Как правильно считать осадку фундамента у реконструируемого здания?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно считать осадку фундамента у реконструируемого здания?

Как правильно считать осадку фундамента у реконструируемого здания?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.01.2025, 21:14 #1
Как правильно считать осадку фундамента у реконструируемого здания?
ВалерияР7777
 
Регистрация: 02.01.2025
Сообщений: 2

Данные: увеличивается этажность здания, требуется усиление фундамента, рассматриваются 2 варианта: ж/б обойма и подведение буронабивных свай.
Согласно СП22.13330.2016 требуется для нахождения осадки, определить разность осадок существующего фундамента до реконструкции и усиленного фундамента после реконструкции. Но грунтовые характеристики определённые при строительстве неизвестны. Исходя из этого хотелось бы задать следующие вопросы (возможно кто-то сталкивался):
1. Возможно ли при расчёте Р(сигмаzp0-максимальное вертикальное напряжение от внешней нагрузки) считать от нагрузки только надстраиваемых этажей(предположить, что осадка стабилизировалась), тем самым заложить эту разность в нагрузке (в давлении)? Т.к. осадку при строительстве найти невозможно, вииду изменения грунтовых условий.
2. В случае со свайным фундаментом грунт основания другой. Аналогичный вопрос: Р принимать от полной нагрузки(существующие+надстраиваемые) или только от надстраиваемых этажей?
Просмотров: 866
 
Непрочитано 03.01.2025, 00:21
#2
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Добрый вечер. Честно говоря не до конца понял вопрос.
Потому что написано странно, и вот почему:

Цитата:
Сообщение от ВалерияР7777 Посмотреть сообщение
Т.к. осадку при строительстве найти невозможно, вииду изменения грунтовых условий.
Что значит изменились? Как и чем изменились?

Цитата:
Сообщение от ВалерияР7777 Посмотреть сообщение
Но грунтовые характеристики определённые при строительстве неизвестны.
Причём тут те что были. А если зданию 300 лет, то должны быть чертежи и отчёт по геологии по вашему?

Цитата:
Сообщение от ВалерияР7777 Посмотреть сообщение
требуется для нахождения осадки, определить разность осадок существующего фундамента до реконструкции и усиленного фундамента после реконструкции.
Старое знание уже 100 раз осело.
Ваша задача состоит в том чтобы собрать нагрузки и подтвердить расчётом прочность существующего здания после реконструкции с текущими грунтовыми условиями.
Что для этого нужно:
1) вам нужен отчёт по геологии. Если в вашей конторе захотят увильнуть от этого, то я бы на вашем месте уволился и ушёл в нормальную контору
2) вам нужно заключение обследования полного здания, в том числе и обследование фундаментов. Для этого обследователи должны выкопать шурфы и дать вам конкретную информацию о состоянии фундаментов, грунтов, и рекомендации.
3) Фундамент усиляем с расчётом на новые нагрузки, а там где нужно просто восстанавливаем. В связи с этим:

Цитата:
Сообщение от ВалерияР7777 Посмотреть сообщение
требуется усиление фундамента
кто так решил? У вас есть результаты обследования?

Цитата:
Сообщение от ВалерияР7777 Посмотреть сообщение
Аналогичный вопрос: Р принимать от полной нагрузки(существующие+надстраиваемые) или только от надстраиваемых этажей?
Полная нагрузка с текущими грунтами по результатам геологических исследований. Осадка должна получиться в пределах нормы. Ну типа как будто вы вместо древнего строителя пересчитать решили (вроде логично, разве нет?)

----- добавлено через ~4 мин. -----
Да, кстати за пару сотен лет грунты существенно не изменились. Но у вас не знаю что за здание, очевидно лет ему 50 от силы, иначе это уже было бы культурное наследие с экспертизой и всеми вытекающими, тогда вы бы не задавали такие вопросы, вам бы просто ваш начальник объяснил или эксперт

----- добавлено через ~6 мин. -----
А у культурного наследия реконструкцию не делают. Есть федеральный закон на этот счёт. У него только либо реставрация, либо приспособление к современному использованию.

