Почему при расчёте армирования подпорных стен не учитывается пассивное давление
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Почему при расчёте армирования подпорных стен не учитывается пассивное давление

Почему при расчёте армирования подпорных стен не учитывается пассивное давление

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.05.2024, 10:39 #1
Почему при расчёте армирования подпорных стен не учитывается пассивное давление
Igor1985
 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526

Возник следующий вопрос. Если смотреть пособие по проектированию подпорных стен, то при расчёте армирования не учитывается пассивное давление, а плита расчитывается как чистый консольный стержень. Согласен когда засыпка 0.6-0.9м, пойдёт в запас, а когда засыпка 1.5м и больше, то армирование существенно уменьшается
Просмотров: 2530
 
Непрочитано 23.05.2024, 10:57
#2
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Потому что пока грунт включится в работу, стена уже получит перемещения
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2024, 11:26
#3
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Потому что пока грунт включится в работу, стена уже получит перемещения
Согласен, я так то же думаю. Но если чисто гипотетический пример: стена высотой 5м, 3.5м засыпано с двух сторон, консоль получается всего 1.5м, а армирование считается на всё 5м. Армирование в таком случае бешенное получается, а по факту можно и плитами фбс высоту 1.5 м набрать. Когда высота незначительно отличаться от консоли например 0.5- 0.9м, всё логично. Не буде ли при большой высоте подсыпки пассивное давление превращаться в давление активное(давление покоя) в таком случае??
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2024, 11:31
#4
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Согласен, я так то же думаю. Но если чисто гипотетический пример: стена высотой 5м, 3.5м засыпано с двух сторон, консоль получается всего 1.5м, а армирование считается на всё 5м. Армирование в таком случае бешенное получается, а по факту можно и плитами фбс высоту 1.5 м набрать. Когда высота незначительно отличаться от консоли например 0.5- 0.9м, всё логично. Не буде ли при большой высоте подсыпки пассивное давление превращаться в давление активное(давление покоя) в таком случае??
Примечание дать, что засыпка выполняется послойно с двух сторон и считать на 1,5 м ?
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2024, 13:03
#5
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Примечание дать, что засыпка выполняется послойно с двух сторон и считать на 1,5 м ?
У меня тоже такое мнение е, но нормативного обоснование, что так можно делать я нигде не нашел
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2024, 13:23
#6
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,328


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Согласен, я так то же думаю. Но если чисто гипотетический пример: стена высотой 5м, 3.5м засыпано с двух сторон, консоль получается всего 1.5м, а армирование считается на всё 5м. Армирование в таком случае бешенное получается, а по факту можно и плитами фбс высоту 1.5 м набрать. Когда высота незначительно отличаться от консоли например 0.5- 0.9м, всё логично. Не буде ли при большой высоте подсыпки пассивное давление превращаться в давление активное(давление покоя) в таком случае??
Просто обычные стандартные подпорные стены такими не бывают. Обычно заглубление прилично меньше высоты удерживаемого грунта, соответственно в запас это просто не учитывается. Но я бы в любом случае не стал бы считать заделку от уровня нижней засыпки.
Тут проблема сходна с вопросом - включать ли высоту подколонника в расчетную длину колонны. Тут кто как считает, в литературе/нормах этот вопрос опущен. Понятно, что тут по-хорошему должен вводиться какой-то коэффициент..
Skovorodker на форуме  
 
Непрочитано 23.05.2024, 21:22
#7
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,320


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
асыпано с двух сторон, консоль получается всего 1.5м
Offtop: А если консоль остается 0,5м? )))
Бим вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2024, 22:18
#8
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,706


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
У меня тоже такое мнение е, но нормативного обоснование, что так можно делать я нигде не нашел
Расчетную схему формирует конструктор таким образом, чтобы она максимально соответствовала реальной работе. Расчетные схемы в нормативной литературе не описывается, это делает инженер.
Вам нужно обеспечить работу конструкции согласно расчетной схеме.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2024, 09:07
#9
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,781


