Как закрепить трубы к сэндвич панелям.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как закрепить трубы к сэндвич панелям.

Как закрепить трубы к сэндвич панелям.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.12.2024, 00:16 #1
Как закрепить трубы к сэндвич панелям.
henry19121980
 
Регистрация: 02.04.2017
Сообщений: 13

Необходимо по помещению проложить трубопроводы в кол-ве 4-ех штук.Перекрытие очень высоко 22м.Единственное это проложить вдоль стены из сэндвич панелей.За стеной есть три колонны Ж/б.Но шаг у них 11,2 и 8,2.Трубы одна стальная а другие из ПП.Шаг креплений 1000-1200 мм.Не понимаю и сломал всю голову как это сделать.Подскажите пож.Нагрузка от всех труб 44кг/м.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.png
Просмотров: 349
Размер:	137.1 Кб
ID:	265843  

Просмотров: 3054
 
Непрочитано 10.12.2024, 04:44
#2
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от henry19121980 Посмотреть сообщение
Необходимо по помещению проложить трубопроводы в кол-ве 4-ех штук.Перекрытие очень высоко 22м.Единственное это проложить вдоль стены из сэндвич панелей.За стеной есть три колонны Ж/б.Но шаг у них 11,2 и 8,2.Трубы одна стальная а другие из ПП.Шаг креплений 1000-1200 мм.Не понимаю и сломал всю голову как это сделать.Подскажите пож.Нагрузка от всех труб 44кг/м.
Цепляешься к трубам через панели, крепишь балку/фермочку между колоннами и выводишь консоли под трубы
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2024, 07:15
#3
AkulaBig


 
Регистрация: 13.04.2019
Сообщений: 162


И все сэндвичи в дырках через 1,2 м Предлагаю подвесную к потолку систему. Наверняка у вас там есть прогоны.
AkulaBig вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2024, 08:20
| 1 #4
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Можно сделать кронштейн для всех труб его приболтить к сэндвичу и поставить ответную пластинку с другой стороны.

А можно кинуть прогоны с обратной стороны из швеллера и уже болтить к нему.

Какая толщина панели, наполнитель, разрезка вертикальная или горизонтальная, толщина стального листа?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кронштейн.PNG
Просмотров: 340
Размер:	138.8 Кб
ID:	265847  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепс.jpg
Просмотров: 371
Размер:	78.5 Кб
ID:	265848  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепс1.jpg
Просмотров: 346
Размер:	72.9 Кб
ID:	265849  
Алексей_Л. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2024, 10:06
#5
henry19121980


 
Регистрация: 02.04.2017
Сообщений: 13


Ребята спасибо что откликнулись.К потолку не совсем получится так как высота потолка 22м,а прокладка коммуникаций предполагается на высоте 4м.На первый взгляд решение с балками между колоннами оптимальным(из условия прочность швеллер №14 получается при шаге 11м) и крепление к сендвичам с ответной пластиной.Еще думаю рассмотреть вариант напольных стоек промежуточных.Вообщем сегодня продолжаю думать и миксовать)
henry19121980 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2024, 10:41
1 | 1 #6
shvechkova

конструктор уже 20 лет
 
Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 373
<phrase 1=


Вот такое решение Хилти предлагает. Можно брать у них, можно на основе этого что то свое сконструировать
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без названия.jpg
Просмотров: 579
Размер:	137.4 Кб
ID:	265853  
shvechkova вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2024, 11:36
#7
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,102
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от henry19121980 Посмотреть сообщение
вариант напольных стоек
самый то, на мой взгляд.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от shvechkova Посмотреть сообщение
Хилти
не убежали? Дорого-богато у них всегда было.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2024, 14:33
1 | 1 #8
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,719


А как сами панели крепятся к колоннам с таким шагом? Наверняка есть промежуточный фахверк. Ищите фахверк, и крепитесь к нему сквозь панели.
Нагрузки от труб вы явно посчитали только вес, а надо считать продольные нагрузки от труб.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2024, 18:29
1 | 1 #9
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,103


Немного увеличить диаметр труб и использовать стальные трубы, как пояса фермы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1+.png
Просмотров: 310
Размер:	86.3 Кб
ID:	265864  
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2024, 18:54
#10
henry19121980


 
Регистрация: 02.04.2017
Сообщений: 13


Да спасибо про идею увеличения диаметра(надо обдумать и про продольное усилие !
henry19121980 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2024, 04:54
#11
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Почему не хотите вот так сделать, зацепившись за основные колонны? Тут AkulaBig чего-то угорал и бред писал про "дырки" через 1200. Цепляетесь через панели консолями и выводите консоли, на них балку или ферму
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2024-12-11_04-46-40.png
Просмотров: 152
Размер:	1.84 Мб
ID:	265869  
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2024, 07:13
#12
AkulaBig


 
Регистрация: 13.04.2019
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Тут AkulaBig чего-то угорал и бред писал про "дырки" через 1200
Бредом было твое первое предложение.
А это твое предложение скопировано у shvechkova выше.
AkulaBig вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2024, 10:09
#13
shvechkova

конструктор уже 20 лет
 
Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 373
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
не убежали? Дорого-богато у них всегда было.
*
Они продали права российской компании. Теперь этот бренд называется UTECH
shvechkova вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2024, 12:41
#14
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
Бредом было твое первое предложение.
А это твое предложение скопировано у shvechkova выше.
Скрин открой и посмотри, что я пририсовал. И читай внимательнее.
olegrussia вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как закрепить трубы к сэндвич панелям.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Затопление двух-очковой 1,5м трубы водохранилищем образованным малой плотиной. ILIYA Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 11.07.2016 15:24
Смещение верха металлической дымовой трубы высотой 30 метров - 500мм. Отчего непонятно Белозерова Татьяна Прочее. Архитектура и строительство 27 13.05.2016 08:54
Постпроцессор SCAD. Почему коэфф. использ. по прочности при равной массе у квадратной трубы ниже, чем у прямоугольной? Sokrat SCAD 20 16.02.2016 15:23
Можно ли закрепить гирлянду за трубы спринктерной системы в торговом центре? lm4 Водоснабжение и водоотведение 3 05.11.2015 00:04
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08