| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Оцените вариант усиления ЖБ ф. плиты толщиной 500мм.
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
||
Просмотров: 1684
|
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300
|
Плита фундаментная? Почему бы не сделать отверстие, и не задавить туда сваю? Имхо, вырезать для увеличения нес способности по поперечке - идея не очень. Нельзя развить базу, или сделать распределяющую нашлепку, или поставить 2 колонны?
Если на плите стоит дом, то она в процессе запила может лопнуть, даже если по расчету не должна - геология может быть более неравномерной по площади плиты, к примеру, чем это отражено в геологии. Пилить дорого. Восстанавливать армирование тоже достаточно кропотливый процесс. При расчете на поперечку учитывали отпор грунта? Некоторые модели грунта в МКЭ дают усилия Nx Ny в пластинчатых элементах, завышенные по сравнению с реальностью, которые снижают несущую способность по поперечке в постпроцессорах. Также пирамиду продавливания можно задать АЖТ. Последний раз редактировалось Кореш, 17.06.2024 в 19:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.05.2024
Сообщений: 4
|
Шаг арматуры менее 100 мм - смущает. 190 тонн передать на плиту толщиной 500мм - сомнительно. Там скальный грунт в основании? Вообще.., утолщал-бы локально плиту в глубину. Но что-бы конкретно сказать, нужно больше исходных данных, (например наличие гидроизоляционного ковра... и т д и т п...)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
а. Плита внутри помещения. Сваи отпадают - фиг что загонишь.
б. Про лопнуть - сделаю расчет на стадию демонтажа - посмотрю, требуемую арматуру. Если меньше имеющейся - значит всё Ок. в. Поперечку считал отдельно на N в колонне и Rz по плите в виде отпора. г. В свету выходит 50мм. А для нижней допустимо до 30мм уменьшать, насколько я помню. д. Если б ы был в основании скальный грунт, то остановился бы на варианте Бахила. В основании насыпной песок с указанным R=19т/м². По СП 22 с учетом глубины заглубления 1м, получил R0~33 т/м². Отсыпка выполнена давно и теоретически можно сделать штамп и получить значение выше. Но насколько? Второй вопрос, что при устройстве отдельных фундаментов в "окнах" они садятся больше чем плита. Это приводит к перераспределению усилий и дополнительная вылезает под другими колоннами, которые уже есть и под них вообще ничего не засунуть. е. Банкетка поможет победить поперечку. Для продольной банкетку надо растаскивать, я так понимаю, на бОльшую площадь просто? Между колоннами 6-8м, выйдет просто наращивани плиты. ж. Что за узел усиления на продавливание безбалочных перекрытий? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Цитата:
аналог этого но наоборот. имелось в виду как-то развить базу ![]() ----- добавлено через ~11 мин. ----- среди относительно простых вариантов еще - продублировать стойку. вариант с демонтажем я бы рассматривал в последнюю очередь |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.04.2022
Сообщений: 94
|
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Rustaman, 18.06.2024 в 15:21. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сверление жб плиты перекрытия | infin1te | Железобетонные конструкции | 13 | 16.05.2021 21:04 |
Помогите с расчётом усиления фундаментной плиты | de-Esterado | Основания и фундаменты | 10 | 17.10.2020 17:00 |
Помогите по расчету диаметра арматуры для каркаса усиления плиты ПК | mitin2000 | Железобетонные конструкции | 35 | 07.08.2019 13:59 |
Помогите выбрать вариант усиления конструкций покрытия | Ilya7827 | Обследование зданий и сооружений | 33 | 25.07.2019 10:22 |
Перекрытия сборного жб здания - межколонные плиты | Доктор Хаус | Железобетонные конструкции | 2 | 03.12.2014 11:16 |