Фундамент на блоках ФБС без перевязки в сейсмике соответствует нормам?
Регистрация: 28.11.2023
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 2200
|
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Здравствуйте.
Делайте в соответствии с п. 6.2.5 и 6.2.6 СП 14.13330.2018 и все будет нормально. Не понял, что вы имеете в виду "( без перевязки в 1 ряд)" - если имеется в виду, что блоки уложены в 1 ряд, то забейте на перевязку и заложите по верх них армопояс, с армированием по СП для 9б. Добейтесь в этом случае перевязку с нижними дорожными плитами (чтобы под стыком ФБС была середина плиты). При этом в заказе на ФБС неплохо бы заложить закладные детали, чтобы сварить потом с обвязкой ваших модулей выпусками через монолитный пояс. Если сильно будут сопротивляться, то заложите уже в армопояс закладные. Толщину армопояса лучше принять не менее 150 мм (тогда 1 слой арматуры), но лучше 200 мм и заармировать пространственным каркасом как балку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2023
Сообщений: 13
|
СПасибо! только монолит они вообще не в состоянии сделать...Вопрос, как это в 9 балах будет работать...как эторассчитать?
СПасибо зв ответ!) блоки уложены на плиту, по той же схеме, что и монолитном варианте....У строителей нет возможности, вообще монолит привезти, про пояс нет разговора даже))... Как эта конструкция в сейсмике будет работать? как ее рассчитать? Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.11.2023 в 14:12. |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Мысль 1. А почему нет вопроса, можно ли на вечной мерзлоте строить на блоках?
Мысль 2 (посмотрев картинку). Если не монолитный, то нужен ли под эти контейнеры вообще фундамент? Поставить на песок и все дела. Цитата:
А что насчёт повторного прохождения экспертизы? Это по сути полное изменение проекта. На незнеачительное изменение тут не списать. Это тоже аргумент и будет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,735
|
Как только Заказчик или Подрядчик обоснуют, что данный тип фундаментов воспринимает ВЕРТИКАЛЬНУЮ сейсмику - так сразу.
Вы ищете, как это можно сделать, а в вашем случае надо искать, почему это нельзя сделать по нормам, с приведением конкретных пунктов норм. Если же будут продолжать давить на конкретно вас - увольняйтесь. Рано или поздно такой момент наступает в любой работе. Ну, это, конешно, если фирма не ваша личная... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2023
Сообщений: 13
|
Писал письмо на 2 листа, почему нельзя сборный, все примеры расчета, в цифрах, длины анкеровки, восприятия поперечных сил, моменты, класс арматуры с маркой стали, которых нет в сборняке и никто по индивидуалке не изготовит на заводах... смешно звучит... ка-будто с азиатами разговариваешь) никто не принимает....обидно за профессию
----- добавлено через ~12 мин. ----- а официально никто не пишет, принять фундамент из блоков фбс и плит....вот и боремся... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,735
|
Так если они официально не пишут запрос, в ответ на что вы писали письмо на 2 листа?
Кстати, на заводах могут изготовить всё, что делается в монолите, вопрос в проработке стыков и транспортировке. Даже этот фундамент можно разбить на отдельные элементы с монтажными стыками. Я бы разбил на три продольных стыкуемых ленты и соединил бы их замоноличиваемыми вставками. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2023
Сообщений: 13
|
Обращение строителей о возможности рассмотреть... потом с давлением рассмотреть.....На завод обращались, как вариант, у них заказы на год вперед ,и ,в таком количестве, как нам нужно, их не привлекает, тираж мал... даже вариант предлагали разрезного фундамента (тот же монолитный, только изготовленный на стройдворе и распиленный на блоки с выпусками для стыковки)..... вы так и пишите))) у нас так и сделано... его и проталкиваем.. мыслим одинаково)))
----- добавлено через ~1 мин. ----- сборный же, сборный, точнее сборно-монолитный)) |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Цитата:
По сути все требования 14 СП регламентируют для блоков ФБС выполнить перевязку в углах, между рядами (чтобы столба нигде не получилось, который просто вывалится) и верхний армопояс, который заставит работать фундамент на растяжение. Между рядами перевязка не нужна, так как нет рядов (хотя тут перевязку можно сделать за счет нижних фундаментных плит, что я и рекомендовал выше), связь в углах и на растяжение обеспечит обвязка металлом. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
1. Выключите мозг.
2. Включите режим дуболома. 3. Требуйте письменного ответа от них. Нет ответа - нет изменения. 4. Если ответ всё-таки дадут, то можете начертить, как они требуют, а в примечаниях к чертежу напишите в духе "решения приняты в соответствии с требованиями такого-то письма, по расчётам не проходят, о чём было сообщено таким-то письмом, применять на свой страх и риск". На самом деле с контейнерами вряд ли что случится и на блоках. Максимум блоки разъедутся, дадут разную осадку и всё перекосит. Резкого обрушения опасного для жизни не должно быть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2023
Сообщений: 13
|
вертикалка, ничтожная....я это не беру во внимание... как можно включить в работу блоки и сборные плиты? через уголки пристрелянные... или еще что... в общем... может без блоков. чтобы исключить воздействие горизонтальных сил... пущай стоит на плитах...
----- добавлено через ~2 мин. ----- но это не профессионально.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,735
|
Цитата:
Более того, простые расчеты не промоделируют "вертикальную" волну в грунте, перемещение идёт вдоль фундамента и волна в грунте будет повторяться в гибком плитном фундаменте. 9 баллов - это немало... Последний раз редактировалось Komplanar, 30.11.2023 в 13:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2023
Сообщений: 13
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,735
|
Вы ориентируетесь размерами здания в плане - да, простое. Но не учитываете блочность здания. У вас не одно здание, у вас куча мелкоблочных сооружений, объединённых в комплекс. Это с учётом, если здание допускает разбор и перенос. Если в ходе монтажа отдельные блоки навсегда превращаются в единое здание - то, ИМХО, можно считать простым решением, по типу крупноблочного строительства.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Плитный фундамент на слабых суглинках при сейсмике | DarKxXxLorD | Основания и фундаменты | 3 | 22.11.2020 19:10 |
Нагрузки на фундамент при сейсмике (рамный ракас) | _andrey52 | Железобетонные конструкции | 1 | 26.07.2019 17:42 |
Как рассчитать столбчато-ленточный фундамент на скальном грунте | dima_kuzminki | Основания и фундаменты | 0 | 07.04.2019 21:26 |
Можно ли делать ступенчатый плитно-сайный фундамент при сейсмике 8 баллов | Irrenium | Основания и фундаменты | 10 | 19.06.2012 14:53 |
Капитальный фундамент это сколько? Что считать фундаментом? | komhoz | Основания и фундаменты | 15 | 30.05.2012 15:05 |