| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет гофрированной трубы на разрыв от бетона
Регистрация: 28.08.2023
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 750
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Цитата:
Он с какой позиции требует - хочет чтобы вы обосновали в принципе решение с этой трубой (а не какое-то другое), или обосновали принятую марку? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2023
Сообщений: 7
|
Цитата:
На что конкретно можно сделать формальный расчет? последний раз делал расчеты в универе, не особо много практики в этом деле. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Если она держит грунт, то она, скорее, сомнётся грунтом, чем раздавится бетоном.
Но на бетон её посчитать элементарно, как круглоцилиндрическую оболочку. Бетон считать жидкостью с плотностью 2,4. А после затвердевания бетона труба пусть разрушается, если я верно понял её смысл, как несьёмной опалубки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Труба КОРСИС изначально считается, что она безнапорная канализационная. Можно и не считать, пускай сам считает))), а сослаться на каталог. Нормальным людям эти заказчики вечно покоя не дают. На пункты сослаться чисто логически.
Каталог прикладываю. Если по нему по листать, то там есть испытания стыков труб: 0.5 атм это 5тс/м2. А у Вас давление в подошве от свежей смеси будет 4.8тс/м2 + со стороны грунта противодавление 3.2тс/м2 в подошве. Ну и при вычитании и получится - ничего. Скажите заказчику, что грунт вокруг трубы поставленной на попа уплотняем трамбовкой типа доска t=40-50мм с проливом водой. ППР нарисуйте от руки))). В случае аварии труба способна воспринять давление, величина которого заведомо выше порога герметичности всей системы. Авторы похоже и сами не знают где кончается этот порог. Она изначально придумывалась для другого. Ну там еще много чего есть - полистайте и примените. Отличная труба. Если ее стырить она и на колодцы и на зумпфы водопонижения, да на что угодно пойдет. Покупать просто так, для фундамента какого то, такой диаметр - застрелиться от стоимости. https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 31.10.2023 в 14:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Не углядел, что бетона там h=1.4м. Тогда вообще давление от смеси: 3.5тс/м2. Практически ноль (0) давления будет при укладке если выполнит мероприятия по засыпке до бетонирования. Ну вибратором погоняете смесь, он и создаст видимость нагрузки.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет гладкой водопропускной трубы под насыпью дороги. | Just_Olya1791 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 4 | 02.12.2019 09:35 |
Проектирование (расчет) кирпичной дымовой трубы | Константин_Сергеевич | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.03.2017 11:19 |
Расчет Тройной Дымовой Трубы в SCADе | eugeny17 | SCAD | 7 | 13.06.2009 13:42 |
Расчет водопропускной трубы под насыпью | Вадим81 | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 31.03.2008 19:50 |