Крепление металлической колонны к фундаменту. Объясните смысл применения такого узла
maks-ufa
 
Россия
Регистрация: 13.02.2011
Сообщений: 2,226

Колонна КМ крепится к фундаменту с помощью вертикальных и горизонтальных ограничителей. В чем смысл выбора именно такого крепления?

Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (432.5 Кб, 301 просмотров)

Просмотров: 1656
 
Непрочитано 04.03.2024, 16:39
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
В чем смысл выбора именно такого крепления?
В чём вообще "смысл" такого фундамента?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2024, 16:52
#3
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,724


Видимо, задача самого узла - "быстроразъёмность", т.е. возможность быстро менять стойки чего-то там. Есть мнение, что монтаж осуществляется через пазы - через два паза база стойки опускается на пластину, поворачивается на 90 градусов до фиксации "горизонтальными фиксаторами", на месте под вертикальными фиксаторами наплывы или выступы.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2024, 16:54
#4
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В чём вообще "смысл" такого фундамента?
Это сборно-монолитный ростверк в зоне вечной мерзлоты

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Есть мнение, что монтаж осуществляется через пазы - через два паза база стойки опускается на пластину, поворачивается на 90 градусов до фиксации "горизонтальными фиксаторами", на месте под вертикальными фиксаторами наплывы или выступы.
Есть узлы, где обычная прямоугольная база с таким же решением.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2024, 17:01
#5
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,724


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Это сборно-монолитный ростверк в зоне вечной мерзлоты
Ну теперь стало понятнее. на что смотреть на узле. Видимо, задачей была абсолютная минимизация сварных работ на монтаже. Если база фиксируется забивкой клиньев, то на объект надо привезти только сборные изделия и безусадочную смесь. Правда, кран под подъёму сборного ростверка плохо ложится в эту схему...
UPD. А ещё уменьшение габаритного размера колонны. Видимо, выгода от снижения транспортных расходов перевесила трудоёмкость узла.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2024, 17:04
#6
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,023


На чем же туда притащат такую болванку весом в 34тн, да и еще не габарит? А кран должен быть от 60тн грузоподъемностью минимум.
8 болтов ф36мм это так себе, не страшно в переводе на нагрузки. Наверное для того, что если туда еще засовывать противосдвиговые упоры вес этой бандуры увеличится в 1.5раза.
Стремный размер по краю сваи - 200мм и палочек понапихали вокруг от всей широты души.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2024, 17:07
#7
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Ну теперь стало понятнее. на что смотреть на узле. Видимо, задачей была абсолютная минимизация сварных работ на монтаже.
Я имею ввиду стойки КМ крепятся не болтами к ростверку, а через ограничители. Сама плита крепится теми же анкерными болтами. Почему не крепится стойка КМ сразу анкерными болтами?))
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2024, 17:14
#8
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,724


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Я имею ввиду стойки КМ крепятся не болтами к ростверку, а через ограничители. Сама плита крепится теми же анкерными болтами. Почему не крепится стойка КМ сразу анкерными болтами?))
Возможно, строить будут в два этапа - сначала в один сезон фундаменты, в другой - каркас. Смонтируют фундаменты, покрасят пластину, на следующий год привезут каркас и "нацепят" на вот это вот. Или скорее, фундаменты привезут перед зимой, а каркас соберут уже весной.
Там и анкерные болты какие-то странные.
UPD. Или сваям надо дать время на "вмёрзнуть"
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2024, 20:27
#9
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Возможно, строить будут в два этапа - сначала в один сезон фундаменты, в другой - каркас. Смонтируют фундаменты, покрасят пластину, на следующий год привезут каркас и "нацепят" на вот это вот. Или скорее, фундаменты привезут перед зимой, а каркас соберут уже весной.
Там и анкерные болты какие-то странные.
UPD. Или сваям надо дать время на "вмёрзнуть"
Есть варианты и со 2-м типом болта. Как-то все равно не определенно. Можно установить также обычные болты, а затем привезти стойку КМ и смонтировать на болты. Единственное предположение - это монтаж с большими погрешностями.
Вложения
Тип файла: pdf 2.pdf (235.0 Кб, 58 просмотров)
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2024, 23:00
| 1 #10
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 778


Ужасные чертежи.
В мусорку.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2024, 05:10
#11
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Здравствуйте. Очень странное техническое решение, непонятно как все это работает.
1. Про вес и т.д. уже сказали выше, для сборного элемента сомнительное удовольствие. Для подъема явно нужна рама, сколько она еще весит...
2. 8 д36 болтов держат промежуточную плиту, а базу колонны держат при этом только 2 консольных вертикальных ограничителя, с сомнительной работой с моментом, как держат швы вначале всей этой детали, непонятно. Установи их немного не по оси и колонну вывернет просто вбок.
3. Сваи сопрягаются через вертикальные колодцы, которые заполняются бетоном при отрицательной температуре... как посчитать ее на срезающую силу то с такими исходными? Не даром делали в сборных ростверках конусные проемы - они работали на сжатие, а не срез. А тут, судя по всему, еще и отрыв может быть.
4. Вокруг болтов зачем-то сделаны каркасы.. в чем смысл непонятно.
По второму варианту упоры уже усилили, зато установлено уже 16 д56 болтов, которые заходят в нижнюю часть ростверка на 265 мм, при этом площадь вертикального армирования, скорее всего, меньше получится, чем у этих болтов, а главное - хватает ли анкеровки этой вертикальной арматуры.
Svarog вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2024, 08:24
#12
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Видимо, задачей была абсолютная минимизация сварных работ на монтаже.
Не, какая минимизация сварных работ? Там же ограничители привариваются. Наоборот!
Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
А тут, судя по всему, еще и отрыв может быть.
Отрыв вряд ли, при таком то способе крепления стоек КМ, имхо, они не предназначены для работы на отрыв.
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Видимо, задача самого узла - "быстроразъёмность", т.е. возможность быстро менять стойки чего-то там
Тоже вряд ли. Проще было бы болты открутить, чем сварку у ограничителей срезать
maks-ufa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление металлической колонны к фундаменту. Объясните смысл применения такого узла



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Заделка металлической колонны в фундамент Eugenio Основания и фундаменты 20 17.02.2024 16:55
Как будет передаваться нагрузка от вышележащей металлической колонны? 583012 Железобетонные конструкции 6 19.01.2018 17:13
Жесткая база металлической колонны круглого сечения Макс04 Металлические конструкции 19 27.04.2010 15:08
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. Дрюха Железобетонные конструкции 15 24.03.2010 16:28
Крепление колонны к фундаменту при динамических нагрузках Ssmaxx Основания и фундаменты 17 23.02.2009 18:07