Почему при изменении диаметра (шага) арматуры при расчёте ж. б. плиты не меняются результаты по трещиностойкости в Лира10.10
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Почему при изменении диаметра (шага) арматуры при расчёте ж. б. плиты не меняются результаты по трещиностойкости в Лира10.10

Почему при изменении диаметра (шага) арматуры при расчёте ж. б. плиты не меняются результаты по трещиностойкости в Лира10.10

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.05.2024, 08:27 #1
Почему при изменении диаметра (шага) арматуры при расчёте ж. б. плиты не меняются результаты по трещиностойкости в Лира10.10
Igor1985
 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526

Сделал аналогичные плиты в Лире и Scad при расчёте трещиностойкости при изменении заданного диаметра с 25 на 16 в Scad результат армирования уменьшился, в Лире совсем не изменился, как будто диаметр арматуры при расчёте расстояния между трещинами совсем не учитывается?
Просмотров: 3403
 
Непрочитано 26.05.2024, 09:03
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Лира не умеет правильно считать трещиностойкость.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2024, 10:18
#3
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Лира не умеет правильно считать трещиностойкость
А можно подробнее... Как тогда? Считать вручную? Просто зависимость явная, если считать вручную, то результат должен получиться разный при разном диаметре для расчёта трещиностойкости, но для Лиры, нет разницы.
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2024, 12:42
#4
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


В ЛИРА-САПР трещиностойкость от диаметра учитывается.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2024, 14:01
#5
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
В ЛИРА-САПР трещиностойкость от диаметра учитывается.
Повезло.
В лира 10.10 не учитывается
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2024, 14:18
#6
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,178


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Лира не умеет правильно считать трещиностойкость.
- а как они тогда сертификацию прошли? Трещиностойкость то достаточно базовая вещь.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2024, 16:08
#7
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
В ЛИРА-САПР трещиностойкость от диаметра учитывается.
учитывается, конечно. Только не всегда правильно.
Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Трещиностойкость то достаточно базовая вещь.
по базовым примерам и прошли, а для более сложных вариантов теория подбора "карпенко" может врать очень сильно (завышает, как правило).
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2024, 16:25
#8
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
по базовым примерам и прошли, а для более сложных вариантов теория подбора "карпенко" может врать очень сильно (завышает, как правило).
Я просто в Лире 10принимал арматуру диаметром10 и 40мм и разницы совсем не было, даёт одинаковый результат по трещиностойкости. Не должно так быть.
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2024, 17:31
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,862


А трещиностойкость и не зависит от диаметра, только от предварительного обжатия.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2024, 18:15
#10
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,178


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
может врать очень сильно (завышает, как правило)
- так это же наоборот хорошо, больше - не меньше.
Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
даёт одинаковый результат по трещиностойкости.
- как вариант - а может она и не нужна в данном случае. Мне, разработчики одной проги, на вопрос - почему расчет с учетом и без учета трещиностойкости дал одно и тоже значение, ответили - значит момент трещинообразования не превысил расчетный момент.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2024, 18:19
#11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
хорошо, больше - не меньше.
кода в фундаменте расчет по трещинам в лире говорит, что нужно положить d40 с шагом 100, а по факту требуется, например 32 с шагом 200 - это не очень хорошо.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2024, 20:18
#12
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
вариант - а может она и не нужна в данном случае. Мне, разработчики одной проги, на вопрос - почему расчет с учетом и без учета трещиностойкости дал одно и тоже значение, ответили - значит момент трещинообразования не превысил расчетный момент
Ну я вроде такие тривиальтные вещи понимаю. Там именно подбор арматуры исходя из трещиностойкости выполняется

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А трещиностойкость и не зависит от диаметра, только от предварительного обжатия.
Трещиностойкость зависит от площади сцепления арматуры с бетоном, а площадь сцепления соответственно зависит от диаметра
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2024, 06:54
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,862


__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2024, 08:25
#14
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А трещиностойкость и не зависит от диаметра, только от предварительного обжатия.
Как это нет?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 139
Размер:	7.0 Кб
ID:	263208  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 138
Размер:	9.6 Кб
ID:	263209  
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2024, 09:22
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,862


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Как это нет?
Трещиностойкость = образование трещин.
Не путать с шириной раскрытия.
Разберись с терминами.

