Здравствуйте!
Ситуация: 5ти этажное жилое здание с колоннами расположенной сейсмической зоне (7 баллов). По расчету показало что на верху колонны вертикальные стержни диаметр арматуры ф18, а на нижнем этаже вертикальная арматура имеет диаметр ф16. У нас идет сварное соединение с накладками. В ГОСТе ничего про это не нашли
Вопрос: можно ли стыковать арматурные стержни с разными диаметрами при сварочном соединений с накладками?

ГОСТ 14098-2014 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры - С21-Рн

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 114
Размер:	83.5 Кб
ID:	263469  

Просмотров: 1662
 
Непрочитано 19.06.2024, 17:54
#2
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Для других типов стыков допустимое соотношение диаметров оговорено либо в таблице, либо в примечаниях, для этого - нет. Значит только одинаковые. Зазоры менее 0,05 диаметра не получаются.
Как эти накладки влезают в защитный слой и что в проекте?

Последний раз редактировалось Бим, 19.06.2024 в 21:49.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2024, 18:29
| 1 #3
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Снизу тоньше, сверху толще)))). Качается как то хитро?
Посмотрите СП14.13330. п.6.7.12 и 6.11. Ну и вообще.
Если экономите на перепуске рассмотрите обжимные муфты. Есть переходные 16/18мм. Но это СП больше любит ф20мм))) и в нахлестку.
Возможно узел у Вас не тот.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 19.06.2024 в 18:34.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2024, 18:31
| 1 #4
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Цитата:
Сообщение от BauyrsaqOFF Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Ситуация: 5ти этажное жилое здание с колоннами расположенной сейсмической зоне (7 баллов). По расчету показало что на верху колонны вертикальные стержни диаметр арматуры ф18, а на нижнем этаже вертикальная арматура имеет диаметр ф16. У нас идет сварное соединение с накладками. В ГОСТе ничего про это не нашли
Вопрос: можно ли стыковать арматурные стержни с разными диаметрами при сварочном соединений с накладками?

ГОСТ 14098-2014 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры - С21-Рн
Так может просто везде поставить d18?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2024, 18:41
1 | #5
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Так может просто везде поставить d18?
Совесть замучает. Разница на 1 метре 422грамм. А на 100м уже 42.2кг. Чистое разорение. Квартиры подорожают сильно.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2024, 23:09
#6
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Стыковать можно, но соединение будет не ГОСТовским и вся ответственность ляжет на автора.
Cогласно П 5.2 ГОСТ нестандартные швы можно узаконить после испытаний. Знаю, что подобным образом монтажники и заводчане "узаконивали" К3-Рп с малыми диаметрами и нормируемой прочностью.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2024, 10:34
| 1 #7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от BauyrsaqOFF Посмотреть сообщение
По расчету показало что на верху колонны вертикальные стержни диаметр арматуры ф18, а на нижнем этаже вертикальная арматура имеет диаметр ф16.
оставьте д16, а на верхнем этаже заложите добор
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2024, 12:15
#8
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Пересогласуйте на Сурн 3, 4. Там можно сытковать смежные диаметры.
Цитата:
СТО 02495307-001-2007
8.21. В стыках арматуры СурнЗ, Сурн4 при выполнении стыковки
арматуры колонн соответствующее уменьшение диаметра рабочей арматуры
на верхнем стержне на один размер по сортаменту практически не оказывает
влияния на качество выполнения сварки.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Стыковка арматурных стержней с разными диаметрами с накладками при сварочном соединений



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Отступ продольных стержней от торца монолитной колонны Modis Железобетонные конструкции 9 20.09.2019 13:03
Помогите с шагом групп арматурных стержней DWG2004 Tekla 5 13.03.2019 14:03
Расчет арматурных стержней на срез. Ryntik Железобетонные конструкции 7 31.10.2012 12:20
Радиус загиба арматурных стержней Dasha Железобетонные конструкции 3 17.05.2012 18:16
Количество арматурных стержней в монолитных ж/б колоннах. dead husky Железобетонные конструкции 34 24.04.2012 14:58