Усиление парапета для крепления металлокаркаса
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Усиление парапета для крепления металлокаркаса

Усиление парапета для крепления металлокаркаса

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.05.2024, 13:17 #1
Усиление парапета для крепления металлокаркаса
shunik
 
Регистрация: 06.05.2024
Сообщений: 4

Добрый день.
Прошу совета по организации конструктива парапета. Впоследствии к нему планируется крепить металлокаркас, обеспечивающий декоративный консольный свес шириной 800 мм
Что имеем:
1) ИЖС - высота 7 метров, снеговой район IV (280 кгс/м2)
2) парапет протяженностью вдоль одной стены - 17 м, высота парапета от монолитного пояса - 820 мм
3) Расчетный вес металлоконструкции на 17 м со всеми облицовочными материалами - 1200 кг

Рассматриваемые варианты:
1) Парапет шириной 250 мм из полнотелого кирпича с анкеровкой d16 или d20 в монолитный пояс с шагом 1 м. Схематичное отображение прилагаю. Насколько жизнеспособна такая конструкция?
2) Монолитный парапет шириной 200 мм. Если парапет считать как балку со свободным концом, то судя по калькулятору, в качестве продольной арматуры достаточно d14 с шагом в 400 мм (400 кг на м).
Вопрос каким образом выполнить анкеровку к монолитному поясу? На какую глубину высверливать отверстие под арматуру? Нужно ли применять хим анкера? И насколько жизнеспособен вариант, если арматуру завести между армопоясом и плитой (г-образно), по сути плита будет выступать неким контрфорсом...

И насколько понимаю, увеличение ширины парапета до 380 мм из полнотелого кирпича кардинально ситуацию не изменит, в любом случае необходимо дополнительное крепление, чтобы парапет не рухнул?

Вложения
Тип файла: pdf Парапет_полнотелый кирпич.pdf (512.5 Кб, 101 просмотров)

Просмотров: 1339
 
Непрочитано 06.05.2024, 15:10
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Крепите каркас не к парапету, а к монолитному поясу и плитам. А парапет сделайте самостоятельным только для заворота на него кровельного ковра.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2024, 15:51
#3
shunik


 
Регистрация: 06.05.2024
Сообщений: 4


Каркас уменьшить не получится, он должен быть заподлицо с парапетом, чтобы не возникало снеговых мешков на стыке с парапетом и водосток был внутрь кровли.
В монолитном поясе предусмотрена шпилька М16 для нижнего крепления каркаса, могу конечно добавить среднее крепление в плиту, но от верхнего никак не уйти, боюсь конструкция будет провисать...Как с ним быть?
shunik вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2024, 16:10
#4
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 643


В чем смысл этой декорации?
Оставить один парапет.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2024, 17:07
#5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
В чем смысл этой декорации?
В архитектурном решении. Каркас будет чем-то обшиваться для имитации карниза или нависающей кровли.
Цитата:
Сообщение от shunik Посмотреть сообщение
В монолитном поясе предусмотрена шпилька М16 для нижнего крепления каркаса, могу конечно добавить среднее крепление в плиту, но от верхнего никак не уйти, боюсь конструкция будет провисать...Как с ним быть?
Представьте, что парапета вообще нет, и конструируйте крепление каркаса отдельно. Парапет потом выложат, после монтажа металла. Если армопояс уже выполнен - крепитесь к нему хим.анкерами. Если все в проекте - можно выпуски и закладные сделать.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2024, 19:18
#6
shunik


 
Регистрация: 06.05.2024
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
В архитектурном решении. Каркас будет чем-то обшиваться для имитации карниза или нависающей кровли.
Так точно!

По креплению к монолитному армопоясу - мысль понял, попробовал даже набросать несколько вариантов каркасов, но технологический процесс и монтаж на месте становятся сложноватыми. Планировал металокаркас изготовить в цеху, а на месте с минимальными сварочными работами замонтироать его в предподготовленные посадочные. Ещё подумаю над этим вариантом, но что то сходу мысль не пришла.