----- добавлено через 56 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Трещиностойкость зависит от площади сцепления арматуры с бетоном
А это откуда?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2024, 09:25
#16
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Трещиностойкость = образование трещин.
Не путать с шириной раскрытия.
Разберись с терминами.
Мы как раз и считаем на ширину раскрытия. При ф40 ширина будет гораздо больше чем при ф16. От того и начинает требоваться больше арматуры.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2024, 11:16
#17
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
кода в фундаменте расчет по трещинам в лире говорит, что нужно положить d40 с шагом 100, а по факту требуется, например 32 с шагом 200 - это не очень хорошо.
Что делать в этом случае? Пересчитывать ручками на расчетные моменты?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2024, 11:47
#18
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
При ф40 ширина будет гораздо больше чем при ф16
длина ls между трещинами, которая зависит от диаметра, ограничивается "не более 400 мм". Поэтому трещина не всегда будет зависеть от диаметра.
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Что делать в этом случае? Пересчитывать ручками на расчетные моменты?
Техподдержка Лиры рекомендует в настройках подбора арматуры включать теорию Вуда вместо Карпенко.
Пересчитывать ручками в теории можно, но это проблемно для отчета по результатам расчета, который направляется в экспертизу...

----- добавлено через ~3 мин. -----
Вопрос:
Цитата:
Выполняю конструктивный расчет ростверка толщиной 1000 мм, бетон В25, арматура А500С, расстояние до центра арматуры 70 мм. Расчетный изгибающий момент 800 кНм, нормативный 800/1,15=695 кНм, нормативный длительный 695*0,85=591 кНм.
Сравниваю теории расчета Карпенко и Вуд. Требуемая арматура по прочности: Карпенко - 20,5 см2, Вуд - 22 см2, по СП - 20,5 см2. Требуемая по трещиностойкости: Карпенко - 38,8 см2, Вуд - 22 см2, по СП - 20,5 см2.
Ответ техподдержки:
Цитата:
При расчёте по методике Карпенко расчёт прочности и трещиностойкости выполняется согласно монографии Н.И. Карпенко "Теория деформирования железобетона с трещинами".
При расчёте по теории Вуда рассматриваются 2 независимых нормальных сечения, прочность которых проверяется на основе нелинейной деформационной модели СП 63. Поэтому Вуд дал результат, близкий к СП.
В 2024 в теории Карпенко реализовали учёт коэффициента пси,s. С этим коэффициентом армирование по трещинам не требуется и для Карпенко.
----- добавлено через ~10 мин. -----
Аналогичный косяк с внецентренным сжатием пластин, только в этом случае Лира уже не докладывает арматуры.
Вопрос:
Цитата:
Выполняю конструктивный расчет (Лира-Сапр 2022 R.2) внецентренно сжатого пилона сечением 1000х200 мм высотой 4,07 м (с коэффициентом мю=0,5 расчетная длина принята 4,07*0,5=2,035 м). Бетон В30 (гамма b3=0,85), арматура А500С, расстояние до центра арматуры 45 мм. Нагрузка 4712 кН/м (длительная 4712*0,85=4005 кН/м). Теория расчета - Карпенко. Результат требуемого вертикального армирования - 24,5 см2/м. При этом теория расчета - Вуд дает результат 38 см2. Прошлые версии Лира Сапр 2017 и 2021 (Карпенко) дают результат 44,2 см2. Результат ручного расчета по формула СП 63.13330 прикладываю, требуемое армирование - 40,8 см2
Будничный ответ техподдержки:
Цитата:
Если нужно учесть продольный изгиб - считайте по Вуду.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2024, 12:03
#19
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 692


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Техподдержка Лиры рекомендует в настройках подбора арматуры включать теорию Вуда вместо Карпенко.
Интересное кино. В сертификате соответствия у Лиры написано, что она соответствует требованиям СП63.
Но вместо того, чтобы использовать формульный аппарат из СП, для вычисления раскрытия трещин подключаются какие-то сторонние теории.
Начинают терзать сомнения - а может это не только с трещинами так?
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2024, 12:15
#20
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
косяк с внецентренным сжатием пластин
В скаде не так?
time вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Почему при изменении диаметра (шага) арматуры при расчёте ж. б. плиты не меняются результаты по трещиностойкости в Лира10.10



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Вопросы при расчёте плиты перекрытия на продавливание по ДСТУ (аля Еврокод 2) Engy Железобетонные конструкции 6 27.09.2019 09:12
Помогите по расчету диаметра арматуры для каркаса усиления плиты ПК mitin2000 Железобетонные конструкции 35 07.08.2019 13:59
Почему подбор дискретного армирования в колоннах не бьется с подобранной площадью арматуры (SCAD 11.5)? Emc SCAD 1 14.07.2017 19:44
С увеличением толщины плиты требуется больше арматуры (по массе), такая закономерность нормальна? Инженар SCAD 33 05.06.2017 19:56