Зачем при стыковке двух двутавров рекомендуется зазор аж 50 мм?
дилетант
Юкрэйн
Регистрация: 11.12.2021
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 2458
|
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Отсюда https://dwg.ru/dnl/7544 п.4.15.
|
|||
![]() |
|
||||
Пенсионер Регистрация: 04.06.2020
Москва
Сообщений: 14
|
Хотел бы уточнить один момент. Зазор не обязателен 50 мм - можно и 5, и 10, и 20 мм; важна зона без сварки, которая для всех профилей двутавров установлена по нормалям по 25 мм от оси стыка. См. внимательно рис.9 и п.4.15 "Пособия по расчету и конструированию сварных соединений СК".
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,316
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,726
|
Дело не только в температурных напряжениях. Дело в попытках добиться равномерной передачи усилия с полки на пластину и обратно. Если есть достаточно большой зазор, то усилие с полки переходит в пластину и равномерно расползается по шву другой балки. Если же швы рядом, то усилие будет норовить передаться со шва на шов, не используя центральную часть пластины. В результате шов будет нагружен неравномерно, что может привести к хрупкому разрушению. Умозрительно - вы пытаетесь усилие, требующее всю площадь полки, передать через небольшую площадь шва.
Собственно, это прописано в СП 16, в разделе "предотвращение хрупкого разрушения", п. 13.2 и не нужно искать его в книгах и справочниках, нужно просто соблюдать, это нормативное требование. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Объединение двух LW-полилиний посредством entmod | Browning Zed | AutoCAD | 3 | 20.11.2022 20:50 |
Расчёт анкерных болтов на моменты в двух плоскостях. | 3MEi86 | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 24.06.2022 09:43 |
Воздушный зазор в трёхслойной кирпичной кладке | Filя | Каменные и армокаменные конструкции | 47 | 27.04.2020 11:48 |
Балка составного сечения из двух двутавров | Andrey88 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 18.07.2013 09:02 |
Зачем в пределах длины сжатого элемента следует ставить не менее двух прокладок | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 23.03.2012 13:21 |