Нужна помощь в подборе материала труб для корректного подключения насоса CNP. Прошу поделиться опытом
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Нужна помощь в подборе материала труб для корректного подключения насоса CNP. Прошу поделиться опытом

Нужна помощь в подборе материала труб для корректного подключения насоса CNP. Прошу поделиться опытом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.04.2024, 09:32 #1
Нужна помощь в подборе материала труб для корректного подключения насоса CNP. Прошу поделиться опытом
Gtnh
 
Регистрация: 01.04.2024
Сообщений: 1

Я в этой теме начинающий.
Проектируем насосную питьевого водоснабжения. Берем очищенную (!уже подготовленную) питьевую воду из трубы 150. Вход в насос 32.
По РЭ производитель насоса рекомендует подключать его через эксцентрик. Во вложенном файле см стр 21.
Вопрос таков: не нашел подобного эксцентрика в каталогах на трубы Есть ли у труб под ХВС (ПВХ, РР , РЕ, РЕх (сшитый полиэтилен) , РЕХ–AL-РЕХ — металлопластик).
Есть только для стальных труб 09Г2С и СТ20
Не хочется ухудшать воду.
Может кто-то решал на насосных питьевого водоснабжения такую задачу?
Это для исключения возможности образования воздушных мешков.
Заранее спасибо большое

Вложения
Тип файла: pdf rukovodstvo_po_expluatatsii_cdm_cdmf_17.11.2021.pdf (9.03 Мб, 16 просмотров)

Просмотров: 798
 
Непрочитано 02.04.2024, 19:59
1 | #2
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,202
<phrase 1=


Gtnh,
1. Использование стальных труб воду не "ухудшает", вернее - такое утверждение требует доказательств. я уж не говорю, что стальные трубы могут быть оцинкованы - и тогда они совершенно нормативно используются в ПИТЬЕВОМ водоснабжении
2. Вы во вложении где увидели требование к эксцентрику? Это, наверное, для насоса не под подпором? У вас же в трубе 150 есть давление? какое?
3. Для пластиковых труб (ПЭ) можно дофигачо изготовить на заказ, они же свариваются. странно слышать что на таких диаметрах чего-то может не быть
4. Ставите тройник на д150, переходной на 32, если переходного нет (а он есть) ставите после переход, ведете трубу к насосу, и с обратным фланцем, после задвижки (шарового крана), подсоединяете насос. Раз уж такое упражнение - можно проверить скорость в подающем патрубке (СП31 вродебы) и просчитать насос на кавитацию (один раз в жизни полезно, вдруг второй раз пригодится).
5. (самое главное) - при проектировании систем водопровода для повышения давления ставятся не насосные агрегаты отдельно, а насосные УСТАНОВКИ, состоящие из нескольких (например двух) агрегатов. Эти установки обвязываются трубами и арматурой в заводских условиях, оснащаются щитами управления, датчиками и т.п. Обратитесь к поставщикам.
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Нужна помощь в подборе материала труб для корректного подключения насоса CNP. Прошу поделиться опытом



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прошу поделиться соображениями по вариантам усиления кирпичного облицовочного слоя кладки трехслойных наружных ненесущих стен со3Dатель Каменные и армокаменные конструкции 8 21.03.2016 08:34
Программы для ГИПов Прошу поделиться опытом вспомогательных программ для ведения объектов L-vir Организация проектирования и оформление документации 18 20.11.2014 15:04
Прошу поделиться опытом применения технологии Hoesch Additiv Decke timuchen82 Металлические конструкции 2 13.12.2013 13:30
Нужна помощь! Ищу литературу как обрамлять проемы, дверные и оконные в железобетоне di_per_se Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 27.04.2012 15:50
нужна помощь в подборе вида фундаментов Adun Основания и фундаменты 25 20.12.2011 17:46