----- добавлено через ~9 мин. -----
С Новым годом, Лера!
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.01.2025, 06:02
#3
ВалерияР7777


 
Регистрация: 02.01.2025
Сообщений: 2


На самом деле вы вообще не ответили на поставленный вопрос, хотя написали очень длинный текст, что удивительно.
1. Необходимость усиления определяется соответствующим расчётом на новые нагрузки (надстраиваются этажи) и фундамент со старыми геометрическими характеристиками.
2. Не всегда сохраняется старая проектная документация 50-летней давности.
3. При строительстве спустя длительное время все таки осадка стабилизируется (от существующей нагрузки), и предположительно осадка будет только от дополнительной. В этом и заключается мой вопрос. Возможно ли считать осадку только по дополнительной нагрузке с новыми грунтовыми условиями, если неизвестны грунтовые условия при строительстве ( т.к. по сп при реконструкции осадка-разность осадок здания до реконструкции и после реконструкции)? Ваш вопрос про грунтовые условия мне аналогично непонятен: прошло 50 лет+действовала нагрузка от существующего здания, разумеется что грунтовые условия не могли остаться теми же.
ВалерияР7777 вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2025, 07:59
1 | #4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


Offtop: Какие-то глупости в начале года. Недопраздновали?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2025, 08:40
1 | #5
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от ВалерияР7777 Посмотреть сообщение
3. При строительстве спустя длительное время все таки осадка стабилизируется (от существующей нагрузки), и предположительно осадка будет только от дополнительной. В этом и заключается мой вопрос. Возможно ли считать осадку только по дополнительной нагрузке с новыми грунтовыми условиями, если неизвестны грунтовые условия при строительстве ( т.к. по сп при реконструкции осадка-разность осадок здания до реконструкции и после реконструкции)?
Валерия, а что у вас было по Механике грунтов? Ну посмотрите в учебник что такое "сжимаемая толща" и от чего она зависит...
kruz вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2025, 11:42
1 | #6
Artisan


 
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117


Как "правильно" вам ответит только эксперт в экспертизе, которую будите проходить. При этом у другого эксперта в другой экспертизе может быть иное мнение что "правильно", а что нет. Поэтому совет тут только один, пообщайтесь с экспертизой уже сейчас на начальном этапе проектирования.

Но вариантов у вас не много на самом деле, в пункте 5.8.7 СП 22 примечание 1 сказано что "дополнительная осадка ... определяется как разность осадок". И так как у вас вряд ли есть результаты мониторинга фактической осадки здания, то вы можете определить осадку до реконструкции только расчетом с использованием тех инженерно-геологических данных, которые вам предоставит заказчик, т.е. на момент реконструкции. При этом если будите изменять размеры или тип фундамента, то обратите внимание на вторую часть Примечания 1.

Модуль деформации грунта, который вы берете в инженерно-геологических данных, определяется для определенного диапазона давления. В результатах лабораторных испытаний этот диапазон должен быть указан. Соответственно при изменении нагрузки, для другого диапазона давления может быть и другое значение модуля деформации.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП22.JPG
Просмотров: 25
Размер:	118.2 Кб
ID:	266145  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Модуль деформации 1.JPG
Просмотров: 30
Размер:	101.8 Кб
ID:	266146  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Модуль деформации 2.JPG
Просмотров: 29
Размер:	147.6 Кб
ID:	266147  

Последний раз редактировалось Artisan, 03.01.2025 в 12:09.
Artisan вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2025, 11:42
#7
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от ВалерияР7777 Посмотреть сообщение
1. Необходимость усиления определяется соответствующим расчётом на новые нагрузки (надстраиваются этажи) и фундамент со старыми геометрическими характеристиками.
Простите, но если вы такая умная, то зачем спрашиваете?

