Нужно ли проводить предварительную консолидацию при изучении разжижения грунтов
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужно ли проводить предварительную консолидацию при изучении разжижения грунтов

Нужно ли проводить предварительную консолидацию при изучении разжижения грунтов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.06.2023, 16:21 #1
Нужно ли проводить предварительную консолидацию при изучении разжижения грунтов
st0957
 
Регистрация: 17.11.2021
Сообщений: 70

согласно российским стандартам при проведении трёхосных испытаний обязательно нужно проводить консолидацию

в книге иишихары на рисунке 11.5 сказано что в зависимости от методов подготовки образцов получается различные коэффициенты пустотности и вообще различные результаты (говорим про недренированные условия).
Ишихара К. Поведение грунтов при землетрясениях: Пер. с англ. / Под ред. А. Б. Фадеева, М. Б. Лисюка / НПО «Геореконструкция-Фундамент- проект.
http://www.georeconstruction.ru/books/ishihara.pdf

однозначные и одинаковые результаты получаются только в том случае если исследуется грунт в наиболее плотном состоянии здесь результаты не зависят от того каким способом подготавливался образец.

а конечно консолидация грунта она проводится для того чтобы довести образец до природного состояния. Однако есть способы когда грунт доведен до природного состояния после насышения водой. к примеру глубиной до 1 м.

Последний раз редактировалось st0957, 16.06.2023 в 09:08.
Просмотров: 635
 
Непрочитано 15.06.2023, 20:47
#2
metod


 
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451


см. ГОСТ Р 56353. Какой вопрос такой и ответ.
metod вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2023, 09:09
#3
st0957


 
Регистрация: 17.11.2021
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
см. ГОСТ Р 56353. Какой вопрос такой и ответ.
но понятно что цель предварительной консолидации - это доведение образца до природного состояния и соответственно. если мы взяли образец с глубины менее 1 м соответственно предварительно консолидацию Вообще можно не производить?
st0957 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужно ли проводить предварительную консолидацию при изучении разжижения грунтов



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Задание характеристик грунтов (E и γ) в КРОСС и SCAD gazon SCAD 34 22.04.2025 16:28
Нужно ли армировать доливаемый участок ленты? slph Основания и фундаменты 9 22.09.2022 13:28
Недопущение замачивания просадочных грунтов. Regby Основания и фундаменты 67 17.02.2021 18:31
Водонасыщенные или природная влажность грунтов. Какие характеристики нужно использовать в данной ситуации? blitzkira Основания и фундаменты 11 14.03.2019 08:54
О ДЕМПФИРОВАНИИ грунтов основания EUDGEN Основания и фундаменты 7 26.01.2007 14:05