| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
1 | 1 | #1 |
Расслоение ПГС под фундаментом?
Лобня
Регистрация: 08.07.2024
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 3580
|
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Гадать можно долго. Причин может быть несколько. Это, как тут выше написали, вы бурили плитный ростверк. Или это просто плита, на сответствующем основании. А под большими плитнами грунты сжимаются ооочень неравномерно. Или это достаточно гибкая плита под большими сосредоточенными нагрузками... Короче гадать не перегадать. Или вы щупали по краю плиты, а гадкие стоители там воду качали, на этапе ямы.. Дом ведь не падает? Ну и ладно...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.07.2024
Лобня
Сообщений: 10
|
Неа, основание естественное по документам было. Без свай) Да и на георадаре сгущение арматуры в узлах сопряжения б видели - обычно более интесивные квадраты на контрасте. А здесь обычная регулярная сетка арматуры. Отверстие примерно посередине секции дома в плане т.к. привязка к щитовой была. До обреза плиты где-то метров 10 в обе стороны...
Ключевое слово здесь - сжимаются. Но не разрежаются ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Где на севере Москвы? Если Бабушкинская, Бибирево с Отрадным там ранее и болота, овраги были и сваи там и не сваи. Много чего мы на куролесили. Сориентируйте, может знакомое. А так и просто возможен был перерыв между устр-ом основания и плитой - дождями вымыло. В Бибирево у метро торговый центр Миллион мелочей. Мы там утонули от дождей. Дренаж и насосы открытого водотлива помогли из 6-ти метровой ямы выбраться.
Это нормально.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795
|
БСК...
История такая: Пришли на объект, сделали отверстие (90мм), подготовили контактный штифт, пошли обедать. Пока ходили в отверстие забралась и обследовала паучиха. Возвратились - из отверстия вылезает паучок. Убрали паучка. Бригада электромонтажников-киллеров. Вслед за паучком вылезают крошечные белые жучки. Паучата? В недоумении смотрим на все это. Фраза, произнесённая Сергеем Лавровым 11.08.2015. Напрягаем самого длиннорукого из бригады пощупать рукой низ плиты. Леон! Тот наклоняется физей в дырку - говорит, ветерком легонько дунуло)) Замкнутое пространство. Воздух вытесняется погружаемым телом. И - о чудо, движется! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Тама чего только нет.
Бывает. Вскрывали мы котлован в 1999 году на Маросейке в Москве. Для нуворишей в 5 этажей жилье. Центр - Кремль виден. Времена дикие еще были. Срезали трубу заглушенную из земли торчала. ф325мм. А там с периодичностью начинается жуткий гул. Короче догадались. Какая то заброшенная коммуникация метро. Прямо из тоннеля. Аккуратно так подрезали ниже подготовки, заварили, забетонировали и похоронили. И придавили сверху зданием, что бы черти оттуда не выползли. Строил АЗС на развилке в самом начале Волгоградского проспекта. Прямо на углу фундамента напоролись тоже на трубу. Оказалось магистраль связанная с подземным ливневым коллектором. Павильон я сдвинул. Хозяину доложил вот такие дела. Есть идея: скинуть в эту трубу всю дождевую воду с крыши, навеса и асфальта. Паразит за работу заплатил, а за идею нет))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Ну это еще когда будет.
На Планерной напоролись на ф100мм трубу - ограждение котлована буросекущимися сваями делали прямо вплотную с тоннелями - торгово-пересадочный узел. Оказалось система аварийного осушения тоннелей. От насосов в перегонных тоннелях. Удивительно как не порвали. Они ее потеряли и сами забыли где она выскакивает))). Пришлось включать в конструкцию. Прямо через плиту здания и через сваи. Больше просто не было места куда засунуть. В городах чудес хватает. И рукотворных и прородных.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Ну да, в Москве чего только нет. Это не вы там канализационный коллектор сваями истыкали?
А как мы попали в той же Москве на сверх сектный кабель правительственной связи... Секретности такой, что ни на одном плане не нанесённый.. Лишь слова где то тут... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.07.2024
Лобня
Сообщений: 10
|
Ну ладно уж, за идиотов то нас не держите. "Ветер" конкретный такой был, непрерывный поток. Ладонью потом даже ощущалось - просто подносишь и чувствуешь, как сквозь пальцы хоолодок струится. Все ж потом щупать лазили))) Вам бы вообще теорию плоской Земли отстаивать - хорошо бы получилось. Или следователем, дела шить про то как потерпевший упал правым глазом на кулак нападавшего))
Бескудниково) Цитата:
Впрочем, мне думается, что там и не щель как таковая была, а именно вымывание песка из ПГС. Из-за чего верхний ее слой стал кавернистым. Суффозия, мать ее. Может он несущую способность даже и не потерял и вполне себе сжат. Вот про это я и спрашиваю, такое в теории возможно? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304
|
Еще как возможно! И в теории и в практике, и "сплошь и рядом". Если осадка дома произошла более-менее равномерно (в среднем) и стабилизация основания уже давно произошла (?) и, при этом, нет видимых признаков неравномерных осадок, каких-либо локальных чрезмерных просадок, то - все нормально. Подвал сухой? Не видно следов замочек, подтоплений?
