Как реализовать противопожарную стену между двумя пожарными отсеками категории А?
инженер-проектировщик
Липецк (Тамбов)
Регистрация: 25.02.2008
Сообщений: 102
|
||
Просмотров: 1569
|
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 25.02.2008
Липецк (Тамбов)
Сообщений: 102
|
Для обеспечения устойчивости противопожарной стены (колонны + сэндвич REI), да доводить и балки и колонны и связи. ГИП сказал, что менять решение не будем, уже предлагал делать стену самонесущую, но специалиста по пожарной безопасности пока нет, а конструктив давай выдавай.
Меня больше вопрос интересует, "Конструкции каркаса здания, на которые устанавливается противопожарная стена, не должны примыкать к помещениям категорий А и Б." я этим пытаюсь аргументировать - что нельзя в помещении категории А делать стену противопожарную, но пока не убедил. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 25.02.2008
Липецк (Тамбов)
Сообщений: 102
|
Противопожарные стены между АБК (1 отсек слева) и между отсеком А (второй отсек), и между вторым А и третьим А. Колонны сдвоенные. Про высоту интереснее, высота переменная и часть АБК выше, а часть производственная часть (ПК) выше. Для двух отсеков второго А и третьего А - второй отсек выше.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,187
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 25.02.2008
Липецк (Тамбов)
Сообщений: 102
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 97
|
Добрый день! В СП 2.13130 "5.4.9 Противопожарные стены допускается устанавливать непосредственно на конструкции каркаса
здания или сооружения с учетом требований пунктов 5.3.2 и 5.3.5 настоящего свода правил. Конструкции каркаса здания, на которые устанавливается противопожарная стена, не должны примыкать к помещениям категорий А и Б." Мнение такое, что в этом пункте говорится не про крепление сбоку противопожарной стены к конструкции каркаса (например сэндвич с к колонне) - считаю, что так возможно сделать если колонны/стены/перегородки примыкают к кат. А/Б, а про то что устанавливать (и также не должны примыкать/соприкасаться) противопожарные стены на нижележащие/вышележащие конструкции (перекрытие/покрытие) которые находятся в кат. А/Б - запрещено т.к. при взрыве возможно перекрытие/покрытие разрушит противопожарную стену находящуюся выше/ ниже. Вывод: на конструкцию каркаса здания запрещено устанавливать/примыкать противопожарные стены находящиеся над или под помещениями категории А/Б. Иначе если рассмотреть вариант с бескаркасным зданием, то получается, что помещения должны быть выделены двойными стенами думаю что нормотворец так не хотел чтоб получилось: см. вложениеПримыкание преграды к А п. 5.4.9 СП 2.13120.2020.pdf |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
GeoniCS. Создание подписи уклона между двумя произвольными точками поверхности? | vitalyy5 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 0 | 28.08.2020 11:24 |
Крепления перекидной балки между двумя температурными блоками | young engineer | Металлические конструкции | 30 | 29.06.2020 17:49 |
Нужен ли тамбур шлюз между помещениями категории Б (оба) | Ротвейлер | Пожарная безопасность | 1 | 30.03.2016 12:27 |
Как в Civil 3d 2012 между двумя трассами вписать левоповоротный съезд ТР по типу "Клеверный лист" | ilyyy | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 18 | 19.04.2015 02:30 |
Автоматический поиск заданного расстояния между двумя линиями | Shaft | Программирование | 18 | 08.07.2010 13:53 |