Цитата:
Сообщение от ВалерияР7777 Посмотреть сообщение
2. Не всегда сохраняется старая проектная документация 50-летней давности.
Я вам уже объяснил что документация не нужна


Цитата:
Сообщение от ВалерияР7777 Посмотреть сообщение
3. При строительстве спустя длительное время все таки осадка стабилизируется (от существующей нагрузки), и предположительно осадка будет только от дополнительной. В этом и заключается мой вопрос. Возможно ли считать осадку только по дополнительной нагрузке с новыми грунтовыми условиями, если неизвестны грунтовые условия при строительстве ( т.к. по сп при реконструкции осадка-разность осадок здания до реконструкции и после реконструкции)? Ваш вопрос про грунтовые условия мне аналогично непонятен: прошло 50 лет+действовала нагрузка от существующего здания, разумеется что грунтовые условия не могли остаться теми же.
я ответил. Чего блин непонятного? У вас земля из под ног ушла что-ли? Заказываете геологию и делаете на основании её. Исходя из того что сейчас сейчас, а не гипотетическое милярд лет назад.
Всё-таки плохо что вы экспертизу не проходите, на вас бы эксперта натравить, чтобы вы ему свои глупости доказывали

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Artisan Посмотреть сообщение
Как "правильно" вам ответит только эксперт в экспертизе, которую будите проходить. При этом у другого эксперта в другой экспертизе может быть иное мнение что "правильно", а что нет. Поэтому совет тут только один, пообщайтесь с экспертизой уже сейчас на начальном этапе проектирования.
Я проходил экспертизу. И ей уже объяснил, а она не поняла и дерзко возмущается

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ВалерияР7777 Посмотреть сообщение
1. Необходимость усиления определяется соответствующим расчётом на новые нагрузки (надстраиваются этажи) и фундамент со старыми геометрическими характеристиками.
Ещё раз. Основание это ваш отчёт по обследованию где указано состояние фундамента. Там же есть сбор нагрузок существующих.
Если фундамент в хорошем состоянии и у вас только нагрузка увеличивается сверху, то усиления может не потребоваться вовсе.
А вы непонятно с чего сделали вывод что нужно усиление и ещё возмущаетесь. Расчёт сделайте вначале.

----- добавлено через ~19 мин. -----
Кстати, а какой фундамент? Ж/б ленточный? Бутовый камень? А стены кирпич ? Все марки по результатам испытания тоже должны быть взяты из обследования фундаментов. И на основании этих данных вы делаете расчёт и принимаете решение об усилинеи.
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2025, 12:24
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823


ВалерияР7777, Вам сюда.
Не благодарите.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2025, 14:32
#9
dima_kuzminki


 
Регистрация: 12.03.2017
Сообщений: 200


Цитата:
Сообщение от ВалерияР7777 Посмотреть сообщение
1. Возможно ли при расчёте Р(сигмаzp0-максимальное вертикальное напряжение от внешней нагрузки) считать от нагрузки только надстраиваемых этажей(предположить, что осадка стабилизировалась), тем самым заложить эту разность в нагрузке (в давлении)? Т.к. осадку при строительстве найти невозможно, вииду изменения грунтовых условий.
СП 22 и требует определение дополнительной осадки , её ограничение - с учетом техсостояния здания ( прил. Е). И как хар-ки грунтов могли существенно изменится? при этом у Вас дб данные ОТС (обследований здания и грунтов) , с факт-ми хар-ками грунтов. посмотрите Коновалов П.А. "Основания и фундаменты реконструируемых зданий" 2000 г. (4-е изд.) https://dwg.ru/dnl/10443


Цитата:
Сообщение от ВалерияР7777 Посмотреть сообщение
2. В случае со свайным фундаментом грунт основания другой. Аналогичный вопрос: Р принимать от полной нагрузки(существующие+надстраиваемые) или только от надстраиваемых этажей?
тут да...тут пожалуй коротко и не скажешь..обратитесь к Offtop: преподавателю геотехнику
dima_kuzminki вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно считать осадку фундамента у реконструируемого здания?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Как правильно обосновать степень огнестойкости здания (алгоритм?) MrBrown Пожарная безопасность 5 07.07.2021 11:23
Какие характерные точки и сколько точек взять при расчёте ленточного фундамента кирпичного здания ? Tyhig Основания и фундаменты 2 26.04.2017 22:04
Как определить осадку ленточного фундамента разной ширины? Skiv Основания и фундаменты 6 12.03.2011 20:23
Какое минимальное расстояние от фундамента под колонну до фундамента соседнего здания (внутри) Samoff Основания и фундаменты 4 30.09.2009 17:07