| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как посчитать анкер-шпильку на нагрузку от лестничного марша
Санкт-Петербург
Регистрация: 27.05.2022
Сообщений: 45
|
||
Просмотров: 1861
|
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,309
|
Считать на срез и на вырыв от эксцентриситета.
Только не понял, у вас балка на сварке крепится к пластине с анкерами? Тогда нужно считать на вырыв от опорного момента балки (так как это частичная заделка получается). Но с таким положением анкеров в узле на них придется очень большое вырывающее усилие - узел крайне неудачный. Здесь было бы лучше предусмотреть закладные детали в ж.б. балках. Или если будет доступ на ж.б. балку сверху - сварить пластины в Г-образный кронштейн и опирать сверху на балку. Последний раз редактировалось Skovorodker, 15.10.2024 в 00:38. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381
|
А жильцы согласны купить дом с лестницей на хим. Анкерах ?
Или планируется обман покупателей ? И согласны жильцы платить каждые 5 лет за огнезащиту балок и косоуров ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 15.10.2024 в 09:59. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381
|
Если абк, то точно не узел на двух анкерах.
Хотя бы 4. Несмотря на расчёт. Но и это порно. Лучше ниши с заведением балок. Учтен ли вес огнезащиты в расчётах ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323
|
если сейчас приходит в балку - то есть заведомо более надежные решения, можно опереть на балку
да мало ли вариантов... то что не подгонят точно по длине, что вызовет не только срез у анкеров - безусловно, а крепить на химию и потом обваривать - тут уже химии будет плохо ----- добавлено через ~9 мин. ----- под балкой вероятно тоже монолит, вот проще некуда - завести балки туда и опереть поэтажно на них косоуры |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,934
![]() |
Приварить к опорной пластине уголок, полку которого положить сверху на балку.
Лучше даже это сделать одним общим монтажным элементом вместе с балкой площадки. И никакие анкера не нужны Последний раз редактировалось Alkor527, 15.10.2024 в 13:52. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,103
|
Гнёзда внутри ж.б. балок?
В кирпичных стенах - балки хорошы в нишах, а как в ж.б. завести балку в две ниши по концам? Казалось бы, лучшее - закладная в стене и монтажная сварка к ней? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Не отогнётся? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,323
|
нет, в общем случае - в стены, ну да кому это я.... подожду пока еще кто-нибудь спросит чтобы ответить разом
ничего сложного, абсолютно, всё выполнимо не всегда, тем более в предлагаемом исполнении чтобы понять что лучше - надо бы рассмотреть другие варианты, разве нет?... и через призму всех исходных данных надо было добавить деталей при конструировании.... в общем-то это приближение к узлу, который я предлагал как вариант опереть сверху.... |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381
|
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,103
|
А у нас так на Валааме давно уже делают: строят стены лестничной клетки с окнами на уровне этажей не глядя ни на что, а потом в распор к стена достраивают арками плоащдки, в распор к площадкам - лестничные марши - на века!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,934
![]() |
толщину принять по расчету на отгиб полки само собой (2.440-2. ЮЗ KM стр. 12)
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381
|
У нас в СПб эти арочки 100% сломают.
Хотя, да. Красиво.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу пособие, методические указания, учебник по расчету жбк (лестничного марша) | kost909 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.06.2016 16:45 |
Пример расчета монолитной колонны и монолитного лестничного марша | PaulMm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.06.2015 09:07 |
Ищу чертеж расчета сборного железобетонного лестничного марша | Дмитрий1992 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 25.04.2014 15:49 |
Стеклянное ограждение лестничного марша (Есть вопросы) | Диммон | Архитектура | 5 | 24.11.2010 13:04 |
Узел опирания монолитного лестничного марша на консоль пустотной плиты, используемой в качестве лестничной площадки. | Маркел Самодел | Железобетонные конструкции | 14 | 23.04.2010 11:46 |