Возможно ли усиление отдельной конструкции без обследования всего здания?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Возможно ли усиление отдельной конструкции без обследования всего здания?

Возможно ли усиление отдельной конструкции без обследования всего здания?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.12.2023, 15:00 #1
Возможно ли усиление отдельной конструкции без обследования всего здания?
ingt
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856

Усиливается балка, элементы усиления догружают своим весом фундаменты на 5-10%.
  1. Обязательно ли в документации на усиление должны быть результаты обследования фундаментов и обоснование их прочности и жесткости? Или возможен вариант документации с указанием, что усилять по данной документации только после соответствующих проверок фундамента и основания.
  2. Обязательно ли в документации на усиление должны быть результаты обследования и проверок прочности всех конструкций здания и здания в целом, а не только на которые непосредственно влияет усиление.
Просмотров: 2999
 
Непрочитано 19.12.2023, 15:28
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,554


Вы ничего не сказали про контекст этих работ. Вот для особо ответственных сооружений это само-собой. А для частного жилого сарая не обязательно.
То, что догружают якобы на 5-10% это ещё ничего не значит, так как это точность вашего сбора нагрузок. Это вообще для какого предельного состояния?
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2023, 16:07
#3
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Это вообще для какого предельного состояния?
Это рост нагрузок по сравнению с существующими нагрузками (примерно одинаков для обоих состояний).

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
контекст этих работ
Провисла балка, ее разгружают новыми балками. Деньги на соответствующее обследование тратить никто не хочет. Не останется ли крайним в этой ситуации разработчик новых балок в случае: а) аварии связанной с ростом нагрузок и установкой новых балок, б) аварии по причине НЕсвязанной с ростом нагрузок и установкой новых балок?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2023, 17:04
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,177


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Не останется ли крайним в этой ситуации разработчик новых балок в случае: а) аварии связанной с ростом нагрузок и установкой новых балок, б) аварии по причине НЕсвязанной с ростом нагрузок и установкой новых балок?
а) Останется обязательно - постараются сделать крайним. Причем, даже при увеличении нагрузок на фундаменты на 5-10% (для суда этого будет достаточно);
б) Непонятна формулировка - что значит авария, не связанная с ростом нагрузок?
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2023, 17:24
#5
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
б) Непонятна формулировка - что значит авария, не связанная с ростом нагрузок?
Например, здание неверно построено/спроектировано (например, нет связей) и час икс случится после установки новых балок, неважно как далеко во времени.

Последний раз редактировалось ingt, 19.12.2023 в 17:34.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2023, 17:45
#6
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,177


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Например, здание неверно построено/спроектировано (например, нет связей)
До этого же оно как-то стояло? Раз Вы считаете, что оно неверно спроектировано, почему не уведомили заказчика, а стали разрабатывать локальные меры по усилению на заведомо аварийном объекте? В этих случаях помогает официальная переписка.
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2023, 18:03
#7
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Понятно. Если резюмировать: захотел тронуть здание усилить что-то в здании (не важно насколько эта часть малая или незначительная), обследуй и проверь расчетом все здание и основание с составлением соответствующей документации.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2023, 18:11
| 1 #8
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,177


Необязательно так глобально (хотя, в общем, верно), иногда бывает достаточно правильно составленного ТЗ и формулировок в договоре.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 19.12.2023, 19:26
#9
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,307


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Это рост нагрузок по сравнению с существующими нагрузками
Если "существующие"="расчётные" и от них что-то провисло, или пусть уже от увеличенных провис некий элемент, конечно требуется анализ всего сооружения. Может и фундамент с аналогичными запасами тоже "провиснет" и те самые балки не самое слабое звено. Если причина провисания именно увеличение нагрузок, конечно.
Нужно ли для этого обследование и какой полноты - другое дело, по установленной процедуре в конкретной отрасли для вот таких вот зданий.
Бим на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2023, 21:24
#10
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
бывает достаточно правильно составленного ТЗ и формулировок в договоре.
Так нельзя:
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
вариант документации с указанием, что усилять по данной документации только после соответствующих проверок фундамента и основания.
Или какая примерно должна быть формулировка?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2023, 07:09
1 | #11
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,498