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
Цитата:
![]() - а это как на сказку похоже, чтоб был заметный "ветер" должен быть заметный приток воздуха. Ну либо после работ Подполья заглушенную трубу ведущую в метро нашли ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Очень спокойный по геоподоснове и геологии район))). У меня там баня стоит типовая общественная))), но с архитектурными прибамбасами - сваи под нее бил. Ну а остальное не интересно - типовуха. Да что там баня квартира там у жены в П44Т, после сноса хрущебы дали.
В районе в описываемые Вами года происходил повальный снос хрущеб первых серий. Работал там Мосфундаментстрой-6. Ему Лужков этот район выделил на прокорм. Где тяжелые панельные дома типа П44Т ставились на сваи. Где П3М, где еще чего. Где и без свай ставили. Разбавляли пейзаж каркасно-монолитными коробками. Просто выбирали фундаментные подушки ФЛ экскаватором. Мосфундаментстрой-8 еще те штурмовики. Гонка. Они поточно работали. Одни ломали дома, другие закладывали плиты и бежали дальше. А потом прибегал монтажный участок и давай там чего то сверху строить. Нас тоже пинали за погружение свай: давай-давай. А хочется же красиво сваю забить))), с испытанием. Поэтому просто возможен условно брак от непогоды. Размыло осадками. Потому что подушка гравийная не прикрыта. Но вот вопрос почему нет подстилочной гидроизоляции по бетонной подготовке? Моспроект от 1 до3 там рисовал + МНИИТЭП. Криминал однако. Библию конструкции нарушили))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.07.2024
Лобня
Сообщений: 10
|
Есть, конечно) Управляйщик на это и сетовал, мол, боролись лет 5 с протечками на стыке цоколя и фп, чем только не мазали изнутри. Потом построили ТЦ рядом и все прекратилось. Хотя "злые языки" (местные) говорили, что просто отмостку нормальную сделали и водостоки с крыши подальше от дома кинули - вот по цоколю течь и перестало)) Ибо текло всегда после дождей
Ну, давайте скажем для конкретики - пуховое перышко бы заметно колыхалось, лист бумаги - нет. Примерно так. Причем порывисто - то потише, то посильнее. Как порывы ветра на улице. Вот это второй вопрос как раз и был) Я ж говорю, запомнился случай то)) Как-то не каждый день из фундамента ветра дуют)) А что с ней не так? Стоит вроде) Или я плохо за новостями слежу?) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
А все правильно они говорили. Вертикальной планировки не было как таковой. Водотведение никогда толком делать не умели и не умеют до сих пор, да и граница участка застройки мешает - чужая земля дальше идет. Суглинки покровные тугопластичные и полутвердые там повсеместно. ТЦ построили с подвалом, а там дренаж. Верховодку и согнали. Короче проблему решили комплексно.
Но песок из гравийной подготовки вымыть в пятне застройки это надо иметь очень хорошие скорости потока грунтовых вод.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
Думаю, движение воздуха связано со сравниванием влажности: насыщенный влажный воздух подплитного пространства устремился в сухое помещение; также под плитой воздух в замкнутых порах мог быть под небольшим избыточным давлением относительно давления в подвале.
Внатуре интересно было бы закинуть в пробуренную скважину радиометр, на предмет выявления скопления радона - мини эксперент на то, на сколько бетонная плита задерживает (или пропускает) радон. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет температуры под фундаментом по ВСН 29-85 | Nikonoff | Основания и фундаменты | 3 | 05.07.2019 09:56 |
Прокладка электрокабеля ПОД фундаментом. | 486 | Электроснабжение | 39 | 23.05.2017 00:13 |
Капитальный фундамент это сколько? Что считать фундаментом? | komhoz | Основания и фундаменты | 15 | 30.05.2012 15:05 |
Расстояние между фундаментом забора и фундаментом КТП. | Sergey_KL | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.06.2009 14:51 |
Расслоение металла... Как посчитать?... | Chief Justice | Металлические конструкции | 2 | 07.02.2007 16:07 |