Расчет гофрированной трубы на разрыв от бетона
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет гофрированной трубы на разрыв от бетона

Расчет гофрированной трубы на разрыв от бетона

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.10.2023, 09:51 #1
Расчет гофрированной трубы на разрыв от бетона
dl1210
 
Регистрация: 28.08.2023
Сообщений: 7

Добрый день!
На объекте запроектирован фундамент под ворота, глубина 2м, ширина 1,2м. В скважину устанавливается труба гофр. D1200/1030мм SN8, ГОСТ Р54475-2011 (поз.1 на скриншоте), труба этой маркировки выбрана, т.к. сначала сделали фундамент, а теперь подгоняют РД под всё это дело). Труба закладывалась с целью поддержания стенок скважины и предотвращения обвалов грунта. Но заказчик уперся и требует "какой-нибудь расчет", что труба выдержит нагрузку от бетона и ее не разорвет.
Можете подсказать, в каком нормативе хоть что-то похожее можно найти или на что мне сослаться заказчику? Заранее спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_57.png
Просмотров: 87
Размер:	26.7 Кб
ID:	259671  

Просмотров: 750
 
Непрочитано 31.10.2023, 10:07
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от dl1210 Посмотреть сообщение
требует "какой-нибудь расчет", что труба выдержит нагрузку от бетона и ее не разорвет
этак можно что угодно требовать. Ну состряпайте какой-нибудь расчет. Формальный.
Он с какой позиции требует - хочет чтобы вы обосновали в принципе решение с этой трубой (а не какое-то другое), или обосновали принятую марку?
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2023, 10:32
#3
dl1210


 
Регистрация: 28.08.2023
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Он с какой позиции требует - хочет чтобы вы обосновали в принципе решение с этой трубой (а не какое-то другое), или обосновали принятую марку?
И маркировку трубы и решение заказчик в принципе согласовал устно, но сказал подтвердить расчетом.


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Ну состряпайте какой-нибудь расчет. Формальный.
На что конкретно можно сделать формальный расчет? последний раз делал расчеты в универе, не особо много практики в этом деле.
dl1210 вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2023, 10:41
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от dl1210 Посмотреть сообщение
На что конкретно можно сделать формальный расчет?
посчитать давление на стенки от свежеуложенной смеси, сравнить с расчетным давлением по ГОСТу на эти трубки, разница думаю будет на порядок.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 31.10.2023, 11:19
#5
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Если она держит грунт, то она, скорее, сомнётся грунтом, чем раздавится бетоном.

Но на бетон её посчитать элементарно, как круглоцилиндрическую оболочку. Бетон считать жидкостью с плотностью 2,4.

А после затвердевания бетона труба пусть разрушается, если я верно понял её смысл, как несьёмной опалубки.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2023, 14:00
#6
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Труба КОРСИС изначально считается, что она безнапорная канализационная. Можно и не считать, пускай сам считает))), а сослаться на каталог. Нормальным людям эти заказчики вечно покоя не дают. На пункты сослаться чисто логически.
Каталог прикладываю. Если по нему по листать, то там есть испытания стыков труб: 0.5 атм это 5тс/м2. А у Вас давление в подошве от свежей смеси будет 4.8тс/м2 + со стороны грунта противодавление 3.2тс/м2 в подошве. Ну и при вычитании и получится - ничего. Скажите заказчику, что грунт вокруг трубы поставленной на попа уплотняем трамбовкой типа доска t=40-50мм с проливом водой. ППР нарисуйте от руки))). В случае аварии труба способна воспринять давление, величина которого заведомо выше порога герметичности всей системы. Авторы похоже и сами не знают где кончается этот порог. Она изначально придумывалась для другого. Ну там еще много чего есть - полистайте и примените.
Отличная труба. Если ее стырить она и на колодцы и на зумпфы водопонижения, да на что угодно пойдет. Покупать просто так, для фундамента какого то, такой диаметр - застрелиться от стоимости.
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 31.10.2023 в 14:05.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2023, 15:27
#7
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Не углядел, что бетона там h=1.4м. Тогда вообще давление от смеси: 3.5тс/м2. Практически ноль (0) давления будет при укладке если выполнит мероприятия по засыпке до бетонирования. Ну вибратором погоняете смесь, он и создаст видимость нагрузки.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2023, 16:51
#8
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 422


так если труба в грунте и держит грунт, то как разопрет ее от бетона, что за бред
svg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет гофрированной трубы на разрыв от бетона



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет гладкой водопропускной трубы под насыпью дороги. Just_Olya1791 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 02.12.2019 09:35
Проектирование (расчет) кирпичной дымовой трубы Константин_Сергеевич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.03.2017 11:19
Расчет Тройной Дымовой Трубы в SCADе eugeny17 SCAD 7 13.06.2009 13:42
Расчет водопропускной трубы под насыпью Вадим81 Конструкции зданий и сооружений 11 31.03.2008 19:50