А чем вариант с монолитным парапетом плох? По моим расчётам удорожание относительно кирпичного незначительное. Из плюсов вижу, что можно сразу заложить шпильки в соосности со шпильками армопояса, что упростит монтаж, и сам парапет можно сделать шириной 200мм( наверное…). Утепление парапета вкруг планируется во всех вариантах.
shunik вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2024, 20:53
#7
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Цитата:
Сообщение от shunik Посмотреть сообщение
А чем вариант с монолитным парапетом плох?
Был бы неплох при монолитном перекрытии и выпусках из него (но тогда и каркас не нужен, проще перекрытие консольно выпустить). Судя по тому, что есть армопояс - перекрытие сборное.
Тут крепиться надо и к плитам, и к поясу.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2024, 23:59
#8
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304


[quote="shunik;2068599"]Насколько жизнеспособна такая конструкция?[/quot]Ни насколько! Offtop: Больная фантазия недоучки "архитектора"
Собрать совещание с участием ГИПа и ГАПа и отговорить "архитекторов" от этого бреда. В противном случае (если это конечно возможно) есть вариант устройства скрытых несущих стоек в теле стены, но это - то еще удовольствие, да и еще под вопросом их эффективность с учетом общей культуры и грамотности подрядчика.
Yuriy Petrovich вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2024, 10:32
#9
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Цитата:
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
Собрать совещание с участием ГИПа и ГАПа и отговорить "архитекторов" от этого бреда.
Это ИЖС (хотя и не дешевый), ГИПов-ГАПов может вообще не быть. А если они есть (даже тем более), от согласованной с Заказчиком архитектуры никто отказываться не будет из-за неумения конструктора решить локальный узел. Только решать его надо в комплексе с остальными конструкциями, а у автора темы информации почти никакой.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2024, 16:36
#10
shunik


 
Регистрация: 06.05.2024
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Судя по тому, что есть армопояс - перекрытие сборное.
Да, перекрытие сборное.

Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Тут крепиться надо и к плитам, и к поясу.
Схематично как то так получается(слой с парапетом скрыл), проработаю этот вариант. Спасибо.

[quote=Yuriy Petrovich;2068620]
Цитата:
Сообщение от shunik Посмотреть сообщение
Насколько жизнеспособна такая конструкция?[/quot]Ни насколько! Offtop: Больная фантазия недоучки "архитектора"
Собрать совещание с участием ГИПа и ГАПа и отговорить "архитекторов" от этого бреда. В противном случае (если это конечно возможно) есть вариант устройства скрытых несущих стоек в теле стены, но это - то еще удовольствие, да и еще под вопросом их эффективность с учетом общей культуры и грамотности подрядчика.
Декорирование фасадных элементов металлокаркасами вполне распространенная практика. Понятно, что в данном случае целесообразней этот элемент было выполнить вместе с организацией монолитного перекрытия.

Вариант отказаться от этого так же обсуждается, конечно, при излишней сложности и дорогивизны реализации. Поэтому я и задал вопрос на данном форуме, возможно кто то сталкивался с похожей задаче и поделиться опытом, чтобы не изобретать велосипед.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Только решать его надо в комплексе с остальными конструкциями, а у автора темы информации почти никакой.
По остальным конструкциям вопросов нет, там в целом конструктив стандартный для ИЖС - керамический блок, армопояса, плиты перекрытия. Фасадная система, планируется вентилируемая.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепление каркаса.jpg
Просмотров: 40
Размер:	72.4 Кб
ID:	262969  

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.05.2024 в 16:51.
shunik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Усиление парапета для крепления металлокаркаса



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обязательно ли устройство бетонного парапета при уклоне поверхности откосного крепления круче, чем 1:3? (гидротехника) Максим Никандров Конструкции зданий и сооружений 7 05.07.2023 20:39
Усиление кирпичных стен металлическими накладками. Авторский надзор. pgsKh Обследование зданий и сооружений 14 10.09.2017 00:15
Требуется узел крепления кровельных сэндвич-панелей при сейсмике 7-9 баллов. ant1289on Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.02.2016 23:14
Усиление узла крепления опорного раскоса фермы из ГСП nikolay2 Металлические конструкции 35 29.05.2015 11:41
Расчет размера камня для крепления (рисбермы). ILIYA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 07.08.2014 17:45