Возможно ли усиление отдельной конструкции без обследования всего здания?
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856
|
||
Просмотров: 2999
|
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,554
|
Вы ничего не сказали про контекст этих работ. Вот для особо ответственных сооружений это само-собой. А для частного жилого сарая не обязательно.
То, что догружают якобы на 5-10% это ещё ничего не значит, так как это точность вашего сбора нагрузок. Это вообще для какого предельного состояния? |
|||
![]() |
|
||||
Это рост нагрузок по сравнению с существующими нагрузками (примерно одинаков для обоих состояний).
Провисла балка, ее разгружают новыми балками. Деньги на соответствующее обследование тратить никто не хочет. Не останется ли крайним в этой ситуации разработчик новых балок в случае: а) аварии связанной с ростом нагрузок и установкой новых балок, б) аварии по причине НЕсвязанной с ростом нагрузок и установкой новых балок? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,177
|
Цитата:
б) Непонятна формулировка - что значит авария, не связанная с ростом нагрузок? |
|||
![]() |
|
||||
Например, здание неверно построено/спроектировано (например, нет связей) и час икс случится после установки новых балок, неважно как далеко во времени.
Последний раз редактировалось ingt, 19.12.2023 в 17:34. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,177
|
До этого же оно как-то стояло? Раз Вы считаете, что оно неверно спроектировано, почему не уведомили заказчика, а стали разрабатывать локальные меры по усилению на заведомо аварийном объекте? В этих случаях помогает официальная переписка.
|
|||
![]() |
|
||||
Понятно. Если резюмировать: захотел тронуть здание усилить что-то в здании (не важно насколько эта часть малая или незначительная), обследуй и проверь расчетом все здание и основание с составлением соответствующей документации.
|
||||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,307
|
Если "существующие"="расчётные" и от них что-то провисло, или пусть уже от увеличенных провис некий элемент, конечно требуется анализ всего сооружения. Может и фундамент с аналогичными запасами тоже "провиснет" и те самые балки не самое слабое звено. Если причина провисания именно увеличение нагрузок, конечно.
Нужно ли для этого обследование и какой полноты - другое дело, по установленной процедуре в конкретной отрасли для вот таких вот зданий. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Или какая примерно должна быть формулировка? |
||||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,498
|
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Можно.
Формулировка в договоре (ТЗ) такая: "Выполнить обследование и чертежи усиления балки в связи с наличием сверрхнормативных прогибов". В объем работ включить обследование (кроме балки) конструкций в объеме, необходимом для сбора нагрузок на балку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,177
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 781
|
Цитата:
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,380
|
Нельзя трогать конструкции только на основании ТЗ.
Нарушен порядок эксплуатации. Читай до дыр СП 255. И старые Правила эксплуатации пром. зданий. Добейся порядка действий и документов эксплуатации. Добейся соотв. решений заказчика НА ОСНОВАНИИ актов эксплуатации. Добейся незаконного кап.ремонта. В крайнем случае добейся реконстр. локальной, участка здания по тз. Это отрицательное заключение экспертизы пд. Поэтому этот ущерб и дальше должно быть в договоре.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 20.12.2023 в 12:06. |
|||
![]() |
|
||||
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 781
|
Нет. Смотрели из-за того, что обычно одна отдельная конструкция редко проблемная. Если что-то "поехало", то скорее всего проблема более глобальная.
Offtop: Как говориться - если 3.14здец, то полный
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
|||
![]() |
|
||||
Если бы зак-к отказался от обсл-я всего здания, а сказал что-то типа: "Мне это только усильте, остальное не надо", как бы вы поступили? Отказались совсем?
|
||||
![]() |
|
||||
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 781
|
Так мы про все здание и не писали в заключении. Писали отдельно письмо, где указывались проблемы по всему зданию (очень кратко), либо в заключении писали, что проблемы одной конструкции возникли из-за...
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,380
|
Зачем отказываться. Просто восстановите порядок действий.
Отказываться надо на этапе выбора в тз ремонт/реконструкция. Но вообще обучение платное. Хорошо бы отказаться. Летом кризис. Если взять бесплатного говна с ущербом в суде, то фирма потонет на 200% вместо 100%... Главспец должен рисовать, а не учить заказчика с непредсказуемым результатом ... Время - деньги.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Каков срок годности материалов детального обследования здания? | msv_mnv | Обследование зданий и сооружений | 3 | 05.11.2018 12:18 |
Как разделить конструкции здания на стадии? | S-Y | Revit | 1 | 14.09.2018 19:29 |
Возможно ли выполнить фундаменты на разных глубинах заложения для одного здания? | Артур1985 | Основания и фундаменты | 4 | 22.04.2018 11:40 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Сложные стропильные конструкции здания | oleg_81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 04.09.2009 10:09 |