В случаях, когда предполагается возможность отступления от какого-либо требования
настоящего свода правил, оно излагается с оговоркой "как правило" и с условиями, при которых
допускаются отступления.

Последний раз редактировалось Helen_arch, 30.05.2023 в 19:48.
Просмотров: 2984
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Трактовка пункта п.4.3.5 СП1.13130.2020 о перепаде высот в полу на пути эвакуации менее 0,45 м



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Перепад высот на путях эвакуации WIT Архитектура 3 16.04.2015 06:43
Высота окон над кровлей при перепаде высот nataliafox Архитектура 5 20.06.2014 08:46
Перепад высот на пути эвакуации, СНиП 21-01-97* Garbag Архитектура 12 15.04.2013 11:35
При перепаде высот какой фундамент д.Федор Основания и фундаменты 6 11.01.2013 05:54
Ступени при перепаде высот в помещении. ButcheR Архитектура 4 05.03.2010 15:57