| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Чем закрыть торцы металлических балок и профлиста
Регистрация: 19.08.2019
Сообщений: 41
|
||
Просмотров: 1355
|
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
Какие нагрузки на профлист?
Кирпичные перегородки, швеллера и профлист уже существуют или только проектируются? Это кладовки в подвале? Пилястры не хотите сделать под балками в кирпичной перегородке? 57 профлист на 2,6м пролет не мало? Возле стены полочки опирания от швеллера 10П достаточно? По оси 1 из какого материала стена сделана? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,210
|
Какие требования по пожарке? Если речь об огнестойкости (45 мин. для перегородок 1 типа), то не смущает, что огнестойкость профлиста равна примерно нулю? Что мешает поднять кирпичную кладку до верха швеллеров/низа профлиста, а гнезда со швеллерами заделать раствором/мелкозернистым бетоном?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.08.2019
Сообщений: 41
|
а если снизу подшить огнезащиту типа Технониколь ТН-Огнезащита профлист?
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,210
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- А как собираетесь уборку от пыли-грязи делать сверху? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.04.2019
Сообщений: 163
|
Ничем не закроете. Плавали, знаем. По металлу всегда будет мостик холода и зимой там будет конденсация и протечки. Единственный вариант, закрыть теплоизолирующим материалом весь торец полностью. Материал теплоизоляции на ваш выбор. Хоть пеноблоками нарастите стены, хоть жесткой минватой. Главное исключить мостик холода.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет прогибов неразрезных балок и балок с жесткими заделками опор | Кучер | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 02.07.2015 14:30 |
Опирания несущих металлических балок на кирпичные колонны с 2х сторон | ола | Металлические конструкции | 8 | 16.07.2014 23:44 |
Как поступить заказчику в данной ситуации (прием подкрановых балок) | eugenmax | Технология и организация строительства | 46 | 16.01.2014 20:11 |
Моделирование совместной работы монолитного перекрытия и металлических балок. | sandro | Расчетные программы | 24 | 25.04.2010 21:49 |
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) | SergL | Лира / Лира-САПР | 39 | 28.04.2008 17:05 |