ола
 
Регистрация: 16.07.2014
Сообщений: 4

здравствуйте) у меня кирпичные колонны 510х510, на них опираются метал.двутавр в 2х сторон...никак не могу сообразить как ее *опереть* , может кто подскажет?
Просмотров: 1586
 
Непрочитано 16.07.2014, 20:03
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Серию 2.440-2 пробовали?
 
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2014, 20:17
#3
ола


 
Регистрация: 16.07.2014
Сообщений: 4


да, серию 2.440-2 смотрела....но там металлическая колонна...
ола вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 20:20
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ола, Вы просто не долистали до оглавления:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2014-07-16-003.png
Просмотров: 108
Размер:	108.8 Кб
ID:	132141  
 
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2014, 20:33
#5
ола


 
Регистрация: 16.07.2014
Сообщений: 4


спасибо)эти узлы смотрела...
у меня колонна 510х510, на колонну опирается 2 балки, каждую балку необходимо опереть на 250 мм...они у меня прям впритык будут..?в этом и проблема...не знаю как их закрепить...
ола вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 21:01
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


над ними кладка есть?
 
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2014, 21:10
#7
ола


 
Регистрация: 16.07.2014
Сообщений: 4


да, колонны на 3 этажа....
ола вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 22:32
#8
svarog831


 
Регистрация: 16.07.2014
Сообщений: 1


Был подобный случай. Взял кирпичную колонну в обойму из уголков, приварил опорные столики из швеллеров, на которые балки опирал.
svarog831 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 23:44
#9
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


ола, Дайте больше инфы, что вы делаете? реконструкция или новое строительство ну схемку желательно
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирания несущих металлических балок на кирпичные колонны с 2х сторон



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Колонны "Молодечно". Узел опирания подкрановой балки на колонну SergL Конструкции зданий и сооружений 14 10.07.2011 16:51
Узел опирания 12м балок по серии 1.462.1-3/80 на ж/б колонны Artiznov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.07.2009 18:28
стык металлических балок и колонн вчерашний студент Металлические конструкции 16 01.12.2006 17:01
Узлы опирания металлических прогонов на колонны Dimas Металлические конструкции 8 06.07.2005 12:25