Технический регламент о безопасности зданий и сооружений
Цитата:
Статья 15. Общие требования к результатам инженерных изысканий и проектной документации
1. Результаты инженерных изысканий должны быть достоверными и достаточными для установления проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения, а также проектируемых мероприятий по обеспечению его безопасности. Расчетные данные в составе результатов инженерных изысканий должны быть обоснованы лицом, выполняющим инженерные изыскания, и содержать прогноз изменения их значений в процессе строительства и эксплуатации здания или сооружения.
По факту проектировщик должен оценить, достаточно ли ему тех результатов обследования, которые представлены и если недостаточно направить мотивированный запрос.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2023, 09:27
1 | 1 #12
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Так нельзя:
...
Или какая примерно должна быть формулировка?
Можно.
Формулировка в договоре (ТЗ) такая: "Выполнить обследование и чертежи усиления балки в связи с наличием сверрхнормативных прогибов". В объем работ включить обследование (кроме балки) конструкций в объеме, необходимом для сбора нагрузок на балку.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2023, 11:05
1 | #13
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,177


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
с указанием, что усилять по данной документации только после соответствующих проверок фундамента и основания.
Да, нормальная формулировка. Плюс к этому точно обозначить предмет самого договора (как Старый Дилетант написал); никаких общих фраз, допускающих расширенное толкование. И еще я бы в договоре (в разделе "Ответственность сторон" или "Особые условия") добавил что-то вроде: "Исполнитель не несет ответственности за аварийные ситуации, непосредственно не связанные с исполнением данного договора и вызванные конструктивными недостатками самого здания (или его частей), а также его эксплуатацией". Если видите проблемы в конструктивной схеме здания (отсутствие тех же связей, недостаточные сечения), могущих повлечь его разрушение - обязательно официальное письмо заказчику - параллельно к договору и работам по нему. Это большой плюс в случае дальнейших разбирательств и шанс на хороший допник. Offtop: Печатное слово имеет страшную силу
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 20.12.2023, 11:11
#14
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 781


Цитата:
Если видите проблемы в конструктивной схеме здания (отсутствие тех же связей, недостаточные сечения), могущих повлечь его разрушение - обязательно официальное письмо заказчику
Когда занимался обследованием - всегда смотрели не только отдельные конструкции, а все задние в целом и писали такие письма. Процентов на 70 - это новый договор (и деньги).
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2023, 11:32
#15
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
всегда смотрели не только отдельные конструкци
В техзадании все здание было?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2023, 11:36
#16
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,380


Нельзя трогать конструкции только на основании ТЗ.

Нарушен порядок эксплуатации.
Читай до дыр СП 255.
И старые Правила эксплуатации пром. зданий.

Добейся порядка действий и документов эксплуатации.
Добейся соотв. решений заказчика НА ОСНОВАНИИ актов эксплуатации.
Добейся незаконного кап.ремонта.
В крайнем случае добейся реконстр. локальной, участка здания по тз. Это отрицательное заключение экспертизы пд. Поэтому этот ущерб и дальше должно быть в договоре.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 20.12.2023 в 12:06.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2023, 12:05
| 1 #17
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 781


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
В техзадании все здание было?
Нет. Смотрели из-за того, что обычно одна отдельная конструкция редко проблемная. Если что-то "поехало", то скорее всего проблема более глобальная.
Offtop: Как говориться - если 3.14здец, то полный
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2023, 12:13
#18
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Нет. Смотрели из-за того, что обычно одна отдельная конструкция редко проблемная. Если что-то "поехало", то скорее всего проблема более глобальная.
Если бы зак-к отказался от обсл-я всего здания, а сказал что-то типа: "Мне это только усильте, остальное не надо", как бы вы поступили? Отказались совсем?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2023, 12:22
1 | #19
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 781


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Если бы зак-к отказался от обсл-я всего здания, а сказал что-то типа: "Мне это только усильте, остальное не надо", как бы вы поступили? Отказались совсем?
Так мы про все здание и не писали в заключении. Писали отдельно письмо, где указывались проблемы по всему зданию (очень кратко), либо в заключении писали, что проблемы одной конструкции возникли из-за...
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2023, 12:26
#20
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,380


Зачем отказываться. Просто восстановите порядок действий.
Отказываться надо на этапе выбора в тз ремонт/реконструкция.

Но вообще обучение платное. Хорошо бы отказаться. Летом кризис. Если взять бесплатного говна с ущербом в суде, то фирма потонет на 200% вместо 100%...
Главспец должен рисовать, а не учить заказчика с непредсказуемым результатом ... Время - деньги.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Возможно ли усиление отдельной конструкции без обследования всего здания?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Каков срок годности материалов детального обследования здания? msv_mnv Обследование зданий и сооружений 3 05.11.2018 12:18
Как разделить конструкции здания на стадии? S-Y Revit 1 14.09.2018 19:29
Возможно ли выполнить фундаменты на разных глубинах заложения для одного здания? Артур1985 Основания и фундаменты 4 22.04.2018 11:40
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Сложные стропильные конструкции здания oleg_81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 04.09.2009 10:09