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Согласен, я так то же думаю. Но если чисто гипотетический пример: стена высотой 5м, 3.5м засыпано с двух сторон, консоль получается всего 1.5м, а армирование считается на всё 5м. Армирование в таком случае бешенное получается, а по факту можно и плитами фбс высоту 1.5 м набрать. Когда высота незначительно отличаться от консоли например 0.5- 0.9м, всё логично. Не буде ли при большой высоте подсыпки пассивное давление превращаться в давление активное(давление покоя) в таком случае??
Есть еще случай, когда необходимо будет с одной стороны откопать. Возникнет консоль 5 м
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2024, 10:19
#10
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,885


Чтобы засыпка перед лицевой стенкой начала оказывать пассивное давление на подпорную стенку, она должна иметь качественное уплотнение, гарантирующее возникновение внутренних напряжений в грунте и передачу горизонтальной составляющей пассивного давления на стенку.
Гарантировать качественную засыпку и соответствие физ-мех характеристик грунта засыпки расчётным - задачка со свёздочкой даже для опытных строителей.
Для проектировщика путей несколько:
1. Принять в запас, что строители не самые лучшие, тогда: с лицевой стороны как будто засыпки нет вообще (в запас), а с тыловой стороны стенки - засыпка есть + нагрузка на повернхности + то и другое с соответствующими коэф.надёжности.
2. Если получается слишком дохрена армирования при высокой засыпке с лицевой стороны - можно принять наличие этой засыпки как пассивное давление. Я бы ни в коем случае не принимал его как 100% от получаемого по формуле на грунта в его естественном сложении (слежавшегося). Максимум 1/3.
3. Если очень нужно пассивное давление на лицевую стенку в полном размере - можно заложить в проекте засыпку таким грунтом, качество уплотнения которого легче гарантировать. Например щебень/камень. Известная плотность, известная пористость. Даже при отсыпке без уплотнения - вполне прогнозируемые параметры такой засыпки получаются.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2024, 10:48
| 1 #11
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 494


Не хотел ввязываться в этот, на мой взгляд, бессмысленный спор . Ответ для меня очевиден. Но все же добавлю свои доводы.
1. Зачем заглублять подпорку на 3.5 м?
2. Если вы переживаете за экономию арматуры (копеешную в общей стоимости стенки), то почему не хотите поднять подошву на 2-2.5 м и тем самым сэкономить на бетоне, армировании и земработах (значительные средства).
3. Срок службы подпорной стены может составлять десятки лет. И может так случится, что понадобиться разработать землю с лицевой стороны (например для прокладки кабеля). И какого будет удивление окружающих, когда стенка лишившись пассивного отпора треснет?
Menelay вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2024, 11:08
#12
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Menelay Посмотреть сообщение
понадобиться разработать землю с лицевой стороны (например для прокладки кабеля). И какого будет удивление окружающих, когда стенка лишившись пассивного отпора треснет?
Почему тогда про проверке устойчивости положения против сдвига пассивное давление учитывается? Или в ней тоже не надо учитывать?
time вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2024, 12:03
#13
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,320


Цитата:
Сообщение от Menelay Посмотреть сообщение
Зачем заглублять подпорку на 3.5 м?
Так это... Рассматриваем различные конструктивные варианты стены и фундамента. В некотором случае получаем вот такое, очевидно нелепое. Наверное так.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2024, 14:27
#14
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от Menelay Посмотреть сообщение
1. Зачем заглублять подпорку на 3.5 м?
Так человек пишет, что это нереальный вариант, а гипотетический...
Просто если фундамент назвать подпорной стенкой и в месте цоколя с одной стороны будет засыпка например на 0,6м ниже чем с другой стороны, то армирование тогда тоже надо на активное давление считать????
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фундамент.jpg
Просмотров: 52
Размер:	26.2 Кб
ID:	263191  
vlasctelin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Почему при расчёте армирования подпорных стен не учитывается пассивное давление

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблемы расчета подпорных стен на свайном основании Книжка Основания и фундаменты 31 06.10.2021 17:57
Почему процент армирования в схеме с пульсацией ветра меньше, чем просто с ветром? ЛИРА САПР 2013 R3/ РастОК Лира / Лира-САПР 0 29.11.2017 12:10
Как смоделировать пассивное давление на конструкцию Mitiay Лира / Лира-САПР 14 05.08.2011 08:55
Как запроектировать пассивное давление на анкерную сваю в ЛИРЕ? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 27 31.08.2010 20:42