Давление под подошвой фундамента больше расчётного сопротивления грунта
индивидуальный предприниматель
Москва
Регистрация: 08.12.2022
Сообщений: 47
|
||
Просмотров: 1703
|
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- тык СП 22.13330 п. 5.6.41 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
----- добавлено через 59 сек. ----- R=300КПа для плиты.. Это какая ее глубина заложения?? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Вы точно СП22 16 года правильно читали? Там от ширины плиты зависит.. Ну или 0.5. |
|||
![]() |
|
||||
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Если сделать подушку из щебня под плитой какое R получится? (изменится гамма,с1 на 1,4, а также глубину заложения можно увеличить на размер поддушки, согласно п.5.6.7).
Какой коэффициент гамма,с2 приняли? С каким давлением под подошвой сравниваете, средним? Если все проверили и не помогло, увеличьте глубину заложения на полметра-метр
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" Последний раз редактировалось Виkтор, 18.09.2024 в 07:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Это высшая математика. Застройщик в связке с ручным ИП это беда для добросовестных приобретателей.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
А что вы что понимаете под "подушкой"? Ее толщина (мощность)? Вот наши нормативы понимают под этим для R 1/2 ширины этой самой плиты. И вот вы предлагаете заказчику, что бы принять эти 1.4 как для чистого щебня, выкопать еще метров 5-... (сколько там плита), а потом это засыпать золотом?
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Foundation 12.9 не правильно считает отрыв под подошвой фундамента? | Dan_iil | Расчетные программы | 24 | 23.04.2016 15:07 |
Определение вертикального напряжения от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента. | Georg1 | Основания и фундаменты | 2 | 20.06.2014 00:32 |
"Гамма" над подошвой фундамента, грунта обратной засыпки | Piliastra | Основания и фундаменты | 2 | 13.09.2012 17:26 |
Усиление грунта под подошвой фундамента | Rombler | Основания и фундаменты | 2 | 13.09.2011 10:24 |
Какую плотность брать для расчёта сопротивления грунта | Евгений Л. | Основания и фундаменты | 13 | 26.10.2010 11:52 |