Давление под подошвой фундамента больше расчётного сопротивления грунта
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Давление под подошвой фундамента больше расчётного сопротивления грунта

Давление под подошвой фундамента больше расчётного сопротивления грунта

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.09.2024, 15:12 #1
Давление под подошвой фундамента больше расчётного сопротивления грунта
orygen
 
индивидуальный предприниматель
 
Москва
Регистрация: 08.12.2022
Сообщений: 47

Коллеги! Что подскажете по такому случаю.

Проектируется высотное здание, не большое в плане. Из-за этого давление под подошвой фундаментной плиты равно 43 т/м2, что больше расчётного сопротивления грунта -30 т/м2. По нормам нельзя считать осадку, если давление превышает расчётное сопротивление.

И ещё. Граница сжимаемой толщи определяется из условия, когда отношение напряжения в грунте от нагрузки на фундамент к напряжению от веса грунта равно 0.2. А есть ли ещё значения кроме 0.2?
Просмотров: 1703
 
Непрочитано 17.09.2024, 15:22
#2
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Цитата:
Сообщение от orygen Посмотреть сообщение
Проектируется высотное здание, не большое в плане. Из-за этого давление под подошвой фундаментной плиты равно 43 т/м2, что больше расчётного сопротивления грунта -30 т/м2. По нормам нельзя считать осадку, если давление превышает расчётное сопротивление.
переходить на сваи?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от orygen Посмотреть сообщение
И ещё. Граница сжимаемой толщи определяется из условия, когда отношение напряжения в грунте от нагрузки на фундамент к напряжению от веса грунта равно 0.2. А есть ли ещё значения кроме 0.2?
тык СП 22.13330 п. 5.6.41
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2024, 15:27
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от orygen Посмотреть сообщение
А есть ли ещё значения кроме 0.2?
0,5 для гидротехнических.
У тебя столбчатые? Оригинально.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2024, 16:02
#4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от orygen Посмотреть сообщение
По нормам нельзя считать осадку, если давление превышает расчётное сопротивление.
Это же почему? Вы нормы правильно прочитали? Нельзя только теми двумя линейными методами, что приведены СП. Но СП и снип 70х говорят на это - считайте нелинейными

----- добавлено через 59 сек. -----
R=300КПа для плиты.. Это какая ее глубина заложения??

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от orygen Посмотреть сообщение
И ещё. Граница сжимаемой толщи определяется из условия, когда отношение напряжения в грунте от нагрузки на фундамент к напряжению от веса грунта равно 0.2. А есть ли ещё значения кроме 0.2?
Вы точно СП22 16 года правильно читали? Там от ширины плиты зависит.. Ну или 0.5.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2024, 16:27
#5
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,111
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от orygen Посмотреть сообщение
давление под подошвой фундаментной плиты равно 43 т/м2, что больше расчётного сопротивления грунта -30 т/м2.
Offtop: Проверить сбор нагрузок. :-)
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2024, 18:04
#6
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Offtop: Проверить сбор нагрузок. :-)
Ну при его давлении выходит где-то 27 этажей. Уникальный сарай, только непонятно тогда при чём тут расчетное сопротивление...
kruz вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2024, 18:36
#7
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749


Цитата:
Сообщение от orygen Посмотреть сообщение
не большое в плане. Из-за этого
Увеличить ширину подошвы? Подошву углубить ниже? ---> Получить новое значение R. Посчитать осадку, и если она меньше 40%предельной, то можно еще увеличить это новое R на 20% ---> Сравнить р и полученное R. Если не пройдет, то наверно сваи
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2024, 20:00
#8
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Для такого здания не так важна осадка, а тем более R, как крен.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2024, 07:20
#9
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Если сделать подушку из щебня под плитой какое R получится? (изменится гамма,с1 на 1,4, а также глубину заложения можно увеличить на размер поддушки, согласно п.5.6.7).
Какой коэффициент гамма,с2 приняли?
С каким давлением под подошвой сравниваете, средним?

Если все проверили и не помогло, увеличьте глубину заложения на полметра-метр
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"

Последний раз редактировалось Виkтор, 18.09.2024 в 07:26.
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2024, 00:36
#10
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Если все проверили и не помогло, увеличьте глубину заложения на полметра-метр
Это высшая математика. Застройщик в связке с ручным ИП это беда для добросовестных приобретателей.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2024, 08:44
#11
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Если сделать подушку из щебня под плитой какое R получится? (изменится гамма,с1 на 1,4, а также глубину заложения можно увеличить на размер поддушки, согласно п.5.6.7).
Какой коэффициент гамма,с2 приняли
А что вы что понимаете под "подушкой"? Ее толщина (мощность)? Вот наши нормативы понимают под этим для R 1/2 ширины этой самой плиты. И вот вы предлагаете заказчику, что бы принять эти 1.4 как для чистого щебня, выкопать еще метров 5-... (сколько там плита), а потом это засыпать золотом?
kruz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Давление под подошвой фундамента больше расчётного сопротивления грунта



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Foundation 12.9 не правильно считает отрыв под подошвой фундамента? Dan_iil Расчетные программы 24 23.04.2016 15:07
Определение вертикального напряжения от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента. Georg1 Основания и фундаменты 2 20.06.2014 00:32
"Гамма" над подошвой фундамента, грунта обратной засыпки Piliastra Основания и фундаменты 2 13.09.2012 17:26
Усиление грунта под подошвой фундамента Rombler Основания и фундаменты 2 13.09.2011 10:24
Какую плотность брать для расчёта сопротивления грунта Евгений Л. Основания и фундаменты 13 26.10.2010 11:52