какими перегородками должны быть огорожены водомерные узлы
москва
Регистрация: 20.07.2021
Сообщений: 26
|
||
Просмотров: 1642
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,023
|
Как то надо извернуться. А материальные ценности храните в сбербанке))).
Или как на чертеже: спасен от подтопления туалет и тамбуры. Почитайте примечание на чертеже. Вопрос планировочного размещения этого узла. Для начала, что бы удобно было его обслуживать. Короче АР должен потрудится с ВК
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.07.2021
москва
Сообщений: 26
|
Цитата:
Про гидроизоляцию и т.д. Это все понятно. Здание производственное(напрямую связано с водой)..и... Загвоздка вот в чем хотят сделать перегородку которая отделяет водомерный узел от других помещений из пазогребниевых влагостойких плит с последующей отделкой плиткой(до половины помещения). По сути ПЗГП это гипс, который в случае аварии может не хорошо себя повести. Прошу поставить газобетон, но для этого просят аргументировать нормами (логические доводы не принимаются). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,023
|
Газобетон так себе. Надо см. условия его применения. Но газобетон это тоже временное. Например когда кладешь кладку из газобетона, лучше отсечь его от фундамента несколькими рядами красного кирпича.
В принципе керамоплитка , нормальный вариант. Главное, что бы ее качественно положили. Я делал помещение водоподготовки с ТХ - обратный осмос, 3-и резервуара запаса готовой воды по 10кубов, озонатор, куча электрошкафов, УФ-лампа. Вообще зеленый (водостойкий)гипсокартон, а по нему плитка. При пуско-наладке были проливы и ничего. Заказчик сам все согласовал. А водомерный узел это такая ерунда, если честно))). Нормально будут эти П/Г плиты. Обработают их бетоноконтактом перед укладкой керамики. И все будет хорошо. Там главное что бы фонтанов не было. Ну при опрессовке проверят.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220
|
Цитата:
по идее, водомерный узел собирают не менее грамотные специалисты чем все остальные трубы пс. извините, я немного по бытовому ----- добавлено через ~4 мин. ----- пс. а если гидроизоляцию завести на 1,5м на стены? - остается дверь ----- добавлено через ~11 мин. ----- вспомнил. делают гидроизоляцию, с заводом на стены потом - уклон, приямок и насос. и без разницы из чего перегородки |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,023
|
Еще надо посмотреть класс помещения по пожарной безопасности. Отсюда и подбирается конструкция и состав покрытия: гидроизоляция, окраска стен и т.п.. Кирпич, блоки цементные и гипсовые, обмазки на цементе, керамоплитка, водоэмульсионка не поддерживают. Выбор есть. Иначе пожарные забракуют. Если электрооборудование там есть, то однозначно.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Должны ли быть окрашены (огрунтованы) части конструкций подлежащие обетонке? | max15 | Металлические конструкции | 13 | 22.08.2022 20:29 |
Какими должны быть размеры ступенек в общественных зданиях? | Алексей_rus | Архитектура | 23 | 28.05.2015 09:08 |
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты | pi4inug | Технологические решения (ТХ) | 9 | 21.10.2013 06:21 |
Виброкаток. Какие документы должны быть у водителя?? | Skazka | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 04.12.2010 19:54 |
В каком СНиП написано, что наружные двери ТП должны быть огнестойкими ? | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 10.12.2009 09:40 |