Прошу помочь с неудачной заливкой монолитных стен
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Прошу помочь с неудачной заливкой монолитных стен

Прошу помочь с неудачной заливкой монолитных стен

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.09.2023, 20:22 #1
Прошу помочь с неудачной заливкой монолитных стен
ThSh
 
Регистрация: 25.09.2023
Сообщений: 7

20 сентября заливали монолитные стены. Монолитчики говорят, что во время заливки немного выдавило опалубку и появилась щель между опалубкой окна и опалубкой стены. В итоге достаточно подвижный бетон пошел вместо стены в окно. Они решили в этом месте не заливать, чтобы вообще не разорвало опалубку в районе окна. Прошу помощи по следующим вопросам. 1. Насколько критична такая ситуация с точки зрения дальнейшей прочности конструкции, т.к. если начать ремонтировать ремонтными смесями или заливать вместе с перекрытием это уже не будет монолитной стеной и перемычкой над окном? 2. Что с этим делать, чтобы было как можно меньше холодных швов и как можно выше прочность дальнейшей конструкции? Мои соображения следующие. Ремонтировать ремонтными смесями не стоит. Выдолбить весь бетон над окном и до ближайшего к окну угла. Арматуру зачистить корщетками, без применения кислотных смывок бетона, чтобы не вызвать коррозию арматуры. Залить подвижным бетоном вместе с перекрытием, чтобы образовалась цельная перемычка над окном. Получится холодный шов, но как избежать его, и как сделать лучше пока не знаю. Можно сдолбить 1-2 см слой бетона всей стены, где залито не до конца, чтобы снять молочко, должна адгезия к новому бетону повыситься. Фотографии прилагаю.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20230925_180145.jpg
Просмотров: 226
Размер:	281.2 Кб
ID:	258935  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20230925_180149.jpg
Просмотров: 196
Размер:	282.0 Кб
ID:	258936  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20230925_180156.jpg
Просмотров: 173
Размер:	271.2 Кб
ID:	258937  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20230925_180158.jpg
Просмотров: 168
Размер:	265.2 Кб
ID:	258938  

Просмотров: 1181
 
Непрочитано 25.09.2023, 21:57
#2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


Что за здание? Чертежи с отметкой места дефекта не повредят. Сейсмика есть?
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2023, 04:14
| 1 #3
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Здравствуйте. Если это у вас не высотка, то ничего страшного не произошло. Слева снимайте бетон до верхней перемычки опалубки окна, по центру - снимите бетон, чтобы получить горизонтальный шов. Дальше заливайте, ждите до 50% прочности и можете дальше вести работы.
Картинку приложил
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2023-09-26 081001.png
Просмотров: 118
Размер:	1.59 Мб
ID:	258940  
Svarog вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2023, 06:59
#4
ThSh


 
Регистрация: 25.09.2023
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Что за здание? Чертежи с отметкой места дефекта не повредят. Сейсмика есть?
Здание - частный жилой дом. Сейсмики нет. Чертежи с отметкой запрошу, выложу позже.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Если это у вас не высотка, то ничего страшного не произошло. Слева снимайте бетон до верхней перемычки опалубки окна, по центру - снимите бетон, чтобы получить горизонтальный шов. Дальше заливайте, ждите до 50% прочности и можете дальше вести работы.
Картинку приложил
Может залить вместе с перекрытием?

Извините за такой вопрос, а если была бы высотка - тогда что? Сносить этаж?

По центру перпендикулярно стене с маленьким окошком идет еще одна стена. Фотографии смогу выложить сегодня после снятия опалубки с нее. Там тоже выдолбить до прямоугольника?
ThSh вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2023, 07:11
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от ThSh Посмотреть сообщение
Может залить вместе с перекрытием?
для уменьшения количества швов? не стоит переживать за шов между стеной и перекрытием, он абсолютно ничем не помешает. может, наоборот, получится хуже - зальете перекрытие, а проблемный участок стены плохо пробетонируется, исправлять будет сложней с уже готовой плитой.
Цитата:
Сообщение от ThSh Посмотреть сообщение
а если была бы высотка - тогда что?
тогда стоило бы подумать, а для частного дома нагрузки для бетонных стен настолько маленькие, что их можно даже не армировать.
Цитата:
Сообщение от ThSh Посмотреть сообщение
Там тоже выдолбить до прямоугольника?
думаю, не стоит, просто завести арматуру этой стены в участок дефектной стены, который будет добетонироваться.
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Прошу помочь с неудачной заливкой монолитных стен



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разделение спецификаций монолитных стен по толщине Святослав_ Организация проектирования и оформление документации 92 11.12.2020 19:59
Прошу помочь разобраться с СП1.13130.2009… _zed_ Пожарная безопасность 4 13.10.2018 22:16
Прошу помочь рассчитать нагрузку на колонны МКД и оценить выполненное усиление graksa Железобетонные конструкции 14 10.10.2018 18:59
Стыковка арматуры конструкций монолитных ЖБ стен dambra Железобетонные конструкции 11 12.08.2017 12:47
Прошу помочь с определением максимальной нагрузки на швеллер rvm Конструкции зданий и сооружений 5 02.05.2010 18:59