Когда не нужен УРОВ
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Когда не нужен УРОВ

Когда не нужен УРОВ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.02.2024, 20:07 #1
Когда не нужен УРОВ
Валериан
 
инженер-электрик
 
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,373

Почему утверждается что УРОВ целесообразно выполнять на подстанциях, где разница времен срабатывания защит ячейки и вышестоящего выключателя составляет более 0,3 с.
А если разница времен срабатывания защит ячейки и вышестоящего выключателя составляет менее 0,3 с то выходит УРОВ не нужен.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Просмотров: 1044
 
Непрочитано 29.02.2024, 07:01
#2
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,298
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Потому что ступень времени УРОВ как правило берется 0,3 с
Если время между головой и отходящей равно или меньше 0,3.. то и так все отключится
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Когда не нужен УРОВ



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Когда вяжут, а когда варят арматуру vovakaz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 31 01.02.2024 13:15
Геотехнический мониторинг. В каких случаях не нужен геотехнический мониторинг? Как доказать что не нужен геотехнический мониторинг? rafikova.liza Обследование зданий и сооружений 14 27.12.2023 14:13
Студенту нужен совет проектировщиков котельных Iwanpozn Профессии и трудовые отношения 11 18.01.2019 12:20
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию Тимофей Технология и организация строительства 21 13.09.2012 11:18
Когда нужен сроительный подъем? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 13 05.03.2008 18:41