Можно ли опирать сваи на просадочные грунты 1 типа?
Bellcver
 
Регистрация: 19.10.2023
Сообщений: 2

Здравствуйте, не смог найти такую тему в уже имеющихся на форуме.
Проектирую малоэтажное строительство, клиент хочет максимально сохранить рельеф на участке (перепад 1,7 м) и не хочет лить ленту. По ИГИ грунты сильнопросадочные на 10 м (глубже нет данных). В СП 24.13330.2011 п.9 не нашел, что делать в случае невозможности прорезания слоя просадочных грунтов. Можно ли применять СП 24.13330.2011 Прил. Е или оно тоже в случаях, когда нужно пробивать просадочные грунты. Сваи забивные.
Просмотров: 669
 
Непрочитано 19.10.2023, 13:36
#2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Посмотрите еще вот это.
Вложения
Тип файла: pdf Пособие Просадочные грунты.pdf (3.31 Мб, 78 просмотров)
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2023, 04:18
#3
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Здравствуйте.
Ответ на Ваш вопрос - нельзя опирать на просадочные грунты. Их необходимо прорезать. Мероприятий по уменьшению просадочности Вы на частном участке не сделаете, соответственно просадок Вам не избежать. Самое плохое не в больших осадках (просадках), а в их не прогнозируемой неравномерности. Под малоэтажное строительство можно сделать плиту (может даже ленту), распределив нагрузку так, чтобы она была меньше давления просадки. Сваи, кроме доп. веса Вам ничего не дадут.
Svarog вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2023, 12:38
#4
Bellcver


 
Регистрация: 19.10.2023
Сообщений: 2



Спасибо за ответ, в итоге уговорили клиента сделать плиту с утрамбованной ПЩС подушкой. Ленту лить дороже выходит на таком перепаде. Он кое-как смирился с невозможностью свай.
Bellcver вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли опирать сваи на просадочные грунты 1 типа?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Можно ли забивать впритык буронабивные сваи? Quasar Основания и фундаменты 12 02.08.2019 14:58
Можно ли на ж.б. шпунт дополнительно опирать ж.б. пилоны Vitaliy engineer Железобетонные конструкции 11 02.08.2018 07:45
Когда можно не ограждать перегородками 1-ого типа внутреннюю открытую лестницу? Primeiro Пожарная безопасность 5 24.05.2018 16:52
Можно ли использовать буроопускные сваи при проектировании по принципу II, если свая опирается на скальный грунт, а деятельный слой - пучинистый vlasctelin Основания и фундаменты 6 04.03.2011 04:01