Можно ли не устанавливать пожарные извещатели в номерах гостиницы?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Можно ли не устанавливать пожарные извещатели в номерах гостиницы?

Можно ли не устанавливать пожарные извещатели в номерах гостиницы?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.06.2023, 16:29 #1
Можно ли не устанавливать пожарные извещатели в номерах гостиницы?
Klo
 
Инженер-конструктор
 
Юбилейный МО
Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 269

Добрый день!
Требуется сделать СОУЭ гостиницы. Читаю СП 486.1311500.2020 п. 4.4:
Цитата:
4.4 В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать АУП и (или) СПС все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов, мойки;
- венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов;
- категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток;
- тамбуров и тамбур-шлюзов;
- чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2).
Примечание - в лифтовых холлах и безопасных зонах предусматривается установка только СПС.
Правильно ли я понимаю, что если в по архитектурным планам номера гостиницы, коридоры, фойе и прочие имеют категорию Д по пожарной опасности, то извещатели требуется располагать только в помещениях категории В4 и выше? Если они вообще у меня есть...
Просмотров: 1381
 
Непрочитано 13.06.2023, 17:05
#2
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Klo Посмотреть сообщение
что если в по архитектурным планам номера гостиницы, коридоры, фойе и прочие имеют категорию Д по пожарной опасности,
это какая то очень аскетичная гостиница уровня заброшки)

Цитата:
Категория Д - Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии.
Сергей812 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.06.2023, 17:12
#3
Klo

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Юбилейный МО
Сообщений: 269


Я просто привык, что в экспликации помещений указываются категории помещений В4 и выше, категорию Д можно не заполнять. Давно ничего не проектировал, может сейчас по-другому эти категории определяют? Если в гостиничном номере обычная мебель, обои под окраску, подвесной потолок из ГКЛ, полы из ламината - это категория Д?
Klo вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2023, 17:28
1 | #4
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


см. СП 12.13130
категория Д - это, условно говоря, металлические болванки в неотапливаемом складе-ангаре. Т.е. при всем желании гореть там просто нечему.

а подобные помещения - это обычно категория В по пожарной опасности, т.е. гореть есть чему, но без угрозы вспышек. Соответственно, и защищать придется большую часть помещений.
Сергей812 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.06.2023, 17:33
#5
Klo

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Юбилейный МО
Сообщений: 269


Спасибо, Сергей812! Тоже так думал, но иногда возникали сомнения
Klo вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2023, 17:33
| 1 #6
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,144


Цитата:
Сообщение от Klo Посмотреть сообщение
если в по архитектурным планам номера гостиницы, коридоры, фойе и прочие имеют категорию Д по пожарной опасности
Эти помещения вообще не могут иметь никакой категории (ни Д, ни Г, ни В), поскольку категорируются только производственные и складские помещения.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2023, 17:56
#7
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


кстати да, еще проще) а так см. СП 486.1311500.2020 - п.8 таблицы: АУПС всегда, а для не квартирного типа общежитий при высоте >= 30м еще и на АУПТ попадаете.
Сергей812 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.06.2023, 18:02
#8
Klo

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Юбилейный МО
Сообщений: 269


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
кстати да, еще проще) а так см. СП 486.1311500.2020 - п.8 таблицы: АУПС всегда, а для не квартирного типа общежитий при высоте >= 30м еще и на АУПТ попадаете.
в моём СП 486.1311500.2020 в таблице 1 пункте 8 - СПС для зданий менее 30 м
к счастью гостиница двухэтажная, до 30 м.
Klo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Можно ли не устанавливать пожарные извещатели в номерах гостиницы?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом? eilukha Основания и фундаменты 6 15.06.2016 11:48
Можно ли устанавливать щит освещения на технологическом оборудовании? vladimirr_b Электроснабжение 0 10.12.2015 11:05
Какие водомерные счетчики можно устанавливать в камерах? марки? Gilmiyarova_Tatyna Водоснабжение и водоотведение 3 06.03.2015 12:00
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23