В каких случаях применять болты с контролируемым натяжением во фланцевых соединениях
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В каких случаях применять болты с контролируемым натяжением во фланцевых соединениях

В каких случаях применять болты с контролируемым натяжением во фланцевых соединениях

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.11.2023, 22:27 #1
В каких случаях применять болты с контролируемым натяжением во фланцевых соединениях
Аннаfyyf
 
Регистрация: 30.05.2011
Сообщений: 13

Столкнулась с этим вопросом при проектировании металлической арки из сегментов.
Это составная ферма из четырех частей, которые соединяются между собой с помощью фланцевых соединений на болтах.
По старой памяти приняла болты класса 10.9 с натяжением в соответствии с п. 15.9.1 СП16

Однако в изм№2 к СП16 нет четкого требования применять именно болты с натяжением. речь идет о группе конструкций 2. На фланец действует продольная сила растяжения, поперечная сила незначительная.
Заказчик хочет болты 5.6 (без натяжения, соответственно)

так все же какие болты применять с контролируемым натяжением или нет? и как это обосновать
Просмотров: 2054
 
Непрочитано 02.11.2023, 06:16
#2
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Для башен и мачт (к арке тоже можно сказанное отнести, если динамика имеется) - во фланцах, работающих на растяжение, контроль натяжения не делается, хотя болты могут быть высокопрочные, при этом для предотвращения самоотвинчивания устанавливаются контргайки.
По поводу применения обычных/высокопрочных болтов - у меня нет однозначного ответа. Если есть существенная динамика (башни, мачты высокие) - нужно ставить высокопрочные. Если конструкция слабозагруженая, несет преимущественно статическую нагрузку и не шибко ответственная - имхо, можно поставить обычные болты при обосновании (формально соединение уже нельзя будет назвать "фланцевым", так как фланцевые соединения по СП выполняются на высокопрочных болтах).
Допустим, ферма через "фланец" опиралась на колонну - ставим под "фланец" опорный лист, и вот это уже не фланец, а опорное ребро фермы, хотя оно передает существенную растягивающую нагрузку.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2023, 07:59
#3
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 774


Вам выбирать IV,а (5.6 работающие и на срез) или IV,б (10.9 с предварительным натяжением).

ТЦ Maxima Рига 21.11.2013.

Последний раз редактировалось Атрибут, 02.11.2023 в 15:09.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2023, 08:05
| 1 #4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Аннаfyyf Посмотреть сообщение
Заказчик хочет болты 5.6 (без натяжения, соответственно)
Можно, если не критичны 2 момента:
1)чрезмерное раскрытие фланца от расчётных нагрузок;
2)повышенная деформативность фермы.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2023, 14:02
#5
Аннаfyyf


 
Регистрация: 30.05.2011
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Вам выбирать IV,а (5.6 работающие и на срез) или IV,б (10.9 с предварительным натяжением).

ТЦ Maxima Рига 21.11.2013.

В этом и вопрос. Выбирать из каких соображений?
Аннаfyyf вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2023, 14:38
#6
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Аннаfyyf Посмотреть сообщение
речь идет о группе конструкций 2. На фланец действует продольная сила растяжения
15.9.11 При проектировании ФС II,б ... следует применять болты классов прочности 8.8, 10.9, 12.9
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2023, 15:09
#7
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 774


СП 16.13330.2016 п. 5.7.
Из п. 5.7 вытекает п. 15.9.11. Из п. 5.9.11 - III,б.
Не спрашивайте почему так запутано.

ГОСТ Р 70132-2022 п. 7.1.7.

Последний раз редактировалось Атрибут, 02.11.2023 в 15:22.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2023, 16:47
#8
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Атрибут,
Почему III,б а не II,б ? Группа конструкций 2 а не 1. Ставим высокопрочные болты без предварительного натяжения
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2023, 17:33
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Ставим высокопрочные болты без предварительного натяжения
А смысл? Тогда уж 5.6 - гораздо надёжней и жёстче.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2023, 17:35
#10
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Бахил,
Смысл в несущей способности болта на разрыв и в компактности болтового узла и СП предписывает именно высокопрочные болты
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2023, 17:38
#11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
СП предписывает именно высокопрочные болты
Именно с преднапряжением. Без преднапряжения высокопрочный болт только ухудшит состояния по № 4.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2023, 17:43
#12
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


ИМХО вопрос спорный, от жесткости болтов жесткость узла зависит только при толстых фланцах
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Flanec-3.jpg
Просмотров: 130
Размер:	497.2 Кб
ID:	259783  
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2023, 17:50
#13
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,721


Так важна не только жесткость узла, но и расслоение металла. Чем компактнее узел - тем меньше расстояние от болтов до швов передачи усилия. Разумеется, можно написать про "Применение для фланцев только сталей с гарантированными Z-свойствами", но достать эту самую сталь - задача нетривиальная.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2023, 17:51
#14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Речь о жёсткости всей фермы при одинаковых условиях.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2023, 18:05
#15
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Бахил,
Жесткость фермы больше зависит от жесткости элементов фермы и от жесткости фланцевого листа, растяжение самих болтов дает не самый большой вклад
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2023, 07:37
#16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
растяжение самих болтов дает не самый большой вклад
"Топить можно и ассигнациями"(с)
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В каких случаях применять болты с контролируемым натяжением во фланцевых соединениях



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях Bash Металлические конструкции 829 30.01.2024 10:59
Почему нельзя применять болты с полной резьбой в мк ? Ктара Металлические конструкции 51 19.07.2021 15:28
Какие фундаментные болты надо применять под тяжелый насос на отдельном фундаменте ? Tyhig Железобетонные конструкции 2 06.05.2021 15:21
Обучение на затяжку болтов с контролируемым натяжением. Нужна специальная организация? majnun Технология и организация строительства 1 17.10.2020 21:38
Применение болтов по ГОСТ 7798-70 кл. 10.9 для фрикционных соединений с контролируемым натяжением alyash Металлические конструкции 14 08.06.2018 15:08