Расчёт Г-образного простенка
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Расчёт Г-образного простенка

Расчёт Г-образного простенка

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.02.2024, 14:25 #1
Расчёт Г-образного простенка
zz212243
 
ПГС
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 11.05.2011
Сообщений: 133

Добрый день, коллеги!
Возникла задача определить несущую способность Г-образного простенка из кирпича.
Эскиз задачи прикладываю в виде картинки. Если нужны другие детали - пишите, сообщу.
Вопросы:
1) Как бы Вы решали такую задачу? Вручную, или в какой-нибудь программе?
2) Можно ли для упрощения расчётной схемы такой Г-образный простенок считать центрально-сжатым, не учитывать эксцентриситет по нагрузке в направлении цифровых и буквенных осей? В противном случае как его вычислить? Или принять минимальный базовый эксцентриситет 2 см ?
Спасибо.

Вложения
Тип файла: pdf ТЗ.pdf (268.4 Кб, 91 просмотров)

Просмотров: 1229
 
Непрочитано 28.02.2024, 14:34
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


1 Проверил бы в камине как тавр без палки, условно.
Если задача симметричная, то всё.
2 проверил бы вручную на внецентр. Сжатие.
3 проверил бы в камине на усилия из скада.

Нагрузки каждая со своим эксцентриситетом.
Плита опирается на треугольную эпюру реакции. Её равнодействующая - нагрузка с е.
В сп 15 вроде было допущение учитывать е и моменты от плит только от одного этажа. Могу соврать, надо найти пункт.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Конкретно за вашу дачу надо вас того. В колодец. Что за лютый домик.
Но если заказчик - депутат, то наоборот - премию в студию.

Ваш простенок я или бы не считал или бы считал прямоугольником в запас.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2024, 14:48
#3
zz212243

ПГС
 
Регистрация: 11.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 133


Tyhig. спасибо! А в "камине", как Вы задали бы "тавр без палки"?
В моём "камине" сечения - только прямоугольник, тавр, круглый и кольцо...
zz212243 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2024, 14:58
1 | #4
VitaKo


 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 211


Цитата:
Сообщение от zz212243 Посмотреть сообщение
Как бы Вы решали такую задачу? Вручную, или в какой-нибудь программе?
Да просто посчитать столб 1160х250, и все дела. Проверить марки раствора и кирпича, устойчивость и т.п. вручную или на калькуляторе инженерном. А потом конструктивно добавить крючок на 640 мм. Что вы там блох ловите, а?
VitaKo вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2024, 15:16
1 | #5
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127


zz212243,
посоветовал бы ЛИМРА-САПР, адоптирована под кирпич, тем более, если это простенок/простенки входит/входят в весь комплекс элементов здания.
СИДОР вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2024, 22:42
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Если задача симметричная
///
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2024, 23:36
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Цитата:
Сообщение от zz212243 Посмотреть сообщение
Как бы Вы решали такую задачу?
законструировал бы по-другому... слишком уж неоднозначно всё, ну или хотя бы постарался снять большой эксцентриситет частично деформируемой вставкой на опоре (части).
как подсказывает интуиция - стоять должно, но рассчитать сложно.
а вообще на пролет 8 метров просится балка, заодно и толщину плиты возможно будет снизить, да и опора будет работать по-другому.... еще лучше балка по свободному контуру

----- добавлено через ~1 мин. -----
а чего в штампе индивидуальный жилой дом... такие дома уже строят? ужас....
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2024, 04:57
#8
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071


У меня под рукой нет программ с кривыми простенками. Считал бы вручную, по той же логике, по которой в СП внецентренное сжатие считают.

Зная нагрузку на столб (пусть 10т), посчитал бы сжатую площадь 10т / 150т_м2= 0.07м2. И подобрал бы форму этой площади подгонкой по свойствам штриховки в автокаде, с границей параллельно главным осям. Потом - восстановление контура штриховки, преобразование в область, масс-хар, центр тяжести, и можно мерить эксцентриситеты до осей. А дальше - ручками проверка худшего загружения относительно минимальной и максимальной оси.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: exy.PNG
Просмотров: 210
Размер:	7.5 Кб
ID:	261899  

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 29.02.2024 в 05:04.
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.02.2024, 08:13
#9
zz212243

ПГС
 
Регистрация: 11.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 133


Нубий-IV, интересное предложение.
zz212243 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Расчёт Г-образного простенка



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт фундамента на вырывание с опрокидыванием Серж_9 Основания и фундаменты 5 24.08.2015 12:19
Выполняется ли расчёт притока воды в котлованы в разделе ПОС? DASHA16091986 Технология и организация строительства 62 06.03.2015 11:44
Какой необходим гидравлический расчёт и расчёт на компенсацию тепловых удлинений существующей теплосети? Валерка Отопление 11 15.04.2013 12:40
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Расчёт простенка olganik Конструкции зданий и сооружений 11 22.05.2009 00:57