Почему не передаются усилия на фундамент
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему не передаются усилия на фундамент

Почему не передаются усилия на фундамент

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.09.2024, 23:55 #1
Почему не передаются усилия на фундамент
gattaga
 
Регистрация: 25.06.2014
Сообщений: 86

Здравствуйте!
Замоделировала ж/б опору -столб, усиливаемый обоймой ( уголки+хомуты). Обойма закреплена только на столбе, к фундаменту никак не крепится. Ошибок в расчетной схеме не вижу, но усилия возникающие в опоре почти не передаются на фундамент.
Подскажите, пожалуйста, нормально ли это? Ведь усилия в заделке до доп. мероприятий были в несколько раз больше, и нагрузка не поменялась. Или возможно есть ошибки в расчетной схеме?
Схему прилагаю

Вложения
Тип файла: spr столб_45 металлом2.SPR (224.2 Кб, 43 просмотров)

Просмотров: 1377
 
Непрочитано 11.09.2024, 13:57
#2
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от gattaga Посмотреть сообщение
Или возможно есть ошибки в расчетной схеме?
1) Версия пиратская.
2) А точнее где смотрите (номера узлов и элементов)? Самому гадать? Через какую функцию смотрите?
Очень может оказаться, что объяснить кто-то не может, что он делает! Часто в этом бывает дело.
Цитата:
Сообщение от gattaga Посмотреть сообщение
Ведь усилия в заделке до доп. мероприятий были в несколько раз больше
Вот здесь вообще ничего не понял. Что за доп. мероприятия и когда они появились?
DENver_M7 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2024, 15:06
#3
vasilev666


 
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 51


ИМХО, некорректно объединять перемещения стержня с усилением. Нужно замоделить тело колонны оболочками, только потом объединить усиление с соответствующей гранью.
vasilev666 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2024, 15:26
#4
gattaga


 
Регистрация: 25.06.2014
Сообщений: 86


Здравствуйте!
Мы же говорим про усилия.Смотрю эпюры моментов, продольной силы, поперечной. Так же же можно посмотреть опорные реакции в заделке (опорный узел, и он там один). Например, в середине столба у нас момент большой ,а вот к основанию он пропадает. Ветер действует на протяжении всего столба, не могут усилия сами по себе пропасть в основании

Доп.мероприятия -это усиление. Расчет был произведен как до усиления, так и после. До усиления опорные реакции были в несколько раз больше. По идеи +/- эти же значения должны и сохраниться после усиления. С самим фундаментом мы ничего не делаем, нагрузки не меняются
gattaga вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2024, 16:17
#5
vasilev666


 
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 51


https://s2.radikal.cloud/2024/09/11/SNIMOK.th.jpeg


https://s2.radikal.cloud/2024/09/11/SNIMOK.jpeg
если, хотябы, поменять объединение на ажтшки - момент возвращается к варианту без усиления.
vasilev666 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2024, 16:27
#6
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Полагаю, правильно будет моделировать сцепление именно ажт, а не объединением перемещений, так как последний по сути запрещает поворот сечения (то есть изгиб мачты) - посмотрите горизонтальные перемещения.

Предположу, что АЖТ на схеме посредине - изгибающий момент упал ровно на столько на сколько восприняла решетка. Какие в ней сжимающие усилия?
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2024, 18:14
#7
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,324


Усиление происходит из-за того, что не хватает несущей способности стойки по моменту? А зачем тогда вообще пытаться смоделировать это усиление, ведь схема статически определимая.
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2024, 23:18
#8
gattaga


 
Регистрация: 25.06.2014
Сообщений: 86


При моделировании АЖТ, момент действительно возвращается к исходному, но ведь он должен быть меньше, часть момента должна воспринимать обойма, а в ней вообще все усилия по 0. Смысл тогда в усилении, если мы не разгружаем столб?

Перемещения при АЖТ ,конечно, больше (раз в 10), чем при об.перемещениях...

Как же тогда моделировать усиление раз перемещения запрещают поворот, а АЖТ не учитывает обойму?
gattaga вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2024, 06:46
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Цитата:
Сообщение от gattaga Посмотреть сообщение
Смысл тогда в усилении, если мы не разгружаем столб?
Абсолютно никакого смысла.
Цитата:
Как она ни пыталась, она не могла найти тут ни тени смысла, хотя все слова были ей совершенно понятны.(с)
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2024, 06:48
#10
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Как посоветовали выше, замоделируйте трубу оболочками
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2024, 10:16
#11
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


По рисунку из поста 5 моменты таки снижаются на усилении. А в опорном сечении возвращаются - это всё верно.

