| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как правильно считать осадку фундамента у реконструируемого здания?
Регистрация: 02.01.2025
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 866
|
|
|||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Добрый вечер. Честно говоря не до конца понял вопрос.
Потому что написано странно, и вот почему: Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ваша задача состоит в том чтобы собрать нагрузки и подтвердить расчётом прочность существующего здания после реконструкции с текущими грунтовыми условиями. Что для этого нужно: 1) вам нужен отчёт по геологии. Если в вашей конторе захотят увильнуть от этого, то я бы на вашем месте уволился и ушёл в нормальную контору 2) вам нужно заключение обследования полного здания, в том числе и обследование фундаментов. Для этого обследователи должны выкопать шурфы и дать вам конкретную информацию о состоянии фундаментов, грунтов, и рекомендации. 3) Фундамент усиляем с расчётом на новые нагрузки, а там где нужно просто восстанавливаем. В связи с этим: кто так решил? У вас есть результаты обследования? Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Да, кстати за пару сотен лет грунты существенно не изменились. Но у вас не знаю что за здание, очевидно лет ему 50 от силы, иначе это уже было бы культурное наследие с экспертизой и всеми вытекающими, тогда вы бы не задавали такие вопросы, вам бы просто ваш начальник объяснил или эксперт ![]() ----- добавлено через ~6 мин. ----- А у культурного наследия реконструкцию не делают. Есть федеральный закон на этот счёт. У него только либо реставрация, либо приспособление к современному использованию. ----- добавлено через ~9 мин. ----- С Новым годом, Лера! ![]()
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2025
Сообщений: 2
|
На самом деле вы вообще не ответили на поставленный вопрос, хотя написали очень длинный текст, что удивительно.
1. Необходимость усиления определяется соответствующим расчётом на новые нагрузки (надстраиваются этажи) и фундамент со старыми геометрическими характеристиками. 2. Не всегда сохраняется старая проектная документация 50-летней давности. 3. При строительстве спустя длительное время все таки осадка стабилизируется (от существующей нагрузки), и предположительно осадка будет только от дополнительной. В этом и заключается мой вопрос. Возможно ли считать осадку только по дополнительной нагрузке с новыми грунтовыми условиями, если неизвестны грунтовые условия при строительстве ( т.к. по сп при реконструкции осадка-разность осадок здания до реконструкции и после реконструкции)? Ваш вопрос про грунтовые условия мне аналогично непонятен: прошло 50 лет+действовала нагрузка от существующего здания, разумеется что грунтовые условия не могли остаться теми же. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117
|
Как "правильно" вам ответит только эксперт в экспертизе, которую будите проходить. При этом у другого эксперта в другой экспертизе может быть иное мнение что "правильно", а что нет. Поэтому совет тут только один, пообщайтесь с экспертизой уже сейчас на начальном этапе проектирования.
Но вариантов у вас не много на самом деле, в пункте 5.8.7 СП 22 примечание 1 сказано что "дополнительная осадка ... определяется как разность осадок". И так как у вас вряд ли есть результаты мониторинга фактической осадки здания, то вы можете определить осадку до реконструкции только расчетом с использованием тех инженерно-геологических данных, которые вам предоставит заказчик, т.е. на момент реконструкции. При этом если будите изменять размеры или тип фундамента, то обратите внимание на вторую часть Примечания 1. Модуль деформации грунта, который вы берете в инженерно-геологических данных, определяется для определенного диапазона давления. В результатах лабораторных испытаний этот диапазон должен быть указан. Соответственно при изменении нагрузки, для другого диапазона давления может быть и другое значение модуля деформации. Последний раз редактировалось Artisan, 03.01.2025 в 12:09. |
|||
![]() |
|
||||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() Всё-таки плохо что вы экспертизу не проходите, на вас бы эксперта натравить, чтобы вы ему свои глупости доказывали ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
![]() ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Если фундамент в хорошем состоянии и у вас только нагрузка увеличивается сверху, то усиления может не потребоваться вовсе. А вы непонятно с чего сделали вывод что нужно усиление и ещё возмущаетесь. Расчёт сделайте вначале. ----- добавлено через ~19 мин. ----- Кстати, а какой фундамент? Ж/б ленточный? Бутовый камень? А стены кирпич ? Все марки по результатам испытания тоже должны быть взяты из обследования фундаментов. И на основании этих данных вы делаете расчёт и принимаете решение об усилинеи.
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823
|
ВалерияР7777, Вам сюда.
Не благодарите.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2017
Сообщений: 200
|
Цитата:
тут да...тут пожалуй коротко и не скажешь..обратитесь к Offtop: преподавателю геотехнику |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Как правильно обосновать степень огнестойкости здания (алгоритм?) | MrBrown | Пожарная безопасность | 5 | 07.07.2021 11:23 |
Какие характерные точки и сколько точек взять при расчёте ленточного фундамента кирпичного здания ? | Tyhig | Основания и фундаменты | 2 | 26.04.2017 22:04 |
Как определить осадку ленточного фундамента разной ширины? | Skiv | Основания и фундаменты | 6 | 12.03.2011 20:23 |
Какое минимальное расстояние от фундамента под колонну до фундамента соседнего здания (внутри) | Samoff | Основания и фундаменты | 4 | 30.09.2009 17:07 |