| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Можно ли установить анкера с плитой на конце по правилам для анкеров с отгибом?
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270
|
||
Просмотров: 5914
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,448
|
А куда передаются усилия с плиты болта 2.1 ?
На бетон ? А дальше, что держит ? Там ещё требование для групп болтов, вроде было. 6d
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 29.08.2024 в 16:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270
|
Надо 5d, для анкерных плит таких таких расстояний нет, только для отгибов. Длина анкеров позволяет сделать заделку больше, чем надо для варианта с отгибом.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,448
|
Всё прозаично. Человек столкнулся со стальными серийными траверсами. И охренел, вместо того, чтобы побить кмщиков.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,324
|
В этом случае анкеры делаются на единой плите (требования к ней в пособии по фундаментным болтам есть).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Надо обосновать установку анкеров с плитой на конце с расстоянием между ними 5d. Глубину заделки можно увеличивать в разумных пределах с обоснованием. Последний раз редактировалось time, 01.09.2024 в 18:30. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,448
|
Нет.
![]() Раз всё так плохо с чтением норм, то делай заделку до низа подошвы. Хуже не будет. А может и болты не нужны ? Что крепим то ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,324
|
Если с глубиной анкеровки проблем нет, тогда просто рассчитывайте ее как для болта исполнения 1 (где для B12.5 - 25d) + 5d и делайте расстояние между болтами 5d
В сериях вообще не парились с соблюдением этих расстояний |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,448
|
Тайм, когда есть проблемы, надо пересчитывать выкол наверх. По рекомендациям к закладным деталям.
Выкол под 45. Призму подколонника держит вертикальная арматура. Но надо заботиться о длине анкеровки от наклонной грани призмы. 6d просто делай. Не думай как сделать хуже.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 03.09.2024 в 16:26. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,448
|
Реально как Ильюша.
Сейчас ещё и задолбает. Вот же я ответил выше. Что ли сложно файлик открыть ? Шо надо то ? Сделать работу и подписать за вас ? И ещё массаж с лестными комментариями сделать ? Инженером хочешь быть - читай между строк.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Как подобрать шаг и количество анкеров для объединения сборной ж/б балки с монолитной плитой? | Инжстроитель | Железобетонные конструкции | 9 | 28.02.2018 12:34 |
Можно ли установить распашные ворота на вертикальные уголки обрамления проема? | yarus.khv | Металлические конструкции | 7 | 11.07.2016 01:32 |
можно ли установить Асаd 2008 32-bit на win7 64 bit? | kp+ | AutoCAD | 24 | 08.09.2011 00:20 |