Вопрос: а Вы какой эффект усиления хотите добиться, что применяете обойму, какой дефект хотите исправить? на какое усилие усиление делаете? мы же не делаем усиление "вообще", ради усиления.

Вертикальную нагрузку она не возьмет на себя - столб будет усилятся загруженным.
Возьмет ли обойма на себя изгибающую нагрузку по типу внешней арматуры? - надо обеспечить сцепление. И учитывайте жесткость усиления: у Вас система "усиление-столб" статически неопределимая, соответственно усилия будут распределяться пропорционально жесткостям.
Опорное сечение если надо усилить - то усиление надо анкерить в фундамент.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Башня.PNG
Просмотров: 67
Размер:	33.6 Кб
ID:	264668  
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2024, 11:38
| 2 #12
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Цитата:
Сообщение от gattaga Посмотреть сообщение
Обойма закреплена только на столбе, к фундаменту никак не крепится
Цитата:
Сообщение от gattaga Посмотреть сообщение
но усилия возникающие в опоре почти не передаются на фундамент.
Offtop: Когнитивный диссонанс
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2024, 13:04
#13
gattaga


 
Регистрация: 25.06.2014
Сообщений: 86


Замоделила столб пластинами. Это дает вообще крайне странный результат. Опорные реакции в заделки упали почти по 0. На мой взгляд схема со стержнем более реально передает картину

Усиление делаю,чтобы уменьшить момент в столбе, т.к. при этих нагрузках идет образование трещин
gattaga вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2024, 13:27
#14
gattaga


 
Регистрация: 25.06.2014
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
По рисунку из поста 5 моменты таки снижаются на усилении. А в опорном сечении возвращаются - это всё верно.

Вопрос: а Вы какой эффект усиления хотите добиться, что применяете обойму, какой дефект хотите исправить? на какое усилие усиление делаете? мы же не делаем усиление "вообще", ради усиления.

Вертикальную нагрузку она не возьмет на себя - столб будет усилятся загруженным.
Возьмет ли обойма на себя изгибающую нагрузку по типу внешней арматуры? - надо обеспечить сцепление. И учитывайте жесткость усиления: у Вас система "усиление-столб" статически неопределимая, соответственно усилия будут распределяться пропорционально жесткостям.
Опорное сечение если надо усилить - то усиление надо анкерить в фундамент.
Такой вариант тоже пробовала. Правда задавала АЖТ на пластины. Уголки в таком случае не работают, эпюра моментов близка к правдивой, но как будто ничего и не усиляли (не зря же в уголках толком усилий нет). Сейчас попробовала задать АЖТ на столб как в предыдущем ответе (первоначально не обратила внимание, что АЖТ задан несколько иначе ,чем у меня), получается вот такая схема моментов (вложение)

Я неправильно задаю АЖТ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 38
Размер:	22.4 Кб
ID:	264678  

Последний раз редактировалось gattaga, 12.09.2024 в 15:14.
gattaga вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2024, 15:16
#15
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от gattaga Посмотреть сообщение
Усиление делаю,чтобы уменьшить момент в столбе
Максимальный момент в опорном сечении. Но, чтобы его снять, необходимо усиление закреплять к фундаменту.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от gattaga Посмотреть сообщение
получается вот такая схема моментов (вложение)
Похоже, что все усилия со столба ушло на усиление. В элементах усиления появились усилия эквивалентные изгибающему усилию в опоре без усиления?

----- добавлено через ~10 мин. -----
Первое что надо сделать - подумать, как усиление будет реализовано в натуре. Потом под эту реализацию надо моделировать расчетную схему.
Вы так предполагаете сделать: с некоторым шагом по стволу мачты закрепить стальные кольца (они стянуты на болтах с приклеиванием эпоксидными смолами к телу мачты); к этим кольцам приваривают продольные элементы усиления. Это?
Если надо снять опорный момент - тогда надо делать возле фундамента фланец, к которому варить ваши продольные уголки и вклеивать в фундамент анкерные болты, которые притянут фланец.
А возможно Вы захотите на некотором отдалении от фундамента, для более удобного крепления усиления к фундаменту, отвести продольные элементы усиления от мачты (по типу, как ноги внешней оболочки Останкинской башни).

Последний раз редактировалось Алексей_Л., 12.09.2024 в 15:40.
Алексей_Л. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2024, 00:43
#16
gattaga


 
Регистрация: 25.06.2014
Сообщений: 86


Да, я действительно усиливаю хомутами-пластинами, стягиваю их шпильками.
Фундамента как такого там нет, столб закапывается в землю на 4 м.

