Можно ли установить анкера с плитой на конце по правилам для анкеров с отгибом?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли установить анкера с плитой на конце по правилам для анкеров с отгибом?

Можно ли установить анкера с плитой на конце по правилам для анкеров с отгибом?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.08.2024, 13:39 #1
Можно ли установить анкера с плитой на конце по правилам для анкеров с отгибом?
time
 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270

Есть анкера с плитой на конце. Будет ли снижена надежность, если установить эти анкера с учетом минимального расстояниям между ними и глубины заделки как для анкеров с отгибом на конце? При этом расстояние до края фундамента принять как для анкеров с плитой на конце.
Просмотров: 5914
 
Непрочитано 29.08.2024, 16:03
#2
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Вы приложение к СП 43 до конца прочитайте: там есть что при увеличении анкеровки на 5d можно сокращать расстояния между болтами и до края фундамента на 2 d. Но минимальные расстояния все равно должны быть соблюдены.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2024, 16:12
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,448


А куда передаются усилия с плиты болта 2.1 ?
На бетон ?
А дальше, что держит ?

Там ещё требование для групп болтов, вроде было.
6d
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 29.08.2024 в 16:58.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2024, 16:55
#4
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Вы приложение к СП 43 до конца прочитайте: там есть что при увеличении анкеровки на 5d можно сокращать расстояния между болтами и до края фундамента на 2 d. Но минимальные расстояния все равно должны быть соблюдены.
Надо 5d, для анкерных плит таких таких расстояний нет, только для отгибов. Длина анкеров позволяет сделать заделку больше, чем надо для варианта с отгибом.
time вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2024, 09:06
| 1 #5
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от time Посмотреть сообщение
Надо 5d, для анкерных плит таких таких расстояний нет, только для отгибов. Длина анкеров позволяет сделать заделку больше, чем надо для варианта с отгибом.
Ничего не понятно, что вы хотите. Сформулируйте правильно вопрос.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2024, 16:54
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,448


Всё прозаично. Человек столкнулся со стальными серийными траверсами. И охренел, вместо того, чтобы побить кмщиков.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2024, 22:22
| 1 #7
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,324


Цитата:
Сообщение от time Посмотреть сообщение
Есть анкера с плитой на конце. Будет ли снижена надежность, если установить эти анкера с учетом минимального расстояниям между ними и глубины заделки как для анкеров с отгибом на конце? При этом расстояние до края фундамента принять как для анкеров с плитой на конце.
В этом случае анкеры делаются на единой плите (требования к ней в пособии по фундаментным болтам есть).
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2024, 17:55
#8
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
В этом случае анкеры делаются на единой плите (требования к ней в пособии по фундаментным болтам есть).
Там про спаренные болты, у меня болты по окружности.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Сформулируйте правильно вопрос.
Надо обосновать установку анкеров с плитой на конце с расстоянием между ними 5d. Глубину заделки можно увеличивать в разумных пределах с обоснованием.

Последний раз редактировалось time, 01.09.2024 в 18:30.
time вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2024, 18:10
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,448


Цитата:
Сообщение от time Посмотреть сообщение
Там про спаренные болты, у меня болты по окружности.
Нет.

Цитата:
Сообщение от time Посмотреть сообщение
Надо обосновать


Раз всё так плохо с чтением норм, то делай заделку до низа подошвы. Хуже не будет.

А может и болты не нужны ? Что крепим то ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2024, 08:44
1 | 1 #10
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от time Посмотреть сообщение
Надо обосновать установку анкеров с плитой на конце с расстоянием между ними 5d
Не обосновать. 6d - минимум.
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2024, 10:55
#11
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


По какой причине глубина заделки анкера с плитой меньше, чем анкера с отгибом?
time вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2024, 14:08
1 | 1 #12
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,324


Цитата:
Сообщение от time Посмотреть сообщение
Там про спаренные болты, у меня болты по окружности.
Так посадите их все на единую пластину - кольцо. Классическое решение (единый кондуктор)
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2024, 14:23
#13
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


Как это согласовать с требованиями СП43?
time вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2024, 13:29
1 | #14
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,324


Цитата:
Сообщение от time Посмотреть сообщение
Как это согласовать с требованиями СП43?
Если с глубиной анкеровки проблем нет, тогда просто рассчитывайте ее как для болта исполнения 1 (где для B12.5 - 25d) + 5d и делайте расстояние между болтами 5d

В сериях вообще не парились с соблюдением этих расстояний
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: w12.jpg
Просмотров: 117
Размер:	443.3 Кб
ID:	264528  
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2024, 16:03
#15
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
В сериях вообще не парились с соблюдением этих расстояний
Возможно, ограничение 6d для варианта с анкерной плитой связано с тем, что при меньшем расстоянии анкерные плиты будут мешать друг другу.
time вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2024, 16:05
#16
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,448


Тайм, когда есть проблемы, надо пересчитывать выкол наверх. По рекомендациям к закладным деталям.
Выкол под 45.
Призму подколонника держит вертикальная арматура. Но надо заботиться о длине анкеровки от наклонной грани призмы.

6d просто делай. Не думай как сделать хуже.
Вложения
Тип файла: xlsx Выкол и смятие бетона фундаментным болтом.xlsx (19.5 Кб, 37 просмотров)
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 03.09.2024 в 16:26.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2024, 16:51
#17
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от time Посмотреть сообщение
По какой причине глубина заделки анкера с плитой меньше, чем анкера с отгибом?
Тут что?
time вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2024, 18:29
#18
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,448


Цитата:
Сообщение от time Посмотреть сообщение
Тут что?
Реально как Ильюша.
Сейчас ещё и задолбает.
Вот же я ответил выше. Что ли сложно файлик открыть ?
Шо надо то ? Сделать работу и подписать за вас ? И ещё массаж с лестными комментариями сделать ?

Инженером хочешь быть - читай между строк.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2024, 12:00
#19
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Что ли сложно файлик открыть ?
Без рисунка непонятно.
time вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2024, 13:27
#20
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
В сериях вообще не парились с соблюдением этих расстояний
По памяти - все номинальные размеры (типа 5d) даны для бетона в12.5.
Или Вы об этом уже сказали?
crossing вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли установить анкера с плитой на конце по правилам для анкеров с отгибом?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как подобрать шаг и количество анкеров для объединения сборной ж/б балки с монолитной плитой? Инжстроитель Железобетонные конструкции 9 28.02.2018 12:34
Можно ли установить распашные ворота на вертикальные уголки обрамления проема? yarus.khv Металлические конструкции 7 11.07.2016 01:32
можно ли установить Асаd 2008 32-bit на win7 64 bit? kp+ AutoCAD 24 08.09.2011 00:20