Перевязка арматуры колонны
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Перевязка арматуры колонны

Перевязка арматуры колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.02.2008, 09:01 #1
Перевязка арматуры колонны
Альберт
 
проектировщик
 
Казань
Регистрация: 29.06.2006
Сообщений: 130

Подскажите пожалуйста выход из сложившейся ситуации.
Строители не сделали выпуски для перевязки арматуры колонны и обрубили ее во верху плиты перекрытия, в результате максимальный нахлест арматуры колонны будет 400мм (в высоту капители колонн).
Пока приходит на ум приварить арматуру.
Просмотров: 4010
 
Непрочитано 04.02.2008, 09:09
#2
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,092
<phrase 1=


ванная сварка
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2008, 10:37
#3
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


Альберт, какие размеры колонны, какой этаж скольки-этажного дома, какая разбивка арматуры и диаметр... Может быть там и ничего страшного...
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2008, 10:54
#4
Альберт

проектировщик
 
Регистрация: 29.06.2006
Казань
Сообщений: 130


Колонны 500x500мм, 3-ий этаж 7-ми этажного дома. Колонна армируется 8-ю стержнями диаметром 25мм
Альберт вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2008, 11:08
#5
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


На сколько я понимаю, капитель выполняется вместе с перекрытием, если есть 400 мм перехлёста.
Как вариант, можно попробовать засверлиться в нижележащую колонну и поставить стержень для перехлёста ар-ры нижней колонный с ар-рой верхней. Если не получится аккуратно засверлить все 8 стержней -- колонну на этом этаже взять в металлическую обойму.
Или не мучаться сверлением и взять её сразу в обойму. Я бы всё-таки попробовал засверлиться.
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2008, 11:13
#6
Альберт

проектировщик
 
Регистрация: 29.06.2006
Казань
Сообщений: 130


Спасибо. В обойму возьмем обязательно. А вот по поводу сверления не хотелось бы ,не сделают строители правильно.
А что вы думаете по поводу сварки + каждый стержень арматуры колонны вышележащего этажа загнуть на 200мм, т.е чтобы получился некий лепесток в плане.
Альберт вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2008, 11:17
#7
В Гавр

строительное проектирование
 
Регистрация: 19.04.2007
Россия, Сочи
Сообщений: 102


Ванная - С9 ГОСТ 14098-91
либо на скобе-накладке швом С19-Рм
__________________
Пустой мешок не поставишь стоймя
В Гавр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2008, 11:19
#8
Альберт

проектировщик
 
Регистрация: 29.06.2006
Казань
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от В Гавр Посмотреть сообщение
либо на скобе-накладке швом С19-Рм
А можно немного поподробнее об этом?
Альберт вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2008, 11:29
#9
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


Альберт, по поводу загиба стержней. Нам же надо устроить анкеровку в нижележащем этаже, причём тут вышележащий?
У меня была мысль заанкерить подобным образом стержни колонны в капители (если я Вас правильно понимаю), но ИМХО, неграмотно колонну анкерить в перекрытие.
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2008, 11:34
#10
Альберт

проектировщик
 
Регистрация: 29.06.2006
Казань
Сообщений: 130


Я понимаю что это неправильно, просто ищу способы усилить узел сопряжения.
А при ванной сварке не возникнет проблем что стык арматтуры происходит на одной отметке по высоте?
Альберт вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2008, 11:49
#11
В Гавр

строительное проектирование
 
Регистрация: 19.04.2007
Россия, Сочи
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от Альберт Посмотреть сообщение
Я понимаю что это неправильно, просто ищу способы усилить узел сопряжения.
А при ванной сварке не возникнет проблем что стык арматтуры происходит на одной отметке по высоте?

при ванной зону стыка не разгоняют

по поводу стыка с накладкой см. ГОСТ 14098
С уважением - ВГ
__________________
Пустой мешок не поставишь стоймя
В Гавр вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2008, 11:53
#12
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


Альберт, глянул только что типовые серии узлов сопряжения колонн -- вопросов стыка в одном уровне не возникало. Да даже учебный КП вспоминаю -- делали в одном уровне.
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2008, 11:56
#13
Альберт

проектировщик
 
Регистрация: 29.06.2006
Казань
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
Альберт, глянул только что типовые серии узлов сопряжения колонн -- вопросов стыка в одном уровне не возникало. Да даже учебный КП вспоминаю -- делали в одном уровне.
Большое спасибо за помощь!
Альберт вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Перевязка арматуры колонны



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. DTab Железобетонные конструкции 153 26.01.2018 16:45
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
колонна таврового сечения при моменте из плоскости EUDGEN Прочее. Программное обеспечение 55 02.03.2006 10:49
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны EUDGEN SCAD 110 20.01.2006 14:14