Я добилась реалистичной картины передачи усилий с помощью АЖТ+ пришлось уголки утопить в фундамент, который теперь необходимо будет сделать. Может быть вы подскажите как быть с хомутами-пластинами? Ведь усилия в них нужны для расчета непосредственно самой пластины и болтов, а из-за того,что там АЖТ, усилий, как следствие - нет

Последний раз редактировалось gattaga, 13.09.2024 в 00:54.
gattaga вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2024, 04:10
#17
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от gattaga Посмотреть сообщение
Замоделила столб пластинами. Это дает вообще крайне странный результат. Опорные реакции в заделки упали почти по 0. На мой взгляд схема со стержнем более реально передает картину
Скиньте этот вариант, явно что-то не так моделируете
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2024, 08:29
#18
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от gattaga Посмотреть сообщение
Может быть вы подскажите как быть с хомутами-пластинами?
Как вариант - определяющее усилие в хомутах будет от обжатия натяжением болтов, также, при посадке хомута насухо дополнительно появится натяжение от проскальзывания хомута вдоль опоры. Думаю сечения хомута и болтов можно принять по первой составляющей, и увеличить их в 5-10 раз на коэф. незнания/непонимания, но не менее 2 раза запас дать, плюс дайте 1-2 мм на коррозию.

Дайте серию или геометрию опоры.
Алексей_Л. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2024, 10:14
#19
gattaga


 
Регистрация: 25.06.2014
Сообщений: 86


Это столб СК-26
ссылка на ГОСТ
https://disk.yandex.ru/i/qqUX66_Jlk1AvQ

Не совсем понимаю какое же усилие обжатия примать? Как назначить этот параметр?

Моделирование объемными элементами самого столба для меня не очень удобно, потому как все нормативные значения даны как для стержневого элемента.
Если есть возможность замоделировать стержнем, то лучше,конечно, им
gattaga вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2024, 10:52
#20
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от gattaga Посмотреть сообщение
Не совсем понимаю какое же усилие обжатия примать? Как назначить этот параметр?
Почему пришлось делать усиление? Что с опорой стало-то?

Концепция 1: сформировать вокруг бетонного столба стальную сетчатую оболочку, по типу башни Шухова - внутри этой оболочке "болтается" опора и частично передает только горизонтальную составляющую усилия.
Концепция 2: "приклеить" к опоре стальное усиление (по типу как "обтянуть чулком") продольные стальные элементы включить в работу по типу внешней арматуры.
Концепция 3: внутрь трубы вставить стальную трубу и залить бетоном - возможность выполнения надо изучить.
Чего изволите?

В первом варианте усилие обжатия можно принять исходя из следующего: из расчетной схемы принять разность усилий в продольном элементе выше и ниже обжимного кольца (переходящее усилие). Это усилие должно быть воспринято трением стали по бетон - следовательно переходящее усилие разделить на коэф. трения стали по бетону, добавить запас и получим передаточное усилие. Это усилие разделить на ширину обжимного пояса и на длину сектора приходящегося на один продольный элемент усиления - получим передаточное давление, которое на подобие давления воды в трубе. Усилие в поясе от этого давления = 0,5*передаточное давление* диаметр обжимного кольца.

Но мучит меня сомнение - не будет ли сжатый продольный элемент разгружать кольцо и уменьшать обжатие, учитывая ещё и конусность столба.... надо думать. Клеить на эпоксидку? - можно ли варить такую деталь, или смонтировать "чулок" но не обжимать, потом под обжимные кольца инъектировать эпоксидку и обжимать.... надо думать.....

У кого какие мысли?
Алексей_Л. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему не передаются усилия на фундамент



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему в нижнем поясе фермы появились сжимающие усилия??? seroja83 Металлические конструкции 10 30.01.2013 13:57
Почему Scad не показывает усилия в раскосах фермы? finn SCAD 4 01.12.2012 00:02
Почему в елементарной балке от поперечных внешних усилий возникает внутреннее продольное в зонах растяжения и сжатия? sv1 Конструкции зданий и сооружений 44 31.08.2012 22:37
Почему нагрузка на фундамент больше в 2 раза Яковлев Вадим Лира / Лира-САПР 2 14.08.2012 09:12
Усилия в "Таблице сечений и усилий" Leibovits Конструкции зданий и сооружений 4 18.04.2012 23:05