Какие осевые и краевые расстояния для БСР в кирпиче?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие осевые и краевые расстояния для БСР в кирпиче?

Какие осевые и краевые расстояния для БСР в кирпиче?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.03.2024, 10:05 #1
Какие осевые и краевые расстояния для БСР в кирпиче?
Энигма
 
КМ, ЛСТК
 
Казахстан
Регистрация: 03.11.2015
Сообщений: 384

Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Всегда пользовалась для всяких болтов в бетон осевыми и краевыми расстояниями, приведенными в МДС 31-4.2000 Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования к СНиП 2.09.03. А вот тут потребовалось крепить в кирпич БСРом. Причем именно в торц кладки.
Offtop: Делаем реконструкцию старого здания, замену жб навесных панелей на сэндвич, а кирпичную несущую стену лест клетки надо оставить. И там так получается, что ригель стенового фахверка больше и прикрепить не к чему, кроме как к этой кирпичной стене, причем именно с торца ее
Указанное МДС вроде как должно работать и для кирпича тоже, но в табл 4 указано только для бетона, а в дальнейшем рассказано, что делать, если бетон другой. Про кирпич же 1 строчка и та про дюбели!
Какие осевые и краевые расстояния для БСР в кирпиче?
Усилия маленькие.
Просмотров: 2310
 
Непрочитано 26.03.2024, 11:43
1 | #2
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Небольшие площадки обслуживания в кирпич крепили только химией, никаких распорных анкеров. Химия типа MKT VM-PY. Краевые расстояния... старались конструктивно брать не менее 500 мм, т.к качество кладки 70х годов было очень посредственным.
Бам вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2024, 13:26
#3
Энигма

КМ, ЛСТК
 
Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 384


Спасибо! Про качество кладки - это да( особенно в торец( Химией-то и Хилтей пригласить можно, вопрос именно в БСР-ах( Ну, или доказать, что их нельзя
Энигма вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2024, 14:00
#4
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Прочность кладки проверяли? Раствора и кирпича? Распорники обладают небольшой длиной, потому в кирпиче будут нести значительно меньше чем в бетоне. В старых стенках кирпичи порой пальцами вытаскиваются.
У Вас нет обоснования применения БСР - Вы же сами сказали, что в нормативах только бетон. Или будете делать испытания? Если так, то делайте сразу с краевыми нужными Вам.
ЯТД.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2024, 14:06
#5
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Вот передо мной каталог МКТ. Анкеры в пустотелый кирпич - только химия VM-PY, минимальное краевое расстояние конструктивно 200мм. Шпильки только М8, М10, М12. Глубина примерно в полтора раза больше чем для установки в бетон.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2024, 11:00
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,384


А где написано, что бср можно пихать в кирпич ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2024, 13:24
1 | #7
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,182


Выбить часть кирпичей и сделать монолитную вставку?
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2024, 13:36
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,384


иваниваныч,
Зачем.
Русская химия теперь есть.
Изификс.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2024, 14:54
1 | #9
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 486


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Русская химия теперь есть.
Изификс.
Не только.
есть хим анкера ОКГ ТЕ100 по ТУ 20.52.10-002-42049948-2021. Нижегородские.
vant вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2024, 07:07
#10
Энигма

КМ, ЛСТК
 
Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 384


иваниваныч, спасибо, о таком варианте не думали.
Химию можно найти, спасибо всем, упомянувшим конкретную. Просто речь шла о бср.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А где написано, что бср можно пихать в кирпич ?
Опять-таки, где сказано, что нельзя? Вот конкретное место с указанием бы мне...
Нет, я все понимаю, их не надо туда, но как это понимание обосновать?
Энигма вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2024, 13:40
1 | #11
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 173


Цитата:
Сообщение от Энигма Посмотреть сообщение
но как это понимание обосновать?
Испытанием.
Из опыта. Пригласили представителя компании, он по месту пробурил кладку, вставил анкер и выдернул. Дал заключение о несущей способности на вырыв.
Этого хватило, чтобы понять, что на углу распорные анкера ничего не несут + кладка на углу вся потрескалась при бурении
DMB484 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие осевые и краевые расстояния для БСР в кирпиче?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие сопряжения ростверков со сваями считать шарнирными, а какие жесткими? юный инженер Основания и фундаменты 70 16.12.2013 12:46
Какие серии действуют, какие нет на территории Украины? gup_1978 Прочее. Архитектура и строительство 4 11.07.2013 00:30
Какие расстояния между объектами тепличного хозяйства соблюсти? Rif634 Прочее. Архитектура и строительство 6 28.05.2013 15:54
Какие грунты в Волгоградской области в г. Суровикино на границе с Ростовом?.. Sarman Основания и фундаменты 18 15.03.2010 22:29
Какие работы считаются скрытыми? FAU-2 Технология и организация строительства 2 17.11.2008 16:06